MirkoM80 Inserito: ieri dalle 15:47 Segnala Inserito: ieri dalle 15:47 Allora, questa caldaia, ormai per una questione di principio non voglio buttarla, e non voglio chiamare un tecnico, ci ho già provato più volte, ma sentendo certe cose non voglio più averci a che fare per nessun motivo al mondo. Dopo un allagamento del bruciatore e la sostituzione di una valvola del gas, poche settimane dopo si è rotta di nuovo, sempre con mancata accensione fiamma, sembrava di nuovo rotta la valvola del gas, ma ne ho provata un'altra e faceva lo stesso, al che mi sono arreso, ho tolto corrente e pressione dall'impianto, e passato l'inverno senza caldaia. E' sul balcone, la temperatura può essere scesa qualche grado sotto zero in questo periodo, e la caldaia non era alimentata, ma era anche senza pressione (l'ingresso dell'acqua fredda però era in pressione, altrimenti non mi andava l'irrigazione delle piante). Ora mi sono deciso a prendere una nuova scheda madre, la monto: E117 - pressione troppo alta. Guardo il manometro fisico: circa 1 bar. La scheda rileva una pressione di 3.1. Provo a rimontare la vecchia scheda madre (quella che volevo cambiare per problemi nel comandare la valvola del gas, ma almeno il boot lo faceva), stessa cosa, E117. Qualche idea? Io dico che o si è rotto il pressostato, oppure ho collegato male qualcosa io, e lo sto rifacendo di nuovo visto che lo fa con entrambe le schede. I connettori comunque vanno tutti in un solo posto...
MirkoM80 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Aggiungo che sono sicuro di aver collegato tutto bene, l'impianto fisicamente si comporta bene, se lo carico sale la pressione sul manometro, se chiudo il rubinetto di carico si ferma e rimane costante, dalla valvola di sicurezza (quella che scatterebbe a 3 bar) non esce nulla. A impianto vuoto la scheda madre segna 0 e dice "pressione troppo bassa", se lo carico molto lentamente passa da 0 direttamente a 3.1 e quindi "pressione troppo alta", mentre sul manometro si comporta regolarmente segnando la pressione giusta. Aggiungo anche che ho già provato a smontare il pressostato e a pulirlo, ma non è cambiato nulla. Di solito cosa si dovrebbe rompere se si lascia una caldaia ferma per 3 mesi, non alimentata, a temperature che possono andare fino a -3/-5, ma sena pressione nell'impianto interno?
Stefano Dalmo Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Posta una foto del pressostato elettronico .
MirkoM80 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Posta una foto del pressostato elettronico .
Stefano Dalmo Inserita: 59 minuti fa Segnala Inserita: 59 minuti fa (modificato) Questo pressostato è un contatto on off , per cui non può far variare in base al carico un valore riferito alla pressione che aumenta mentre stai caricando , come quello che vedi sul manometro analogico . Ma avvertire che c’è pressione o no , come per esempio identificare se la pompa mette in circolazione l’acqua o no , mandando in blocco la caldaia . è presente lo stesso valore nella visione digitale pure nel display , non mi pare , ma chiedo conferma a te . Se fosse presente pure a display , mi viene da pensare che ci sia un’alto controllo di pressione Modificato: 55 minuti fa da Stefano Dalmo
MirkoM80 Inserita: 44 minuti fa Autore Segnala Inserita: 44 minuti fa (modificato) 16 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Questo pressostato è un contatto on off , per cui non può far variare in base al carico un valore riferito alla pressione che aumenta mentre stai caricando , come quello che vedi sul manometro analogico . Ma avvertire che c’è pressione o no , come per esempio identificare se la pompa mette in circolazione l’acqua o no , mandando in blocco la caldaia . è presente lo stesso valore nella visione digitale pure nel display , non mi pare , ma chiedo conferma a te . Se fosse presente pure a display , mi viene da pensare che ci sia un’alto controllo di pressione Non so se c'è un altro controllo, ma sul manuale service mi dice che in caso di blocco per troppa pressione va controllato il cavetto verde che arriva proprio a quel pressostato. Per ora sul display non posso accedere perché non mi ci fa arrivare, va in blocco prima. Controllo sul manuale se c'è qualcos'altro che rileva la pressione e la comunica alla scheda madre. Comunque partendo da impianto vuoto, mentre lo carico, sul display mi passa da 0 a 3.1 direttamente cioè dal minimo al massimo. Modificato: 41 minuti fa da MirkoM80
Stefano Dalmo Inserita: 33 minuti fa Segnala Inserita: 33 minuti fa Mi ripeto , questo è un interruttore on of. , non un variatore resistivo ecc , per cui puoi benissimo staccare i cavi da sopra , basta anche uno e vedere se quel valore 3.1 cambia o no , ma non credo proprio . Comunque controlla . ma è presente il manometro sotto la caldaia ?
MirkoM80 Inserita: 28 minuti fa Autore Segnala Inserita: 28 minuti fa 2 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Mi ripeto , questo è un interruttore on of. , non un variatore resistivo ecc , per cui puoi benissimo staccare i cavi da sopra , basta anche uno e vedere se quel valore 3.1 cambia o no , ma non credo proprio . Comunque controlla . ma è presente il manometro sotto la caldaia ? Ho dato una letta e pare non ci sia modo di sapere la pressione esatta in via digitale, per cui secondo me non c'è altro se non quel pressostato. Il manometro sotto la caldaia certo che c'è, e funziona come ha sempre fatto. Comunque ora provo a staccare un cavetto dei due...
MirkoM80 Inserita: 18 minuti fa Autore Segnala Inserita: 18 minuti fa Se stacco un cavetto dei due, scende da 3.1 a 0 in un secondo, e passa all'errore opposto, cioè bassa pressione.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora