Vai al contenuto
PLC Forum


Dimensionamento differenziale magnetotermico


Messaggi consigliati

Inserito: (modificato)

Salve, ho un dubbio sulla corrente del differenziale magnetotermico. Premetto che parliamo di impianti con cavi da 2.5mm

 

domanda1: Generalmente nelle abitazioni viene messo un DM da 25A e in serie quelli da 16A per le prese e 10A per le luci. Ma per una fornitura da 3KW la corrente massima prelevabile dovrebbe essere di 16A (3000W/230V), allora come mai viene messo a monte un 25A?

 

domanda 2: in un impianto vecchio senza separazione tra luci e prese, con fornitura da 3KW, in questo caso il salvavita va messo da 25A o va bene da 16A?

 

Grazie in anticipo 

Modificato: da Rko

Inserita:

il fatto che li vedi tutti così mica vuol dire che vada bene, ogni situazione può essere diversa.

 

intanto fai confusione tra protezione magnetotermica e protezione differenziale.

 

se i fili che partono sono da 2,5mmq puoi ussare solo un magnetotermico C16 o inferiore.

anche se la fornitura è 3kW l'impianto va dimensionato per almeno 6kW.

 

 

Inserita:
1 ora fa, Rko ha scritto:

domanda1: Generalmente nelle abitazioni viene messo un DM da 25A e in serie quelli da 16A per le prese e 10A per le luci. Ma per una fornitura da 3KW la corrente massima prelevabile dovrebbe essere di 16A (3000W/230V), allora come mai viene messo a monte un 25A?

Un differenziale puro non è protetto dai sovraccarichi, quindi lo devi proteggere tu
-o mettendogli a monte un magnetotermico (di "taglia" pari o inferiore alla taglia del differenziale)
-o mettendogli a valle dei magnetotermici la cui somma non supera la taglia del differenziale

In genere si sceglieva la seconda opzione, quindi si montava un differenziale generale da 25A, e a valle due magnetotermici: uno da 10A e uno da 15.
Si è continuato così anche quando i magnetotermici da 15A sono stati sostituiti con quelli da 16; a rigore di logica non si sarebbe potuto fare perché 10A+16A=26A>25A (ma, in pratica, dubito che quell'Ampere in più sia in grado di fare danni).
 

 

1 ora fa, Rko ha scritto:

domanda 2: in un impianto vecchio senza separazione tra luci e prese, con fornitura da 3KW, in questo caso il salvavita va messo da 25A o va bene da 16A?

La taglia del magnetotermico va scelta in base alla sezione dei fili che esso deve proteggere. Se la sezione minima è di 2.5mm2 ci va il 16A, se la sezione minima è 1.5mm2 ci va il 10A.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...