Vai al contenuto
PLC Forum


Perdita pressione caldaia


6ALE9

Messaggi consigliati

19 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:

Credo sia meglio non toccare la valvola di pressione , ma aprire il defangatore e  da questo far uscire l’acqua e tenere il circuito aperto per recuperare l’acqua del vaso . 
Comunque  , puoi scaricare dalla valvolina sul termo e portare la prey a zero , poi misuri la precarica del vaso e se occorre ricaricare. , sviti il defangatore.

 

Grazie. Il defangatore è l'accessorio nero dell'ultima foto? si apre svitando con una chiave esagonale o una pinza in senso antiorario? Quando dici "tenere il circuito aperto" intendi che, aprendo il defangatore, il circuito di fatto è aperto per far uscire l'acqua in eccesso nel vaso di espansione? O devo aprire altre valvole?

 

Un chiarimento: il vaso di espansione dovrebbe essere normalmente solo pieno d'aria, giusto? così, quando l'impianto è in pressione e il riscaldamento acceso, se intendo correttamente, l'acqua in "eccesso" nell'impianto (in quanto dilatata dal calore) entra nel vaso di espansione che previene l'aumento di pressione oltre i 3 bar se l'impianto non fosse dotato di questo "spazio aggiuntivo". Nel caso in cui la pressione nel vaso fosse corretta (1,2 bar), come faccio a essere sicuro che il vaso non sia comunque, in tutto o in parte, pieno d'acqua e quindi l'aria contenuta (quindi il volume del vaso che resta libero da acqua) non sia insufficiente per assorbire ulteriori "ingressi" di acqua alla prossima accensione? non so se sono chiaro... cioè, la pressione potrebbe essere corretta, ma il vaso essere comunque pieno in tutto o in parte d'acqua e quindi non lavorare correttamente?

 

Scusate le domande banali, non sono un tecnico.

Link al commento
Condividi su altri siti


36 minuti fa, 6ALE9 ha scritto:

come faccio a essere sicuro che il vaso non sia comunque, in tutto o in parte, pieno d'acqua e quindi l'aria contenuta (quindi il volume del vaso che resta libero da acqua) non sia insufficiente per assorbire ulteriori "ingressi" di acqua alla prossima accensione?

😊

motivo per cui lo devi "misurare" senza pressione nel circuito idraulico...

 

Zero bar nell'acqua e il vaso totalmente libero dall'acqua

L'aria all'interno, in pressione, spinge fuori l'acqua dal vaso

Modificato: da click0
Link al commento
Condividi su altri siti

1 ora fa, click0 ha scritto:

😊

motivo per cui lo devi "misurare" senza pressione nel circuito idraulico...

 

Zero bar nell'acqua e il vaso totalmente libero dall'acqua

L'aria all'interno, in pressione, spinge fuori l'acqua dal vaso

 

Grazie mille a tutti per le risposte.

Ultima domanda: se lasciassi aperta la valvolina del termo mentre carico aria nel vaso, non è equivalente ad aprire il defangatore? magari è un operazione semplice, ma non vorrei fare danni, mi sento più sicuro ad aprire il termo che il defangatore ... (al massimo, se esce acqua dal termo, la raccolgo con l'aiuto di qualcuno...)

Modificato: da 6ALE9
Link al commento
Condividi su altri siti

Fai come meglio credi ,  se fosse stata la stessa cosa  era inutile dirti apri il defangatore ,  , o apri la valvola di pressione  , che non ho detto , proprio per non farti fare altri danni . 

Apri la valvolina del termo  più  vicino al collettore  e ogni volta che gonfi  un po' di aria , aspetta che si fermi di uscire acqua  e poi rigonfi  un po' e aspetti e così fino a quando arrivi a 1,2 . 

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...