suppaman87 Inserito: 22 settembre 2024 Segnala Inserito: 22 settembre 2024 Salve a tutti, Sto cercando di capire come dimensionare la protezione sulla linea di alimentazione di un inverter. Nel caso specifico sto utilizzando dei Siemens G120C. Mi sono scaricato il documento ufficiale siemens, dove per un inverter da 5.5kW riporta fusibili da 32A. Ora non è che non mi fido di quello che dice il costruttore, vorrei solo capire qual'è la logica. L'inverter, un 6SL3210-1KE21-3AF1 da datasheet riporta una corrente nominale di 13A, e una corrente massima di 17.6A, quindi perchè mettere dei fusibili da 32A? Mi sfugge qualcosa?
Livio Orsini Inserita: 23 settembre 2024 Segnala Inserita: 23 settembre 2024 7 ore fa, suppaman87 ha scritto: L'inverter, un 6SL3210-1KE21-3AF1 da datasheet riporta una corrente nominale di 13A, e una corrente massima di 17.6A, quindi perchè mettere dei fusibili da 32A? Mi sfugge qualcosa? Prima osservazione: quei dati si riferiscono alla corrente erogata o alla corrente assorbita? Inoltre, anche se c'è un dispositivo di limitazione della corrente, l'assorbimenti di corrente all'accensione di un inverter è, come negli alimentatori switching, più elevato della corrente a regime. Oltre alla taglia, il manuale specificherà anche il tipo di fusibili: ritadato, normale, rapido, extrarapido. Tra l'altro il manualeda la medesima taglia di fusibili sia per il 5,25kW che per il 7,5kW e specifica che sono per la protezione del circuito intermedio dell'inverter, ovvero ponte raddrizzatore e condensatori del DC bus, con i circuiti collegati.
suppaman87 Inserita: 23 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2024 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Prima osservazione: quei dati si riferiscono alla corrente erogata o alla corrente assorbita? Questa effettivamente è una bella domanda, non sono riuscito a capirlo.. 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Oltre alla taglia, il manuale specificherà anche il tipo di fusibili: ritadato, normale, rapido, extrarapido. Tra l'altro il manualeda la medesima taglia di fusibili sia per il 5,25kW che per il 7,5kW e specifica che sono per la protezione del circuito intermedio dell'inverter, ovvero ponte raddrizzatore e condensatori del DC bus, con i circuiti collegati. Per il tipo di fusibili indica dei fusibili NH gG. Si esatto, anche per le taglie più piccole da 0.55 fino a 2.2kW ad esempio indica sempre 10A Da manuale: Quote Suitable protective devices. The specification includes the type and the maximum rated current of the branch circuit protective devices Protective devices of the same type as specified in the tables with a lower ampere rating may be used, if suitable for the application.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora