Vai al contenuto
PLC Forum


Scatto differenziale


Rob bob

Messaggi consigliati

Buonasera, ho una caldaia da 35kw che al raggiungimento della temperatura scatta il differenziale, questa caldaia si trova in una  fabbrica, è stato cambiato il differenziale senza ottenere risultati, l'elettricista è quindi convinto si tratti della caldaia, all'arrivo del tecnico si presenta lo stesso problema (caldaia a condensazione di 6 mesi) ha pensato subito si trattasse del circolatore ma il problema non è stato risolto, abbiamo provato a cambiare il ventilatore ottenendo sempre lo stesso risultato...per ultimo proveremo con la sostituzione della valvola gas, naturalmente ad un controllo visivo e allo smontaggio della camera di combustione non abbiamo trovato perdite di acqua. Grazie per l'aiuto 

Modificato: da Rob bob
Link al commento
Condividi su altri siti


Sul differenziale che apre c'è solamente la caldaia? Ci sono valvole di zona, circolatorio esterni? Avete fatto qualche misura? 

Link al commento
Condividi su altri siti

La caldaia è stata attaccata una volta sulla linea dell alimentazione del solare, poi sulla linea di un altro macchinario e così via, scattava sempre il differenziale della linea della caldaia, ciò ci ha fatto pensare appunto dovesse essere la caldaia il problema, non ci sono circolatori esterni e neanche valvole, l'elettricista ha misurato neutro e terra della caldaia quando questa è in funzione e ha rilevato che prima di scattare ha un assorbimento tra neutro e terra (non so se si dice così)

Link al commento
Condividi su altri siti

bosogna conoscere l'impianto per capire cosa interviene nel momento in cui avviene il "raggiungimento della temperatura" non credo che sia la caldaia che fa tutto da sola e modula.

 

non è che c'è qualche termostato che scambia?

 

se è passato un elettricista e non ha risolto non è che da forum possiamo fare miracoli, serve un po' più di dettaglio descrittivo dell'impianto e delle prove già fatte

Link al commento
Condividi su altri siti

La caldaia scalda solo un piccolo accumulo nei morsetti del TA è collegato un termostato che va sull accumulo, termostato a 70° la temperatura di caldaia a 70°, l'accumulo non arriva mai a temperatura, basta che la caldaia arrivi alla sua temperatura impostata quindi avviene la modulazione e scatta, è stato fatto anche un by pass sul TA

Link al commento
Condividi su altri siti

pompa, ventola, valvola gas, scheda (3 vie se dotata di sanitario)

se poi scatta ancora, non era un problema di caldaia...

Link al commento
Condividi su altri siti

La caldaia ha un solo circuito, non ha 3 vie, si il prossimo passo è la valvola del gas.

Oltre al circolatore, ventilatore, valvola gas e scheda, c'è altro che funziona con la 220V e potrebbe farmi scattare il differenziale?

Link al commento
Condividi su altri siti

non è intervenuto il tecnico avendo solo sei mesi?

 

comunque se è davvero una dispersione che nasce dalla caldaia sono due le strade: escludere un conponente alla volta o, più semplice, misurare le dispersioni con apposito tester.

Link al commento
Condividi su altri siti

Quindi ad esempio dovremmo misurare con il tester neutro e terra del ventilatore e vedere se ho dispersione li, se non segna nulla andare avanti un componente alla volta ho capito bene?

Link al commento
Condividi su altri siti

devi fare una linea solo per il generatore sotto differenziale dedicato. è molto difficile sia lui il responsabile

Link al commento
Condividi su altri siti

Il 10/06/2024 alle 20:01 , Rob bob ha scritto:

... al raggiungimento della temperatura scatta il differenziale 

Questa frase non mi è nuova !

- Di solito questo comportamento si presenta quando attraverso i vari Comandi transita

il Neutro ;  

ai rispettivi Componenti arriva la Fase diretta, restano tutti H24 - 365/365 sotto Tensione 230V

verso Terra ☹️ .

- Così  nel momento in cui viene tagliata la Corrente di Funzionamento, la Dispersione invece

di azzerarsi ,  da un valore  Fisiologico passa istantaneamente al doppio . 

 

Il 10/06/2024 alle 20:01 , Rob bob ha scritto:

è stato cambiato il differenziale senza ottenere risultati, l'elettricista è quindi convinto si tratti della caldaia, all'arrivo del tecnico si presenta lo stesso problema (caldaia a condensazione di 6 mesi) ha pensato subito si trattasse del circolatore ma il problema non è stato risolto, abbiamo provato a cambiare il ventilatore ottenendo sempre lo stesso risultato...per ultimo proveremo con la sostituzione della valvola gas

Ma, prima di smontare mezzo mondo a caso, la prova più banale , cioè invertire Fase e Neutro

in ingresso alla Caldaia è stata fatta ? 

-

In seconda battuta, si poteva alimentare provvisoriamente la Caldaia tramite una Prolunga

sotto un Differenziale indipendente ed approfondire la ricerca mediante una Pinza Milliamperometrica . 

-

Buona notte ! 

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 months later...

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...