quattromori Inserito: 12 febbraio Segnala Share Inserito: 12 febbraio Ciao a tutti. Sono un installatore e sto facendo una riparazione su un impianto non realizzato da me . Mi capita che con tutti gli interruttori aperti ad accezione del interruttore generale (MTD 2x25A ) chiuso, misuro quanto segue: A monte del generale ( MTD) 237V A valle del generale 237 V Se misuro tra il N a valle del generale e terra misuro 30V Se misuro tra la F a valle del generale e terra misuro 250 V con tutto l' impianto aperto. Ho messo su un dispersore nuovo e ho migliorato di qualche volts tra neutro e terra. Se misuro tra il solo cavo di terra e il neutro a valle leggo sempre questi +- 30V. Non riesco a fare una lettura ohmica sull' impianto perchè mi viene giù il differenziale a causa dei 250V tra F e terra. In alcuni cavi tra N e terra misuro 110V sempre con l' impianto spento. Come posso migliorare questa tensione e portare queste tensioni a valori nominali ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 12 febbraio Segnala Share Inserita: 12 febbraio segnali a enel (o chi per esso) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 febbraio Segnala Share Inserita: 12 febbraio è un impianto in un condominio ? Nel senso che la terra è condominiale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
quattromori Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio autonoma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 13 febbraio Segnala Share Inserita: 13 febbraio (modificato) Sono presenti scaricatori nel quadro? Hai provato scollegan do il nodo equipotenziale e ripetere la misura solo tra terra entrante e fase / neutro? Modificato: 13 febbraio da ilsolitario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
quattromori Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio Non sono presenti scaricatori. le letture sono state fatte tra il conduttore di terra da 16mmq diretto dal dispersore e il neutro e fase in uscita dal generale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 13 febbraio Segnala Share Inserita: 13 febbraio Il neutro è un conduttore fisico di metallo che proviene direttamente dalla cabina, la terra singola è una puntazza di vario tipo piantata in vario modo nel terreno di un qualche genere, a distanza sconosciuta dalla cabina, "la terra non è un conduttore fisico definito". Fare poi, una misura con un qualche tester digitale più o meno di qualità potrebbe non essere realistica. Forse, va analizzata bene l'installazione e va fatta una misura secondo le norme, con strumenti idonei. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 13 febbraio Segnala Share Inserita: 13 febbraio (modificato) 13 ore fa, quattromori ha scritto: Se misuro tra il N a valle del generale e terra misuro 30V Tieni presente che il neutro è messo a terra nella cabina di trasformazione, quindi tra la terra in cabina e la terra dell'abitazione ci possono essere diffeenze di potenziali non trascurabili. La terra non è sempre allo stesso potenziale anzi, in caso di correnti vaganti ci possono essere differenze di potenziale notevole anche a distanze minime. Nei testi di elettrotecnica è spesso riportato l'esempio dell'uomo che sopravvive, mentre il cavallo muore. Entrambi hanno i piedi scalzi posizionati sulla terra ma, mentre per l'uomo la distanza tra un piede e l'altro è di circa 80 cm, quella tra le zampe anteriori e posteriori del cavallo è circa 1,70m. Basta quella piccola distanza in più perchè, incaso di forti correnti vaganti, la differenza di potenziale diventi letale per il quadrupede. Fortunatamente nel mondo reale sono casi rarissimi. Io abito a circa 150m in linea d'aria dalla cabina di trasformazione, eppure 2V-3V, a corrente assorbita nulla, sono la differenza di potenziale tra il neutro e la mia terra, terra che ha una resistenza di circa 8 ohm. Misura la resistenza di terra dell'impianto, se la resistenza ha un valore buono, non c'è di che preoccuparsi. PS Ho inviato il messaggio assieme ad Adelino🙂 Modificato: 13 febbraio da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 13 febbraio Segnala Share Inserita: 13 febbraio 15 ore fa, quattromori ha scritto: con tutti gli interruttori aperti ad accezione del interruttore generale (MTD 2x25A ) chiuso I rilievi già effettuati vanno confrontati ripetendo le misurazioni rispetto ad una Terra Ausiliaria Voltmetrica infissa lontano dai Dispersori dell' Impianto e da Cancellate metalliche, tubature Acqua e Gas et cetera . È capitato che la Tensione sulla Terra provenga da altre Utenze vicine attraverso le suddette Masse metalliche . ( ad esempio a causa di un Differenziale guasto ) Esplorando l' Impianto di Terra è le Diramazioni mediante una Pinza Milliamperometrica è più facile individuare il percorso . Buona giornata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
quattromori Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio La cabina non ho avuto di individuare dove sia . La terra che son riuscito a misurare nell' attività precedente era di 5 ohm, direi che va benissimo !!! Se misuro a bordo unità esterna del condizionatore tra N e T ci sono 111V !!!! Il problema è che mi sgancia il differenziale indipendentemente dall' ultima utenza che si mette in servizio, che sia luce esterna piuttosto che caldaia o prese o luci. quasi ci fosse un accumulo di dispersioni o correnti vaganti. Gli strumenti che utilizzo sono un multimetro fluke revisionato/tarato un'anno fa ed un multifunzione HT. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
quattromori Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2 ore fa, Adelino Rossi ha scritto: Il neutro è un conduttore fisico di metallo che proviene direttamente dalla cabina, la terra singola è una puntazza di vario tipo piantata in vario modo nel terreno di un qualche genere, a distanza sconosciuta dalla cabina, "la terra non è un conduttore fisico definito". Fare poi, una misura con un qualche tester digitale più o meno di qualità potrebbe non essere realistica. Forse, va analizzata bene l'installazione e va fatta una misura secondo le norme, con strumenti idonei. Ho capito. Ma se ad impianto completamente aperto, ho questi valori abnormi mi verrebbe da escludere il problema sull' impianto elettrico andando a cercarlo a monte dello stesso o sbaglio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 13 febbraio Segnala Share Inserita: 13 febbraio 1 ora fa, quattromori ha scritto: Se misuro a bordo unità esterna del condizionatore tra N e T ci sono 111V !!!! Li c'è un problema piuttosto grosso. Un conto sono una decina di volt, ben altro se son più di cento! 1 ora fa, quattromori ha scritto: Il problema è che mi sgancia il differenziale indipendentemente dall' ultima utenza che si mette in servizio, Quello dello sgancio del differenziale è un altro problema. Il differenziale sgancia perchè la corrente che circola nella fase ha una differenza >|30|mA. Questo significa che o c'è una dispersione o c'è una somma di dispersioni. Sicuro che non ci sia nei conduttori, o in qualche scatola di derivazione, una perdita di isolamento tra fase e neutro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
quattromori Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 33 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Li c'è un problema piuttosto grosso. Un conto sono una decina di volt, ben altro se son più di cento! Quello dello sgancio del differenziale è un altro problema. Il differenziale sgancia perchè la corrente che circola nella fase ha una differenza >|30|mA. Questo significa che o c'è una dispersione o c'è una somma di dispersioni. Sicuro che non ci sia nei conduttori, o in qualche scatola di derivazione, una perdita di isolamento tra fase e neutro? Sicuro che non ci sia nei conduttori, o in qualche scatola di derivazione, una perdita di isolamento tra fase e neutro? non ho avuto modo di controllare l'impianto oltre il quadro perché il problema esiste già a monte di esso. Però ora che mi dici cosi, nell' ultima attività svolta ,ricordo che tra F e T ho letto anche un 176V .. ma non ricordo su quale circuito ...non ho mai una teoria o una logica da seguire perche da qualunque parte faccio una lettura tutto si smonta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettromega Inserita: 13 febbraio Segnala Share Inserita: 13 febbraio Ciao se a carico scollegato al contatore trovi questi valori 20 ore fa, click0 ha scritto: segnali a enel (o chi per esso) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 13 febbraio Segnala Share Inserita: 13 febbraio (modificato) 7 ore fa, quattromori ha scritto: Se misuro a bordo unità esterna del condizionatore tra N e T ci sono 111V (!!!!) Il problema è che mi sgancia il differenziale (&) indipendentemente dall' ultima utenza che si mette in servizio, che sia luce esterna piuttosto che caldaia o prese o luci. quasi ci fosse un accumulo di dispersioni o correnti vaganti.(*) Gli strumenti che utilizzo sono un multimetro fluke revisionato/tarato un'anno fa (=) ed un multifunzione HT. 110÷115Volt sulla Massa della Unità esterna è ancora un' altra Questione a parte : Provengono dal Filtro di Rete, significa che il Filo di Terra è interrotto, o mancante ☹️ . ( a me una volta gli installatori sostennero che la Terra era superflua, bastavano i tubi che collegano Esterno e Interno 🤥 ! ? Io, quando sono andati via, ho portato una Terra da 6 mmq !) ] - forse è l' unico Differenziale da 30mA come Generale di tutto l ' Impianto ? infatti il Maestro Toto' ci insegna che, applicando la proprietà Commutativa, " È la Somma (di tutte le Dispersioni + altri Sbilanci di Corrente) che fa il Totale" (e supera la Sensibilità del Differenziale ). - Sopra 3kW + 4 Elettrodomestici in Stand-by il singolo Differenziale può essere già "a rischio Scatto" . - Almeno Forno ed Elettrodomestici da Incasso ( meglio anche quelli abitualmente attaccati alla Presa ) devono avere un proprio Interruttore Bipolare 1/0 dedicato da lasciare OFF