Vai al contenuto
PLC Forum


Utenza domestica 6Kw : corretta sezione dei cavi?


Messaggi consigliati

Inserito:

Buongiorno, anche io ho un dubbio simile, con montante monofase 230v lungo 75 metri interrato ho fatto dei calcoli on line e per stare dentro a una caduta di tensione sotto il 2% mi dà un 25mm. Potenza contrattuale 6Kw è corretto?


Maurizio Colombi
Inserita:

Mah... ad esperienza direi che 10 potrebbe andare bene, con 16 hai un po' di margine, con 25 butteresti via dei soldi.

Alla fine dei conti sono 70 metri.

Inserita:
1 ora fa, vincenzo1968 ha scritto:

Potenza contrattuale 6Kw è corretto?

perfetto

Inserita:
Il 22/02/2025 alle 15:27 , Maurizio Colombi ha scritto:

Mah... ad esperienza direi che 10 potrebbe andare bene, con 16 hai un po' di margine, con 25 butteresti via dei soldi.

Alla fine dei conti sono 70 metri.

Dici!!!. Io ho visto che per quella lunghezza con un 16mm ho una CDT sul montante intorno al 2,80 sopra a quello previsto ecco perché andavo sul 25mm mi dà un CDT di 1,80%

Inserita:

facendo i calcoli sul sito oppo, 230v, 75m, 8000w (il 6 enel puo erogare per 180 minuti il 33% in piu), usando un 10mm da una caduta del 4.04%. con  6600w è comunque 3.33% e NON VA BENE.  usando un 16mm è 2.50% o 2% (con 6600w).
usare il 16 è obbligatorio.... se poi uno ha canalizzazione grossa, ed è disposto a investire piu soldi anche un 25 non ci sta male. come si dice, negli anni potrebbe ripagarsi da solo l'investimento con la minor dispersione di watt per effetto joule

Inserita:
2 minuti fa, realista ha scritto:

facendo i calcoli sul sito oppo, 230v, 75m, 8000w (il 6 enel puo erogare per 180 minuti il 33% in piu), usando un 10mm da una caduta del 4.04%. con  6600w è comunque 3.33% e NON VA BENE.  usando un 16mm è 2.50% o 2% (con 6600w).
usare il 16 è obbligatorio.... se poi uno ha canalizzazione grossa, ed è disposto a investire piu soldi anche un 25 non ci sta male. come si dice, negli anni potrebbe ripagarsi da solo l'investimento con la minor dispersione di watt per effetto joule

Ma infatti io ho utilizzato l app calcoli elettrici e per un montante da 75 metri interrato 230v  Potenza attuale 3kv ma che sicuramente più in là porterò a 6 kW mi dà una sezione ottimale di 25mm. Con CDT sotto il 2%.

Ne approfitto per chiederti ancora una cosa, a protezione del montante che MT mi consigli? Io avevo pensato a un C40 6kA dici che va bene? Grazie.

Inserita:
6 minuti fa, vincenzo1968 ha scritto:

Io avevo pensato a un C40

obbligatoriamente un 25A

Inserita:
10 minuti fa, click0 ha scritto:

obbligatoriamente un 25A

24 minuti fa, realista ha scritto:

facendo i calcoli sul sito oppo, 230v, 75m, 8000w (il 6 enel puo erogare per 180 minuti il 33% in piu), usando un 10mm da una caduta del 4.04%. con  6600w è comunque 3.33% e NON VA BENE.  usando un 16mm è 2.50% o 2% (con 6600w).
usare il 16 è obbligatorio.... se poi uno ha canalizzazione grossa, ed è disposto a investire piu soldi anche un 25 non ci sta male. come si dice, negli anni potrebbe ripagarsi da solo l'investimento con la minor dispersione di watt per effetto joule

Ma infatti io ho utilizzato l app calcoli elettrici e per un montante da 75 metri interrato 230v  Potenza attuale 3kv ma che sicuramente più in là porterò a 6 kW mi dà una sezione ottimale di 25mm. Con CDT sotto il 2%.

Ne approfitto per chiederti ancora una cosa, a protezione del montante che MT mi consigli? Io avevo pensato a un C40 6kA dici che va bene? Grazie.

25A???? mi sembrano un po' pochi sinceramente.

Inserita:
13 minuti fa, click0 ha scritto:

obbligatoriamente un 25A

25A mi sembrano un po' pochi

Inserita:
19 minutes ago, click0 said:

obbligatoriamente un 25A

25a per un contatore da 6kw? non ne capisco il perche....

Inserita:
2 minuti fa, realista ha scritto:

non ne capisco il perche....

visto che si è calcolato la caduta di tensione per 6kw, si ha, come limite di potenza sulla linea non più di 25A

Inserita:

il problema è la caduta di tensione, se vuole restare dentro al 2% i cavi da usare sono quelli.

chiaramente uno è libero di calcolare i cavi per ottenere il 4% (massimo ammissibile per la norma) o addirittura fregarsene e cercar di far funzionare tutto bene con tensioni basse a fine linea.

Inserita:
1 hour ago, click0 said:

visto che si è calcolato la caduta di tensione per 6kw, si ha, come limite di potenza sulla linea non più di 25A

scusa ma continuo a non capire. 25a sono 5750w, non sfrutti appieno neanche i 6 nominali, quando potresti usarne 8100w da enel per 180 min. gia con un 32 tiri 7400w che si avvicina agli 8100, ma un senso per optare per un C25 a protezione montante perdonami non capisco i calcoli che fai

Inserita:
2 minuti fa, realista ha scritto:

scusa ma continuo a non capire

è stato chiesto 6kw con un caduta di tensione inferiore al 2%

per cui 6kw (scarsi) son 25A

 

se poi vuoi dimensionare per 10kw o 20 kw o 40A o 63A o 200A

rifarai i tutti i conti e si vede se il cavo é adatto a garantirti anche un 2% fondo linea...

ma assolutamente, non stai dimensionando per una potenza di 6kw ! stai facendo un altro dimensionamento per potenze totalmente diverse !

se vuoi dimensionare per 6kw devi limitarti a quello !

 

sembra logico...

Inserita:

secondo me si dimensiona per la corrente reale che puo passare, non quella nominale. 6 è solo un numero che non vale nulla, se realmente si possono tirare 8,1kw per 180 minuti. sono gli 8kw la potenza reale di un contatore da 6, che poi uno è libero di limitare l'intera casa anche su un C16 o C25 va benissimo, ma perche dover far scattare il magnetotermico a 5750w quando potresti averne 8100 senza problemi? si crea un disservizio "immotivato" all'utente.  è solo un mio parere personale

Inserita:

Il magnetotermico si dimensiona per la protezione della linea.

Inserita:

infatti da come ho sempre saputo, un 6mm si protegge con un 32ampere non con un 25. è piu protetto con il 25 ma è troppo restrittivo .  anche una linea prese da 2.5 la puoi proteggere con 10 ampere mica è vietato, ma è inutilmente restrittivo per una sezione da 2.5mm.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...