federico1974 Inserito: 29 giugno 2024 Segnala Share Inserito: 29 giugno 2024 Buongiorno a tutti, ho da tre anni una pompa di calore Domus ES15 kW in trifase. La pompa è installata su un impianto radiante a pavimento negli anni 90. La ditta installatrice al momento della sostituzione della vecchia caldaia a biomassa ha eseguito un lavaggio dell'impianto, ciò nonostante l'inverno scorso ho iniziato ad avere problemi di eccessiva temperatura mandata fino al blocco dell'impianto. Intervenuto il cat ha scollegato i tubi di mandata e ritorno dal scambiatore e ha eseguito una pulizia trovandolo completamente intasato di fanghi. In effetti sul vecchio impianto non era stato installato un filtro sul ritorno... Ora è stato installato. Questo intervento è stato eseguito a fine marzo, quindi a fine stagione invernale e non è stato mai possibile effettivamente testarne l'efficacia. Oggi l'impianto viene utilizzato anche per il raffrescamento, ma anche in questa modalità la pompa di calore va in blocco per temperatura mandata troppo bassa, esattamente il contrario di quello che accadeva in modalità riscaldamento. In realtà ora lo scambiatore funziona in quanto sui collettori dell'impianto radiante posso misurare una temperatura di 9 gradi, quando in realtà la mandata da pannello di controllo è impostata a 16. Come se la pompa di calore ignorasse il set point impostato e lavorasse comunque sempre al massimo, dopo un'ora di funzionamento la temperatura di mandata tramite esterna scende anche sotto gli 8 gradi e poi va in off. Inizia qualche ciclo di on off fino ad arrivare all'errore della mandata troppo bassa e del blocco della macchina. Mi scuso per la lunghezza del post e ringrazio per la pazienza nel leggerlo, sono già al terzo cat ma non ho trovato ancora il tecnico in grado di capire il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
federico1974 Inserita: 4 luglio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 4 luglio 2024 (modificato) Inserisco qualche info in più. La fot del display con la temperatura di mandata subito prima di andare in errore, l'avviso antigelo e poi l'errore di bassa temperatura che blocca la macchina fino al reset manuale. Aggiungo anche due grafici sull'andamento della temperatura sia sul tubo della mandata impianto della pdc, che sul collettore del pavimento radiante. In sostanza si vede come la pdc spinga al massimo per un periodo, poi inizia a fare on/off e comunque c'è sempre una decisa oscillazione e mai una mandata regolare. Mi chiedo se ci sia una configurazione lato tecnico per gestire queste oscillazioni. Grazie a chi vorrà darmi qualche suggerimento. Modificato: 4 luglio 2024 da federico1974 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 4 luglio 2024 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2024 pulito il filtro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
federico1974 Inserita: 4 luglio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 4 luglio 2024 53 minuti fa, click0 ha scritto: pulito il filtro? Ho pulito lo scambiatore, il filtro a Y e installato un nuovo filtro con magnete. La circolazione nell'impianto è ottimale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 4 luglio 2024 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2024 la differenza di temperatura mandata / ritorno ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
federico1974 Inserita: 5 luglio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2024 (modificato) 21 ore fa, click0 ha scritto: la differenza di temperatura mandata / ritorno ? Il ritorno, dopo qualche ora è a 18. Questa sera collego la sonda che fa il log sul ritorno. In effetti non ci avevo pensato (non è il mio mestiere...), ma se la mandata è così bassa anche il ritorno dovrebbe esserlo. Approfondisco, grazie Modificato: 5 luglio 2024 da federico1974 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 5 luglio 2024 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2024 le temperatura servono sulla pompa di calore e prese "assieme" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
federico1974 Inserita: 7 luglio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2024 Il 05/07/2024 alle 21:04 , click0 ha scritto: le temperatura servono sulla pompa di calore e prese "assieme" Il ritorno rimane alto, intorno ai 20 gradi, anche quando la macchina sta spingendo la mandata a 8 gradi. Mi pare di capire che non c'è circolazione. A questo proposito aggiungo un'informazione che avevo dimenticato. Il primo CAT intervenuto aveva individuato il problema nel circolatore guasto, e ne ha montato un altro che aveva nel furgone della stessa dimensione e a suo dire di pari prestazioni. Non essendosi risolto il problema il secondo cat aveva proceduto alla pulizia dello scambiatore e l'impianto era tornato a funzionare, almeno in apparenza. Metto le foto dei due circolatori, dalle sigle e da quanto ho letto online non sono riuscito a capire se sono effettivamente di pari prestazioni. Il 04/07/2024 alle 20:34 , click0 ha scritto: pulito il filtro? Ho pulito lo scambiatore, il filtro a Y e installato un nuovo filtro con magnete. La circolazione nell'impianto è ottimale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora