Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Elettrotecnica Applicata Alla Domotica - Applicazioni classiche per la casa!


Messaggi consigliati

del_user_56966
Inserito:

Spesso noi tecnici ci rivolgiamo alla Domotica per applicazioni di controllo di particolari

dispositivi come le tapparelle e dei Dimmer mentre altre funzionalità più classiche rimangono

sotto il controllo di timer e relè elettromeccanici e centraline dedicate....

Nelle applicazioni della Domotica invece è pensabile che un domani non troppo remoto tutti questi dispositivi

standalone spariscano dalle nostre abitazioni e che il sistema di controllo possa operare a 360° su qualsiasi funzione

sia quelle complesse come la termoregolazione sia per quelle elementari come quelle di alcune centraline dedicate...

In questi esempi riporto come sostituire facilmente sia come manutenzione sia nel progetto

delle logiche cablate per applicazioni classiche presenti nelle nostre abitazioni e nei nostri condomini!

quello che mostro è lo schema minimo è chiaro che si può sempre aggiungere più funzioni e più controlli...

se volete fate i vostri commenti e vediamo di ottimizzare al massimo!!


del_user_56966
Inserita:

Controllo di una Pompa per svuotamento acque reflue!

Nelle normali logiche di controllo di una pompa per acque reflue si mettono due interruttori di livello (galleggianti o fissi)

l'interruttore messo in alto indica alla logica quando si raggiunge il livello massimo e

quindi si deve far partire (SET) la pompa stessa per lo svuotamento delle acque reflue, l'altro interruttore di livello messo più in

basso solitamente sopra la pompa per evitare che questa rimanga scoperta e si danneggi!

permette di arrestare (Reset) lo svuotamento!

La logica cablata da sostituire con l'applicazione del controllo diretto da parte della Domotica è questa!

SvuotamentoLivello.JPG

Difficile vero??... :lol:

In pratica quando l'interruttore di livello viene intercettato si attiva l'ingresso LIVELLO MAX e questo setta il coil POMPA

che comanda il contattore di potenza facendo partire appunto la pompa...

La pompa rimane in marcia anche se l'interruttore di livello LIVELLO_MAX si dovesse disattivare visto che il Coil permette

il SET (Attivazione) fisso dell'uscita.

Al raggiungimento del livello minimo l'interruttore di Livello si attiverà

(oppure si disattiverà e in quel caso dovremo utilizzare ingresso negato --|/|---)

portando a TRUE (Vero) il Coil RESET che è sempre abbinato all'uscita POMPA disattivando il contattore di potenza

e quindi fermando la pompa!

Il ciclo si ripete all'infinito, l'aggiunta di un ingresso ausiliario permetterebbe di conoscere lo stato del termico della pompa

in modo da essere subito avvisati (anche tramite SMS)

e poter intervenire subito evitando in alcuni casi allagamenti indesiderati.. ;)

del_user_56966
Inserita:

Controllo del riempimento di un serbatoio

Vediamo adesso come sia "difficile" modificare il cablaggio per ottenere

la funzione di riempimento di un serbatoio partendo dallo schema precedente!

RiempimentoLivello.JPG

in pratica l'unica modifica è stata quella di invertire il SET col RESET invertendo appunto

il funzionamento della Pompa, adesso al raggiungimento del livello minimo verrà attivato il contattore (SET)

mentre l'arresto avviene al raggiungimento del livello Massimo (RESET) ovvero quando il serbatoio è pieno!

del_user_56966
Inserita:

Per svolgere le funzioni dei due esempi sono stati utilizzati due ragnetti 4 Ingressi + 4 Uscite con un impegno economico

irrilevante rispetto alle prestazioni e all'integrazioni ottenute, in entrambi le applicazioni si utilizzano due ingressi per gli interruttori

di livello, un uscita per il comando della pompa e rimane disponibile un uscita per un eventuale riarmo da remoto

del termico se lo si volesse prevedere...

Un ulteriore ingresso è utilizzato per rilevare lo scatto termico...

mentre l'ingresso e l'uscita di scorta possono essere utilizzati ad esempio per gestire l'illuminazione del locale dove sono posti i

quadretti con le protezioni/contattore della pompa...

chiaramente l'illuminazione può essere controllata in vari modi oltre al classico pulsante... ;)

Inserita:

Concordo con il fatto che in futuro le applicazioni generiche tenderanno ad essere inglobate in un controllo a più alto livello.

L'esempio delle pompe è calzante, se a questo aggiungi la possibilità di verificare l'efficienza dei sensori o della pompa stessa con un semplice timer, cosa che

molti dispositivi autonomi non fanno. Specie per chi ha la necessità, ad esempio, di drenare l'acqua piovana, sapere che la pompa è efficiente durante una forte pioggia non è poco.

In sostanza il punto di forza della logica programmabile da quella cablata è la grande capacità di adattamento a costi estremamente contenuti, a volte a costo zero.

del_user_56966
Inserita:
In sostanza il punto di forza della logica programmabile da quella cablata è la grande capacità di adattamento a costi estremamente contenuti, a volte a costo zero.

A questo su cui concordo pienamente aggiungo che per ottenere il massimo rispetto della regola dell'arte ogni automazione

debba rispettare i principi minimi della leggibilità funzionale, questa opzione deve essere mantenuta se si vuole poter sostituire

una logica cablata senza sconvolgere brutalmente la vita degli addetti ai lavori che possono anche non conoscere affatto

il sistema utilizzato per queste applicazioni a patto che questo fornisca chiara indicazione sulle funzionalità relative

alla manutenzione di base, ovvero il vecchio e caro schema funzionale, cosa che i progettisti di domotica già dagli anni 80 hanno

preferito escludere da queste tipologie d'impianto... escludendo di fatto tutti gli addetti alla manutenzione dell'impianto che non

fossero il tecnico in camice bianco... per fortuna questa stagione poco bella dell'elettrotecnica volge al termine... ;)

del_user_56966
Inserita:
Specie per chi ha la necessità, ad esempio, di drenare l'acqua piovana, sapere che la pompa è efficiente durante una forte pioggia non è poco.

Certo questa è la risultante che si vuole ottenere già con questa funzionalità schematica di base, chiaramente un evoluzione

tramite un controllo proporzionale del livello e una regolazione dei giri sarebbe consigliabile ma volevo rimanere sull'applicazione

più comune e meno sorvegliata che ad oggi è presente nelle nostre abitazioni o peggio nei nostri condomini...

La sola applicazione di un TA su Bus potrebbe indicare lo stato della pompa e permettere una manutenzione preventiva

quando questa cominci a dare segni di affaticamento (aumento dell'assorbimento)... ancora molto prima dell'intervento

finale del termico... :)

Inserita:
La sola applicazione di un TA su Bus potrebbe indicare lo stato della pompa e permettere una manutenzione preventiva

quando questa cominci a dare segni di affaticamento (aumento dell'assorbimento)... ancora molto prima dell'intervento

finale del termico...

e non solo questo mi permetto di aggiungere........

se il ta su bus fosse quello tipo dell hplc potresti nel tempo stesso fare controllo dei carichi evitando se ho il phon acceso e mi parte la pompa di far saltare il limitatore enel!!!

del_user_56966
Inserita:
se il ta su bus fosse quello tipo dell hplc potresti nel tempo stesso fare controllo dei carichi evitando se ho il phon acceso e mi parte la pompa di far saltare il limitatore enel!!!

In effetti un buon sistema di controllo dei carichi non solo deve disattivare i carichi che possono portare allo scatto delle protezioni

ma dovrebbe anche evitare gli esuberi rispetto alla potenza impegnata, che secondo il contratto che si possiede possono

portare a costi elevati per l'utente...

quindi potrei gestire una logica di priorità e fare in modo che se piove un carico discreto sia messo in secondo piano rispetto

alla pompa delle acque reflue mentre se non piove sia la pompa a lasciare il posto all'altro carico...

mettendo che i due carichi siano entrambi da 1,5KW non si verificherà mai un assorbimento da 3KW perché i due carichi

sono gestiti in modo da non sovrapporsi mai... e ognuno funzionerà secondo le reali priorità necessarie in quel dato momento!

