max.bocca Inserito: 26 settembre Segnala Share Inserito: 26 settembre Una CPU 226 fa da master a una decina di Micro master 420 collegati in bus. L'impianto ha funzionato per quasi vent'anni, adesso a tempo variabile gli inverter vanno in blocco (come che gli manca il Run), alcuni mostrano solo led Giallo acceso e se monto il Bop trovo errore 0072 riferito ad un problema di bus. Il bus lato CPU è con connettore profibus terminato con il selettore e sull'ultimo driver 120Ohm tra AeB. Può essere un driver che crea problemi o la CPU che non gestisce correttamente il token? Se scollego il bus sulla CPU non creo la stessa situazione. Con microwin non vedo sul blocchetto USS le parole di stato del driver. La velocità del bus è 9600 e il tempo di timeout 1600. Qualcuno ha avuto esperienza ad un problema simile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 26 settembre Segnala Share Inserita: 26 settembre Dopo 20 anni di onorato servizio c'è qualche calza di schermo ossidata che fa la biricchina o comunque qualcosa sui cablaggi o sui connettori. Se fosse la cpu non sarebbe random. A mio parere, ma potrei anche sbagliarmi. Gli inverter stanno tutti nello stesso quadro o sono sparsi per l'impianto? Le mie esperienze sui 200 vanno in quella direzione, sono dei muli, o vanno oppure non vanno. Il resto sono disturbi di campo, quadri surriscaldati, inverter con ventole impastate dalla polvere e dalla sporcizia.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 27 settembre Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre @drn5anch'io ritengo che il 200 sia un mulo... Gli inverter sono tutti in un quadro, collegati mezzo metro di cavo tra uno e l'altro ma non tramite connettore ma facendo il parallelo sulla morsettiera saldati i due fili e infilati. Le terre di ogni singolo inverter sono collegate alla barra di terra mentre non so le singole schermature del bus se sono collegate agli inverter. Sicuramente il problema è nato dopo un intervento sul quadro!!! Teoricamente sulla parte elettromeccanica. So che per sbaglio hanno collegato sul BUS USS dei dispositivi Profibus e poi rimossi questo non dovrebbe aver creato problemi ai fronti end dei dispositivi o ....??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 27 settembre Segnala Share Inserita: 27 settembre 5 minuti fa, max.bocca ha scritto: So che per sbaglio hanno collegato sul BUS USS dei dispositivi Profibus e poi rimossi questo non dovrebbe aver creato problemi ai fronti end dei dispositivi o ....??? Potrebbe essere questa la causa. Bisognerebbe controllare con oscilloscopio o, meglio, con un analizzatore logico i segnali del bus USS. Per mia esperienza gli unici punti deboli del 200 son proprio i front end delle porte di comunicazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 27 settembre Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre Il problema è sparito, la CPU non inviava più i telegrammi, ora le cause possibili sono due: Trovato un modulo LTE adiacente e pulito con spray il connettore 485 della porta USS su CPU. Il modulo LTE faceva anche muovere il mouse del PC connesso al PLC. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 27 settembre Segnala Share Inserita: 27 settembre Bene.. se ne riparla tra 20 anni ... 😆 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 28 settembre Segnala Share Inserita: 28 settembre 13 ore fa, drn5 ha scritto: Bene.. se ne riparla tra 20 anni O tra 20 giorni. Con apparecchiature vecchie, il guasto è sempre in agguato e, col passare del tempo, diventa sempre più difficile trovare software e dispositivi di comunicazione per intervenire in urgenza. Se la macchina è importante per la produzione, sarebbe utile pianificare un bel revamping, piuttosto che dover rischiare di farlo in tutta fretta perdendo produzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 28 settembre Segnala Share Inserita: 28 settembre 50 minuti fa, batta ha scritto: O tra 20 giorni. @max.bocca tocca ferro 🤞 50 minuti fa, batta ha scritto: piuttosto che dover rischiare e qui torniamo al "esilerante" e sempre verde braccino corto. 14 ore fa, drn5 ha scritto: Bene.. se ne riparla tra 20 anni ... 😆 non hai colto l'ironia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 28 settembre Autore Segnala Share Inserita: 28 settembre Il sistema per fortuna può andare in emergenza senza PLC, era stato studiato questa possibilità di ridondanza.. Purtroppo nei vari cambi di gestione nessuno si ricorda che è del 2005!!! A me hanno chiesto info perché ai tempi avevo seguito l'azienda che ha fatto il lavoro. So anche gli è stato detto che il sistema era end of support ma non fanno una piega. Stessa cosa hanno avuto con il centralino telefonico, intanto sanno che qualche stupido pur di diventare fornitore fa miracoli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora