Vai al contenuto
PLC Forum


Sezione Per Pompa Calore


paolo955

Messaggi consigliati

Salve a tutti,

tra un mese mi devono montare una pompa di calore aria-acqua Daikin EWYQ11ACV3P inverter 220v con:

  • Potenza assorbita raffreddamento kW 4.14
  • Potenza assorbita riscaldamento kW 3.88

L'accordo con l'installatore prevede che l'impianto elettrico arrivi in prossimità della pompa.

A questo punto devo portare i cavi dal contatore alla pompa.

Distanza dal contatore: circa 60m

Tenuto conto che lungo il percorso i cavi alimenteranno anche un cancello elettrico (quasi mai usato) e una presa 16A (che difficilmente sarà usata in contemporanea alla pompa:

  1. che sezione dovranno avere i cavi? Io avevo pensato a 3x6mmq (visto che 40m me lo regalano), va bene?
  2. quale potenza devo chiedere all'enel? Ora ho la 220 con 3 kw
  3. a monte, quale MTD montare?
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti


Distanza dal contatore: circa 60m

  1. che sezione dovranno avere i cavi? Io avevo pensato a 3x6mmq (visto che 40m me lo regalano), va bene?
  2. quale potenza devo chiedere all'enel? Ora ho la 220 con 3 kw
  3. a monte, quale MTD montare?
Dipende dalla tipologia di posa (canalina, interrata, ecc) e dal tipo di cavo (corda, multipolare, ecc)

  • metà linea circa è interrata e l'altra metà su canalina -
  • il cavo ha la sigla FG7OR 0.6/1KV 3G6

Link al commento
Condividi su altri siti

Per quanto riguarda il riscaldamento con pompa di calore esiste la possibilità di chiedere un secondo contatore BTA con iva al 10% e prezzo fisso senza scaglioni. Devi valutare la convenienza in base al tipo di consumo annuo. Io se fossi in te farei due linee con la predisposione per questo secondo contatore; dopo il primo anno di climatizzazione valuti il consumo in riscaldamento. Per il momento, visti gli assorbimenti dichiarati chiederei un contatore D3 da 6,0 KW in modo da non avere problemi con altri carichi (esempio ferro da stiro, lavatrice).

Link al commento
Condividi su altri siti

3x6mmq nel caso peggiore porta 41A.

La pompa di calore consuma 20A, più la spina da 16A, totale 36A. Quindi va bene.

6kW sono pochi, devi averne almeno 3 in più del consumo della pdc.

Link al commento
Condividi su altri siti

Quindi, se ho capito bene Ok al cavo da 6mmq FG7OR 0.6/1KV 3G6.

6kW sono pochi, devi averne almeno 3 in più del consumo della pdc.

Presumo che la tua osservazione valga soprattutto per l'estate (maggiore assorbimento kW 4.14)

Mi sono dimenticato di dire che al contatore è collegato un impianto fotovoltaico 2.4kwp per cui mettendo un contatore da 6Kw d'estate, quando c'è il maggiore assorbimento, c'è anche l'integrazione del fotovoltaico (discorso che non vale d'inverno assorbimento kW 3.88)

chiederei un contatore D3 da 6,0 KW

non potrei però sfruttare l'impianto fotovoltaico , cosa che invece potrei fare portando il mio contatore da 3 a 6Kw. Basterebbe tenuto conto dello spunto?

Link al commento
Condividi su altri siti

non potrei però sfruttare l'impianto fotovoltaico , cosa che invece potrei fare portando il mio contatore da 3 a 6Kw. Basterebbe tenuto conto dello spunto?

Hai le idee confuse per quanto riguarda il fotovoltaico. Tu dici di avere un impianto PV da 2,4KWp, il che vuole dire che avrai al massimo una potenza di picco di 2,4KW (se va bene arriverai a 2KW); ovviamente il sole tramonta e quando ci sono le nuvole l'impianto produce poco. Per questo motivo il tuo impianto è stato collegato in parallelo al contatore bidirezionale Enel. In questo modo quanto l'impianto non produce la rete ti viene in aiuto per garantire la potenza che l'impianto PV non fornisce, ma che tu a causa dell'accensione del condizionatore richiedi. Quindi, fino a che la tua richiesta è l'aumento di potenza su un contatore monofase la tua energia che autoproduci con l'impianto la potrai consumarla in eguale modo. L'unica differenza è che quando l'impianto PV non produce, tu avrai a disposizione una potenza di 6,6KW. In pratica se accendi il condizionatore al massimo della sua potenza e accendi in contemporanea la lavatrice o il ferro da stiro riuscirai tranquillamente ad alimentare il tutto senza problemi di sgancio del contatore.

Basterebbe tenuto conto dello spunto

il compressore viene azionato da un inverter, il quale regola i giri a seconda del carico richieso, quindi non è che avrai uno spunto, bensì in base al carico termico richiesto ti ritroverai ad avere un certo assorbimento.

Ciao

Modificato: da Stabilo_RS
Link al commento
Condividi su altri siti

L'unica differenza è che quando l'impianto PV non produce, tu avrai a disposizione una potenza di 6,6KW. In pratica se accendi il condizionatore al massimo della sua potenza e accendi in contemporanea la lavatrice o il ferro da stiro riuscirai tranquillamente ad alimentare il tutto senza problemi di sgancio del contatore.

Io ho capito che:

- il cavo 6mmq FG7OR 0.6/1KV 3G6 va bene;

- la potenza da chiedere per il contatore (che sarà unico per tutta la casa) sarà di 6 KW (in pratica 6.6) e stando a Stabilo RS dovrebbe bastare.

- in estate avrò a disposizione (nel pomeriggio per l'aria condizionata) 6 KW dall'Enel + circa 2Kw dal fotovoltaico

Giusto? :rolleyes:

Link al commento
Condividi su altri siti

- la potenza da chiedere per il contatore (che sarà unico per tutta la casa) sarà di 6 KW (in pratica 6.6) e stando a Stabilo RS dovrebbe bastare.

Stando a me, invece no.

- in estate avrò a disposizione (nel pomeriggio per l'aria condizionata) 6 KW dall'Enel + circa 2Kw dal fotovoltaico

Ottimisticamente. Nella realtà meno.

Link al commento
Condividi su altri siti

Stando a me, invece no.

Perchè due posizioni diverse ? Stabilo sembra propendere per un solo contatore da 6Kw, NoNikeName sembra invece per una richiesta di maggior potenza: potete spiegare il perchè?

CITAZIONE

- in estate avrò a disposizione (nel pomeriggio per l'aria condizionata) 6 KW dall'Enel + circa 2Kw dal fotovoltaico

Ottimisticamente. Nella realtà meno.

Ok, facciamo anche 1.5Kw, sono sempre 6+1.5

Secondo te quanto dovrei chiedere? Una richiesta più elevata avrebbe poi conseguenze sull'impianto elettrico di casa? (Che potrei proteggere con un MT da 20A e poi proteggere la linea della pompa con un altro MT che metterebbe la ditta installatrice)

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...