dopo l' Utilizzo . - mantenendo un Puntale collegato alla Terra Voltmetrica, misura subito le 2 Tensioni sul Neutro e sul giallo - verde da 16mmq fai sapere i valori e se cambia quando il Contatore è su ON e su OFF ! (Bisogna vedere come si ripartiscono i 30V; Ammesso che fossero 15V sul Neutro, dovuti alla Corrente circolante, i 15V sulla Terra da 5 Ohm, sono già 3A, provenienti da "qualcosa che assorbe almeno 700W" o più ! ! ⚠️ In caso, come dicevo, è preferibile proseguire la Diagnosi mediante una Pinza amperometrica, evitando di effettuare sezionamenti superflui . - Buona serata ! Modificato: 13 febbraio da Maurizio Colombi Rimossi alcuni caratteri inutili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NoNickName Inserita: 14 febbraio Segnala Share Inserita: 14 febbraio Scusa, ma non è che sei in una zona dove distribuiscono 2 fasi invece di 1F + 1N? Alcuni vecchi quartieri di Roma sono ancora così dal secolo scorso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
quattromori Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 14 febbraio 25 minuti fa, NoNickName ha scritto: Scusa, ma non è che sei in una zona dove distribuiscono 2 fasi invece di 1F + 1N? Alcuni vecchi quartieri di Roma sono ancora così dal secolo scorso. no, è una zona residenziale nuova di circa 10 anni,in sardegna Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NoNickName Inserita: 14 febbraio Segnala Share Inserita: 14 febbraio 27 minuti fa, quattromori ha scritto: no, è una zona residenziale nuova di circa 10 anni,in sardegna In ogni caso misurare una ddp a vuoto non è proprio corretto. Si tratta di capire se hai una corrente tra neutro e terra oppure se semplicemente il neutro è flottante, come nei sistemi IT. Il fatto che ogni volta che tenti la misura, ti salti la corrente, mi porta a pensare che stai usando un multimetro autoranging, con una piccola impedenza di misura, mette a terra il neutro, causando l'intervento del differenziale. Capita spesso con gli autoranging cinesi che hanno una pessima sensibilità, e quindi sono costretti a ridurre l'impedenza di ingresso. Se già non lo fai, usa un multimetro a scala fissa con fondo scala a 200Vac o 500Vac. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 14 febbraio Segnala Share Inserita: 14 febbraio Quote multimetro autoranging, con una piccola impedenza di misura, mette a terra il neutro, causando l'intervento del differenziale. Situazione interessante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NoNickName Inserita: 14 febbraio Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2 ore fa, Adelino Rossi ha scritto: Situazione interessante. Se vuoi provare l'ebbrezza, butta 10 euro e compra questo gioiello Multimetro digitale intelligente 600V Tester Meter Ohm Hz capacità v8 true-rms NCV AC DC DMM Multitester - AliExpress Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettromega Inserita: 14 febbraio Segnala Share Inserita: 14 febbraio Io eviterei di fare pubblicità, ha un fluke con taratura e un ht che sicuramente saran meglio di questo sopra. Il 12/2/2024 alle 22:11 , click0 ha scritto: segnali a enel (o chi per esso) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
quattromori Inserita: 11 marzo Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo buongiorno. qualche giorno fa son tornato dal cliente e ho misurato del contattore , escludendo tutto l' impianto, e la massa. Tra NeT 35V tra FeT 245V se misuro FN sul contatore 230. Misurato anche dai vicini con le stesse misure. possibile anomalia sul neutro del fornitore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 11 marzo Segnala Share Inserita: 11 marzo Quote se misuro FN sul contatore 230. Il fornitore fornisce due conduttori, nel caso monofase, se 230V sono entro la specifica di fornitura qual è il problema del neutro del fornitore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 11 marzo Segnala Share Inserita: 11 marzo Forse è stato detto già molte volte..comunque il neutro è da considerarsi a tutti gli effetti un conduttore attivo...non capisco se esiste un vero problema, (perchè generalmente problemi sul neutro del distributore son abbastanza rognosi per le utenze!) o se il solo problema è quello di vedere che il multimetro segna che ci sono! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 11 marzo Segnala Share Inserita: 11 marzo 4 ore fa, quattromori ha scritto: Tra NeT 35V tra FeT 245V se misuro FN sul contatore 230. Mi sembrano poco congruenti queste misure. Visti i valori tra fase e neutro e tra neutro e terra mi aspettere una tensione tra fase e terra nell'intorno dei 215V, Quei 15V in più potrebbero dipendere da correnti di dispersione. Se c'è un solo utilizzatore, ipotizzando che ci siano due differenziali, la cui somma delle correnti di dispersione sia nell'intorno dei 55mA (ma siamo già a livelli critici), significa avere una resistenza di terra di circa 270ohm, valore non molto buono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora