Vai al contenuto
PLC Forum


Info Su Tn-c


pedersen

Messaggi consigliati


Ciao

il differenziale puo' essere ussato solo nei sistemi TN-S in quanto nei sistemi TN-C la corrente di guasto si richiude sul PEN che, essendo anche condutore neutro, e' dotato di un suo avvolgimento sul toroide, determinando sempre una corrende differenziale uguale a zero.

Per tanto la sola protezione che si puo' ottenere è data dall'utilizzo di protezione con involucri che isolano le parti in tensione e barriere in modo da evitare un qualsiasi contatto diretto con parti in tensione.

Link al commento
Condividi su altri siti

immaginiamo che nel punto X arriva un filo di fase e uno di neutro-terra

tizio tocca il filo di fase

se a monte ci fosse un differenziale (bipolare fase - neutro terra), questo non rileverebbe comunque che c'e' una dispersione??

Modificato: da pedersen
Link al commento
Condividi su altri siti

Allora chiariamo.

Se la dispersione avviene non lungo il PE viene vista dal differenziale anche in un sistema TN-C.

Si tratta di una dispersione verso una terra di fatto (es pavimento, tubo,... ) o di un contatto diretto.

Infatti nel TN-C i differenziali si usano per la protezione addizionale dai contatti diretti (di solito con Idn molto bassa: 10mA, 6mA, 3mA....), oppure come protezione dagli incendi.

Nel TN (sia TN-C che TN-S) la protezione dai contatti indiretti si può effettuare tramite la messa a terra coordinata con la protezione da corto circuito (fusibile o magnetotermico). Infatti la bassa impedenza del neutro, o del PEN, permette di "trasformare" un guasto a massa in un corto circuito.

Però questo tipo di protezione ha un problema. Se l'impedenza del guasto stesso non è bassa, il guasto non viene rilevato subito e permane a tempo indeterminato.

Per questo, anche nel TN-S è preferibile avere il differenziale, e in certi paesi è obbligatorio, come si si trattasse di un TT.

Ciò, però, non può essere fatto per il TN-C.

Link al commento
Condividi su altri siti

teoricamente non dovrebbe rilevare nessuna corrente di dispersione

e perche non dovrebbe ?

la corrente non ritorna tramite il conduttore neutro/terra

dove sbaglio?

Link al commento
Condividi su altri siti

emanuele.croci
immaginiamo che nel punto X arriva un filo di fase e uno di neutro-terra

tizio tocca il filo di fase

Immaginiamo che tizio sta pure toccando con l'altra mano una MASSA (oggetto collegato al NEUTRO-TERRA).

Una corrente di 500mA attraversa il corpo di tizio (presumibilmente tizio muore).

Tale corrente circola tutta tra FASE-TIZIO-MASSA-NEUTRO/TERRA e richiude così il circuito.

Il differenziale non vede differenza di corrente tra FASE e NEUTRO/TERRA e non sgancia (500mA IN, 500mA OUT)

O no...?

Ciao, Emanuele

Modificato: da emanuele.croci
Link al commento
Condividi su altri siti

No, non scatta (a meno che non vi sia una quota parte di dispersione verso una terra di fatto).

Si tratta di una caso un po' particolare: contatto diretto contemporaneo ad un contatto a massa.

Ricordiamo sempre che il differenziale non è una protezioine dai contatti diretti, ma solo una protezione addizionale, che funziona solo in situazioni particolari.

La protezione contro i contatti diretti è solo quella passiva (isolamento, distanziamento, etc).

Link al commento
Condividi su altri siti

emanuele.croci
Si tratta di una caso un po' particolare: contatto diretto contemporaneo ad un contatto a massa.

Lo so... però mi serviva per far morire tizio e far venire un po' di rimorsi a Pedersen... ;)

Ciao, Emanuele

Link al commento
Condividi su altri siti

nei sistemi TT cosa succederebbe a tizio se toccasse contemporaneamente fase e neutro?

scatterebbe il differenziale e il magnetotermico?

solo il differenziale? solo il magnetotermico?

c'e' il rischio che tizio rimanga steso a terra?

Link al commento
Condividi su altri siti

emanuele.croci
nei sistemi TT cosa succederebbe a tizio se toccasse contemporaneamente fase e neutro?

Se tizio toccasse contemporaneamente il conduttore di fase e quello di neutro sarebbe sottoposto a una tensione (tipicamente 230VAC).

Sarebbe "visto" dall'impianto elettrico come una qualsiasi utenza e, in genere, vista la scarsa conducibilità del corpo umano, difficilmente farebbe saltare un magnetotermico.

Ad esempio, immagino che a casa tua tu abbia un magnetotermico da 16 ampere per il circuito prese (con differenziale da 30mA): puoi provare a

- calzare scarpe isolanti, ad es. con suola di gomma

- farti una spina con un cavo sfrangiato e spelato alle estremità

- impugnare fase (nella sinistra) e neutro (nella destra)

- SECONDO ME RESTERAI "STESO PER TERRA" quindi ti sconsiglio la prova... ;)

Ciao, Emanuele

Link al commento
Condividi su altri siti

Ricordiamo sempre che il differenziale non è una protezioine dai contatti diretti, ma solo una protezione addizionale, che funziona solo in situazioni particolari.

La protezione contro i contatti diretti è solo quella passiva (isolamento, distanziamento, etc).

Scusate il vezzo dell'autocitazione.

Link al commento
Condividi su altri siti

SECONDO ME RESTERAI "STESO PER TERRA" quindi ti sconsiglio la prova...

aspetta non ho capito: se uno tocca fase e neutro non c'e' protezione che intervenga?

il differenziale non rileverebbe nessuna dispersione perche' le scarpe sono isolanti? :huh:

Modificato: da pedersen
Link al commento
Condividi su altri siti

immaginiamo che tizio tocca la fase (e solo la fase) ed ha le scarpe isolanti.

non scatta nessuna protezione?

p.s.: come si fa a vedere se le scarpe sono perfettamente isolanti? io uso una paio di scarpe antiinfortunistiche della 3m livello (se ricordo bene) 3a. sono isolanti?

Link al commento
Condividi su altri siti

immaginiamo che tizio tocca la fase (e solo la fase) ed ha le scarpe isolanti.

non scatta nessuna protezione?

No, non scatta un bel niente.

E nemmeno si sente alcunchè, se si è ben isolati.

Hai in mente gli uccellini che riposano sui cavi dell'alta tensione???

Sai quante volte ho fatto questa prova!!! (ma voi non fatela!)

Oltre che le scarpe conta l'umidità, il pavimento, etc etc

Link al commento
Condividi su altri siti

emanuele.croci
immaginiamo che tizio tocca la fase (e solo la fase) ed ha le scarpe isolanti.

non scatta nessuna protezione?

Se vuoi toglierti lo sfizio, puoi provare toccando la 24 volt

Non senti niente comunque, ma almeno non rischi di restarci secco...

Ciao, Emanuele

Link al commento
Condividi su altri siti

Se vuoi toglierti lo sfizio, puoi provare toccando la 24 volt

Non senti niente comunque, ma almeno non rischi di restarci secco...

cioe' prendo la 24v, ci metto un differenziale, e tocco sia con le scarpe isolanti che senza ?

Link al commento
Condividi su altri siti

emanuele.croci

Esatto!

prova prima con le scarpe isolanti (differenziale inserito, mi raccomando!! :lol: ) ... e facci sapere come è andata! (a proposito, non è che sei cardiopatico?)

Credo comunque che una prova sarà sufficiente a toglierti la voglia :lol:

Ciao, Emanuele

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...