In questo caso la sostituzione di un vulgaris "relè di corrente" con soglie fisse con una logica programmata e un TA su Bus

da risultati di tutt'altro rilievo nell'ottimizzazione del controllo dei carichi!

Inserita:
n questo caso la sostituzione di un vulgaris "relè di corrente" con soglie fisse con una logica programmata e un TA su Bus

da risultati di tutt'altro rilievo nell'ottimizzazione del controllo dei carichi!

che non sembra ma il controllo dei carichi

è fondamentale in domotica sia per la 205-18 che per la 64-8

questa è la domotica signori..........

altro che touch al muro da 3000k

del_user_56966
Inserita:

Deviazione tripla con Domotica

Se banalmente dovessi creare una deviazione tripla con deviatori classici mi servirebbe anche un invertitore e cosi via...

il cablaggio è tutt'altro che banale perché richiede attenzione e una accurata verifica per funzionare correttamente...

la quantità di rame impiegata secondo le distanze e il numero di deviazioni da fare non è superiore rispetto alla soluzione Domotica standard...

con PLC Domotici, mentre con PLC Industriali l'uso di rame sicuramente è superiore alla derivazione classica tramite semplici deviatori...

Anche lo schema d'uso è molto semplificato in quanto un PLC Domotico supporta di base le librerie adatte a questo utilizzo!

Deviazione.JPG

nello schema sopra si vede che sono stati sostituiti i deviatori e l'invertitore con dei semplici pulsanti (di qualsiasi serie civile)

questi pilotano la libreria passo-passo che permette alla pressione di qualsiasi pulsante di questi di attivare/Disattivare il la luce dell'ingresso (cosi come qualsiasi altro carico)

In realtà espandere questo semplice schema funzionale sempre in modo Standard ma con funzioni anche di natura complessa

non è affatto difficile mi basta mettere in parallelo altri ingressi che derivano da soluzioni Pulsanti Wireless, Pulsanti su PC Panel,

Pulsanti su IPhone, Telecomandi Infrarossi ecc..

Indistintamente dal dispositivo in ingresso la logica non cambia mai... e rimane perfettamente allineata per tutte le applicazioni future...

volendo anche sotto forma di funzione esportabile per altri progetti...

questo significa che se la prima volta avevo impiegato 4 minuti per fare lo schema funzionale la volta successiva lo carico e completo

l'opera in qualche decina di secondi... mica male no!!... :lol:

  • 2 weeks later...
del_user_56966
Inserita: (modificato)

Gestione Luci con sensori IR (Presenza) e temporizzazione

Le applicazioni tipiche e standard di questa semplice funzione sono anche quelle più utilizzate

nella domotica, questo circuito è la versione aperta di quello che viene volto dai classici sensori luci con Timer,

ma aggiungendo la programmazione la flessibilità e l'accuratezza aumenta in modo esponenziale... ;)

LuceTemporizzata.JPG

In pratica i vari Ingressi che arrivano da sensori Infrarossi, Pulsanti, Lettore del Controllo Accessi

come da qualsiasi altro dispositivo o sistema interconnesso..

sono collegati al Timer Standard TOF (Ritardato alla diseccitazione) quando uno di questi viene attivato l'uscita del TOF

viene attivata e cosi anche il relè dove sono collegate le lampade del locale...

al rilascio dell'ingresso il TOF prima di diseccitare il relè conta un tempo pari a quanto specificato sul piedino PT (Preset Time)...

se nel frattempo un ingresso viene nuovamente attivato il TOF resetta il tempo di conteggio...

Tramite la libreria ASSIGN inserita sul piedino ET si può controllare in modo matematico il tempo che rimane prima della disattivazione dell'uscita!

Questa semplice funzione elimina radicalmente l'uso di timer di tipo cablato nei seguenti casi...

- Luci scale

- Luci Giardino e aree comuni

- Luci dei vari Locali

Chiaramente in HomePLC uno o più di quei contatti può essere un sensore di una centrale di sicurezza tra quelle disponibili in Plug&Play... ;)

Modificato: da Aleandro2008

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...