Vai al contenuto
PLC Forum


Scatto differenziale


Messaggi consigliati

Inserito: (modificato)

Buonasera, ho una caldaia da 35kw che al raggiungimento della temperatura scatta il differenziale, questa caldaia si trova in una  fabbrica, è stato cambiato il differenziale senza ottenere risultati, l'elettricista è quindi convinto si tratti della caldaia, all'arrivo del tecnico si presenta lo stesso problema (caldaia a condensazione di 6 mesi) ha pensato subito si trattasse del circolatore ma il problema non è stato risolto, abbiamo provato a cambiare il ventilatore ottenendo sempre lo stesso risultato...per ultimo proveremo con la sostituzione della valvola gas, naturalmente ad un controllo visivo e allo smontaggio della camera di combustione non abbiamo trovato perdite di acqua. Grazie per l'aiuto 

Modificato: da Rob bob

Inserita:

Sul differenziale che apre c'è solamente la caldaia? Ci sono valvole di zona, circolatorio esterni? Avete fatto qualche misura? 

Inserita:

La caldaia è stata attaccata una volta sulla linea dell alimentazione del solare, poi sulla linea di un altro macchinario e così via, scattava sempre il differenziale della linea della caldaia, ciò ci ha fatto pensare appunto dovesse essere la caldaia il problema, non ci sono circolatori esterni e neanche valvole, l'elettricista ha misurato neutro e terra della caldaia quando questa è in funzione e ha rilevato che prima di scattare ha un assorbimento tra neutro e terra (non so se si dice così)

Inserita:

bosogna conoscere l'impianto per capire cosa interviene nel momento in cui avviene il "raggiungimento della temperatura" non credo che sia la caldaia che fa tutto da sola e modula.

 

non è che c'è qualche termostato che scambia?

 

se è passato un elettricista e non ha risolto non è che da forum possiamo fare miracoli, serve un po' più di dettaglio descrittivo dell'impianto e delle prove già fatte

Inserita:

La caldaia scalda solo un piccolo accumulo nei morsetti del TA è collegato un termostato che va sull accumulo, termostato a 70° la temperatura di caldaia a 70°, l'accumulo non arriva mai a temperatura, basta che la caldaia arrivi alla sua temperatura impostata quindi avviene la modulazione e scatta, è stato fatto anche un by pass sul TA

Inserita:

pompa, ventola, valvola gas, scheda (3 vie se dotata di sanitario)

se poi scatta ancora, non era un problema di caldaia...

Inserita:

La caldaia ha un solo circuito, non ha 3 vie, si il prossimo passo è la valvola del gas.

Oltre al circolatore, ventilatore, valvola gas e scheda, c'è altro che funziona con la 220V e potrebbe farmi scattare il differenziale?

Inserita:

non è intervenuto il tecnico avendo solo sei mesi?

 

comunque se è davvero una dispersione che nasce dalla caldaia sono due le strade: escludere un conponente alla volta o, più semplice, misurare le dispersioni con apposito tester.

Inserita:

Quindi ad esempio dovremmo misurare con il tester neutro e terra del ventilatore e vedere se ho dispersione li, se non segna nulla andare avanti un componente alla volta ho capito bene?

Inserita:

devi fare una linea solo per il generatore sotto differenziale dedicato. è molto difficile sia lui il responsabile

Inserita:
Il 10/06/2024 alle 20:01 , Rob bob ha scritto:

... al raggiungimento della temperatura scatta il differenziale 

Questa frase non mi è nuova !

- Di solito questo comportamento si presenta quando attraverso i vari Comandi transita

il Neutro ;  

ai rispettivi Componenti arriva la Fase diretta, restano tutti H24 - 365/365 sotto Tensione 230V

verso Terra ☹️ .

- Così  nel momento in cui viene tagliata la Corrente di Funzionamento, la Dispersione invece

di azzerarsi ,  da un valore  Fisiologico passa istantaneamente al doppio . 

 

Il 10/06/2024 alle 20:01 , Rob bob ha scritto:

è stato cambiato il differenziale senza ottenere risultati, l'elettricista è quindi convinto si tratti della caldaia, all'arrivo del tecnico si presenta lo stesso problema (caldaia a condensazione di 6 mesi) ha pensato subito si trattasse del circolatore ma il problema non è stato risolto, abbiamo provato a cambiare il ventilatore ottenendo sempre lo stesso risultato...per ultimo proveremo con la sostituzione della valvola gas

Ma, prima di smontare mezzo mondo a caso, la prova più banale , cioè invertire Fase e Neutro

in ingresso alla Caldaia è stata fatta ? 

-

In seconda battuta, si poteva alimentare provvisoriamente la Caldaia tramite una Prolunga

sotto un Differenziale indipendente ed approfondire la ricerca mediante una Pinza Milliamperometrica . 

-

Buona notte ! 

  • 2 months later...

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...