Vai al contenuto
PLC Forum


Dimensioni corrugato.


Messaggi consigliati

vincenzo1968
Inserito:

Buonasera a tutti, mi serve un vostro cortese aiuto mi sapreste dire la sezione corretta del corrugato prevista dalle normative per contenere un montante con fase da 25mm neutro da 25mm e cavo di massa da 16mm.

Grazie a tutti.


Inserita:

La normativa è una cosa che ti dice...diametro circoscritto del fascio cavi per 1,3...  di che cavo si parla ?  unipolare con guaina ?  corda singola in doppio isolamento e PE normale ?

La pratica è il tipo di posa del corrugato , le sue lunghezze , le curve, le ispezioni come le scatole...

vincenzo1968
Inserita:
1 minuto fa, luigi69 ha scritto:

La normativa è una cosa che ti dice...diametro circoscritto del fascio cavi per 1,3...  di che cavo si parla ?  unipolare con guaina ?  corda singola in doppio isolamento e PE normale ?

La pratica è il tipo di posa del corrugato , le sue lunghezze , le curve, le ispezioni come le scatole...

Scusami hai ragione, FG16 unipolare doppio isolamento, anche PE doppio isolamento, corrugato interrato a circa 50 cm sotto terra, pozzetti di ispezione ogni 10 metri, 3 curve leggermente accentuate (ho visto le foto di quando hanno posato) poi 65 metri lineari fino all ultima curva larga per il centralino in casa.

vincenzo1968
Inserita:
23 minuti fa, vincenzo1968 ha scritto:

Scusami hai ragione, FG16 unipolare doppio isolamento, anche PE doppio isolamento, corrugato interrato a circa 50 cm sotto terra, pozzetti di ispezione ogni 10 metri, 3 curve leggermente accentuate (ho visto le foto di quando hanno posato) poi 65 metri lineari fino all ultima curva larga per il centralino in casa.

Lunghezza montante circa 80metri

Inserita:
Il 18/03/2025 alle 17:28 , vincenzo1968 ha scritto:

corrugato interrato a circa 50 cm sotto terra, pozzetti di ispezione ogni 10 metri, 3 curve leggermente accentuate (ho visto le foto di quando hanno posato) poi 65 metri lineari fino all ultima curva larga per il centralino in casa.

Ciao Vincenzo , ma non ho capito una cosa , ma il corrugato è gia stato posato ?

oppure tu hai fatto le misure in base al percorso ?

una tratta da 65 metri continua  è tanto

io personalmente, non metterei nulla se non almeno un 75 mm come cavidotto

capire se  un domani passeranno altri cavi in quei pozzetti , esempio , citofono o cancello elettrico , allora lo raddoppierei , ovvero , 2 cavidotti da 75

e poi , cosa che non guasta , a vere un po di cura nella posa, non so se te la fa l'impresa o le segui tu

sempre per assurdo... anche solo una tratta da 10  metri , posata male, poi triboli

vincenzo1968
Inserita:
Il 19/03/2025 alle 21:25 , luigi69 ha scritto:

Ciao Vincenzo , ma non ho capito una cosa , ma il corrugato è gia stato posato ?

oppure tu hai fatto le misure in base al percorso ?

una tratta da 65 metri continua  è tanto

io personalmente, non metterei nulla se non almeno un 75 mm come cavidotto

capire se  un domani passeranno altri cavi in quei pozzetti , esempio , citofono o cancello elettrico , allora lo raddoppierei , ovvero , 2 cavidotti da 75

e poi , cosa che non guasta , a vere un po di cura nella posa, non so se te la fa l'impresa o le segui tu

sempre per assurdo... anche solo una tratta da 10  metri , posata male, poi triboli

Allora Luigi, il corrugato l ho trovato già posato, ma secondo me hanno fatto solo un casino. La tratta è lunga 80 metri dal cancello all appartamento, hanno messo dei pozzetti di ispezione ogni 10 metri ma la cosa più assurda è che hanno passato un solo corrugato da 40. Ora io ho già parlato con il proprietario e gli ho specificato quanto segue:

Bisogna passare un corrugato da 60 per il solo montante, visto che passerò sicuramente un 25mm (impianto monofase da 6kw), un corrugato da 32 impianto videocitofono, un corrugato da 32 per impianto di videosorveglianza e un corrugato da 32 per illuminazione viale, visto che dovrà rifare lo scavo ne passo in altro da 40 come disponibile.

Accetto soluzioni alternative.

Ciao grazie.

Inserita:

32 è una dimensione assolutamente minima.....

Un conto è tirare una corda da 25 doppio isolamento...un conto un cavo di rete per videosorveglianza,  molto più delicato , anche se per posa fissa interrata .

Io uso i 50 o i 75....mai meno

 Sulla tratta maggiore   i 65 metri , 40 mm....io non inizierei neanche il lavoro , perché so già che finisce male .

 

vincenzo1968
Inserita:
3 minuti fa, luigi69 ha scritto:

32 è una dimensione assolutamente minima.....

Un conto è tirare una corda da 25 doppio isolamento...un conto un cavo di rete per videosorveglianza,  molto più delicato , anche se per posa fissa interrata .

Io uso i 50 o i 75....mai meno

 Sulla tratta maggiore   i 65 metri , 40 mm....io non inizierei neanche il lavoro , perché so già che finisce male .

 

Ok allora aumento a 75mm e via così.

Grazie.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...