Rob bob Inserito: 10 giugno 2024 Segnala Inserito: 10 giugno 2024 (modificato) Buonasera, ho una caldaia da 35kw che al raggiungimento della temperatura scatta il differenziale, questa caldaia si trova in una fabbrica, è stato cambiato il differenziale senza ottenere risultati, l'elettricista è quindi convinto si tratti della caldaia, all'arrivo del tecnico si presenta lo stesso problema (caldaia a condensazione di 6 mesi) ha pensato subito si trattasse del circolatore ma il problema non è stato risolto, abbiamo provato a cambiare il ventilatore ottenendo sempre lo stesso risultato...per ultimo proveremo con la sostituzione della valvola gas, naturalmente ad un controllo visivo e allo smontaggio della camera di combustione non abbiamo trovato perdite di acqua. Grazie per l'aiuto Modificato: 10 giugno 2024 da Rob bob
ilsolitario Inserita: 10 giugno 2024 Segnala Inserita: 10 giugno 2024 Sul differenziale che apre c'è solamente la caldaia? Ci sono valvole di zona, circolatorio esterni? Avete fatto qualche misura?
Rob bob Inserita: 11 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2024 La caldaia è stata attaccata una volta sulla linea dell alimentazione del solare, poi sulla linea di un altro macchinario e così via, scattava sempre il differenziale della linea della caldaia, ciò ci ha fatto pensare appunto dovesse essere la caldaia il problema, non ci sono circolatori esterni e neanche valvole, l'elettricista ha misurato neutro e terra della caldaia quando questa è in funzione e ha rilevato che prima di scattare ha un assorbimento tra neutro e terra (non so se si dice così)
reka Inserita: 11 giugno 2024 Segnala Inserita: 11 giugno 2024 bosogna conoscere l'impianto per capire cosa interviene nel momento in cui avviene il "raggiungimento della temperatura" non credo che sia la caldaia che fa tutto da sola e modula. non è che c'è qualche termostato che scambia? se è passato un elettricista e non ha risolto non è che da forum possiamo fare miracoli, serve un po' più di dettaglio descrittivo dell'impianto e delle prove già fatte
Rob bob Inserita: 11 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2024 La caldaia scalda solo un piccolo accumulo nei morsetti del TA è collegato un termostato che va sull accumulo, termostato a 70° la temperatura di caldaia a 70°, l'accumulo non arriva mai a temperatura, basta che la caldaia arrivi alla sua temperatura impostata quindi avviene la modulazione e scatta, è stato fatto anche un by pass sul TA
click0 Inserita: 11 giugno 2024 Segnala Inserita: 11 giugno 2024 pompa, ventola, valvola gas, scheda (3 vie se dotata di sanitario) se poi scatta ancora, non era un problema di caldaia...
Rob bob Inserita: 11 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2024 La caldaia ha un solo circuito, non ha 3 vie, si il prossimo passo è la valvola del gas. Oltre al circolatore, ventilatore, valvola gas e scheda, c'è altro che funziona con la 220V e potrebbe farmi scattare il differenziale?
reka Inserita: 11 giugno 2024 Segnala Inserita: 11 giugno 2024 non è intervenuto il tecnico avendo solo sei mesi? comunque se è davvero una dispersione che nasce dalla caldaia sono due le strade: escludere un conponente alla volta o, più semplice, misurare le dispersioni con apposito tester.
Rob bob Inserita: 11 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2024 Quindi ad esempio dovremmo misurare con il tester neutro e terra del ventilatore e vedere se ho dispersione li, se non segna nulla andare avanti un componente alla volta ho capito bene?
THE CAT Inserita: 12 giugno 2024 Segnala Inserita: 12 giugno 2024 devi fare una linea solo per il generatore sotto differenziale dedicato. è molto difficile sia lui il responsabile
piergius Inserita: 12 giugno 2024 Segnala Inserita: 12 giugno 2024 Il 10/06/2024 alle 20:01 , Rob bob ha scritto: ... al raggiungimento della temperatura scatta il differenziale Questa frase non mi è nuova ! - Di solito questo comportamento si presenta quando attraverso i vari Comandi transita il Neutro ; ai rispettivi Componenti arriva la Fase diretta, restano tutti H24 - 365/365 sotto Tensione 230V⚡ verso Terra ☹️ . - Così nel momento in cui viene tagliata la Corrente di Funzionamento, la Dispersione invece di azzerarsi , da un valore Fisiologico passa istantaneamente al doppio . Il 10/06/2024 alle 20:01 , Rob bob ha scritto: è stato cambiato il differenziale senza ottenere risultati, l'elettricista è quindi convinto si tratti della caldaia, all'arrivo del tecnico si presenta lo stesso problema (caldaia a condensazione di 6 mesi) ha pensato subito si trattasse del circolatore ma il problema non è stato risolto, abbiamo provato a cambiare il ventilatore ottenendo sempre lo stesso risultato...per ultimo proveremo con la sostituzione della valvola gas Ma, prima di smontare mezzo mondo a caso, la prova più banale , cioè invertire Fase e Neutro in ingresso alla Caldaia è stata fatta ? - In seconda battuta, si poteva alimentare provvisoriamente la Caldaia tramite una Prolunga sotto un Differenziale indipendente ed approfondire la ricerca mediante una Pinza Milliamperometrica . - Buona notte !
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora