Vai al contenuto
PLC Forum


Mistero elettrico: split che fanno scattare il differenziale non collegato direttamente a loro.


Messaggi consigliati

Inserito:

HO UN CASO PER SUPER ESPERTI, QUASI UN MISTERO PER SUPER EROI ELETTRICISTI!
A me succede che usando gli split per l’aria condizionata scatti un differenziale dove sono collegate prese e luci ( blocco 1), mentre i condizionatori continuano a funzionare (il loro interruttore è nel blocco 2 del quadro elettrico). riesco a riattivare il differenziale e, a intervalli di tempo non regolari, riscatta. Succede anche che non scatti la corrente per ore, in ogni caso scatta sempre e solo il blocco 1.
Gli split sono Daikin collegati a una pompa di calore boiler Daikin altherma con un motore esterno. Boiler e motore esterno sono presenti nel quadro elettrico in un blocco separato (Generale), e la loro alimentazione non scatta assieme al blocco 1. 
Gli split hanno l’interruttore nel blocco 2 del quadro elettrico, insieme ad altri elettrodomestici.
Quindi scatta il blocco 1 che non è collegato né agli split (blocco 2) e né al boiler (generale).
In modalità riscaldamento non succede nulla, avviene solo in modalità raffreddamento con split accesi.
Inizialmente davo colpa al circolatore che è l’unico dispositivo dell’impianto prende corrente dal blocco 1 (infatti si spegne quando salta la corrente al blocco 1) ma anche staccando la sua alimentazione (disconnetto manualmente il connettore elettrico dal circolatore), sempre con i condizionatori in funzione, il blocco 1 dopo un po’ scatta di nuovo. 
Per me è un mistero. l’elettricista da colpa alla pompa di calore, il tecnico della pompa di calore da la colpa al differenziale e altri mi dicono di sostituire il differenziale con uno con riarmo automatico o meno sensibile. 


COSA NE PENSATE?

ho allegato la foto del quadro elettrico 
 

image.jpg


Adelino Rossi
Inserita:

Dalle immagini non si vede, il differenziale che scatta e forse classe AC? In effetti, il differenziale potrebbe essere sensibile al funzionamento degli split.

Non lo mettere auto riarmante ma del tipo immune ai disturbi. 

Inserita:

Ciao ,con una pinza per dispersioni si capisce subito cosa è che  crea il problema.Come suggerisce  Adelino ci va pure un differenziale  adeguato. mi è capitato uno split nuovo che gocciava sopra un termostato

Inserita:

il suggerimento te lo ha dato lo stesso che ha fatto il quadro? 

 

il quadro sarebbe bello anche , ma i differenziali sono tutti da cambiare! sono da 25A e tutti AC, sembrano scelti guardando il listino e non il criterio di un progettista elettrico.

 

perchè c'è un generale UE e uno per lo split? le unita non sono collegate tra di loro con il collegamento elettrico anche di potenza?

 

 

Inserita:
26 minuti fa, reka ha scritto:

le unita non sono collegate tra di loro con il collegamento elettrico anche di potenza?

secondo me, no

a "naso", sono split idronici, lavorano con acqua fredda/calda, tipo ventilconvettori, ma a forma di "split"

Inserita:

Leggendo che c'è una pompa circolatore avrei dedotto che sono fan coil ad acqua/glicole e non espansione diretta.

Potrebbe essere anche disturbi creati da qualche apparato che fa intervenire su altra linea il differenziale.

Bisogna prendere atto che i differenziali AC non sono più da utilizzare, in Germania per esempio mi dicono che da diversi anni è così ma guarda caso hanno quasi equiparato il prezzo A e AC per fare cambiare abitudini agli installatori.

 

Inserita:
3 ore fa, Marco Labate ha scritto:

usando gli split per l’aria condizionata scatti un differenziale dove sono collegate

prese e luci ( blocco 1)... 

Gli split hanno l’interruttore nel blocco 2 del quadro elettrico, insieme ad altri

elettrodomestici

. Presumibilmente nel Blocco 1 è  già presente un' elevato Sbilancio di Corrente vicino alla

Soglia di Scatto che può avere varie Cause , tra cui :

. Somma di  tante piccole Dispersioni,

. E / o " Neutri mischiati", tipo un Carico di pochi Watt che prende Fase sotto un Differenziale

e Neutro sotto un altro . 

Invece  nel Blocco 2 lo Sbilancio Totale è più basso . 

Quindi i Disturbi Transitori che vengono prodotti all' utilizzo degli Split non interferiscono

col Differenziale del Blocco 2, ma sono la " goccia che fa traboccare il vaso" per quello

del Blocco 1 . 

>

. Intanto controlla che i fili Blu dell' Impianto Elettrico corrispondano effettivamente al Neutro . 

Altrimenti vari Carichi dotati di Comandi Unipolari disperdono di più in Stand-by che durante

l' utilizzo . 

. Se fai sapere quali Carichi fanno parte del Blocco 1 e del 2, si può approfondire il discorso ! 

11 ore fa, elettromega ha scritto:

con una pinza per dispersioni si capisce subito cosa è che  crea il problema

( Per questo tipo di diagnosi è sufficiente una Pinza che abbia 1 o 2 Portate in mA )

. Si esplora con essa il Quadro e / o l' Impianto di Terra ;

. Si portano OFF uno alla volta o a gruppi gli altri Differenziali annotando se ci sono variazioni . 

. Andando più a valle si  annota come si diramano le Correnti Disperse . 

Come accennavo, spesso è sufficiente correggere la Polarità Fase - Neutro per eliminare

una Dispersione Anomala di un Elettrodomestico apparentemente guasto . 

Si provvede a ridurre lo Sbilancio di Corrente fino a 10mA 

Qualora il difetto persista, si sostituisce il Differenziale con il Tipo "A Immune" o "Tipo F" . 

-

Buona Domenica ! 

Inserita:

mah...

magari hanno cannato qualche neutro di qualche valvola di zona, ed è "a cavallo" di due differenziali

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...