Vai al contenuto
PLC Forum


Relè Di Livello Siemens Regolabile - strano comportamento


sondino

Messaggi consigliati

in questi giorni ho installato diversi rele di livello con due elettrodi per il riempimento d'aria di autoclavi.

Al momento di provare il circuito ho notato che se eseguo un ponte, simulando l'acqua, solo tra M (massa) e MAX il rele eccita e diseccita il contatto (trrrrrrrrrrrrrrrrr) in modo velocissimo. invece simulo in modo corretto l'aumentare e il diminuire dell'acqua, tutto funziona in modo corretto.

Dunque, se ho un guasto a massa sul cavo o sulla sonda MAX mentre la sonda MIN è scopera, ho un effetto disastroso sull'impianto, e che il mio è solo un compressorino, figuriamoci una pompa da svariate decine di cavalli (che comunque avrà un'autoritenuta se in pozzo).

Dite che sia meglio segnalare questa cosa a Siemens?

Questo è il codice dell'articolo 3UG4501-1AW30

Modificato: da sondino
Link al commento
Condividi su altri siti


Adelino Rossi
Il relè di sorveglianza del livello monitora il livello di riempimento di un fluido conduttore in un contenitore. A tale scopo vengono immerse sonde idonee, ad

esempio 3UG3207, nel fluido da monitorare, collegate ai morsetti M (punto di riferimento), Min (livello minimo) e Max (livello massimo). Per escludere fenomeni

elettrolitici nel fluido, il principio di funzionamento si basa sulla misurazione della resistenza elettrica del fluido mediante una corrente di misura CA.

Attenzione:

Il relè di sorveglianza del livello non è dotato di monitoraggio attivo di eventuali guasti di sonde o cavi sonda. Nella scelta delle sonde e nella

posa dei conduttori, assicurarsi di escludere tale fonte di errori. Utilizzare ad esempio sonde ad archetto resistenti in caso di rischio di rottura

degli elettrodi a filo.

Se il manuale è quello giusto

Riporta chiaramente che non fa il monitoraggio di eventuali guasti di sonde e cavi.

Vorrei osservare inoltre che la tecnica di prova del ponticello spesso non è idonea anzi provoca anche guasti delle apparecchiature.

E' chiaramente riportato l'uso di sonde idonee, il ponticello non è una sonda idonea.

Se il livello è per acqua, fai la prova reale, infila le sonde in un bidone di acqua e spostale per simulare il livello.

Link al commento
Condividi su altri siti

Chiaro, non fa il monitoraggio.

Ma una cosa è non monitorare, un'altra è far pendolare il contatto di uscita.

Se il relè non avesse alcuna risposta al guasto allora poteva andare anche bene ma il funzionamento che cia ha descritto il collega mi pare che faccia dei danni all'impianto. O No?

Per me non è un funzionamento corretto! Io progetto gli automatismi in modo che in caso di guasto non vado a danneggiare l'utente.

Link al commento
Condividi su altri siti

esatto, le istruzioni sono quelle giuste. Certo hai ragione per il tipo di prova che potrebba essere errato comunque prima di farlo ho letto bene le istruzioni visto che il rele siemens era la prima volta che lo usavo. Ho sempre usato il "classico" L1V della lovato, "quèl che costa pòcc) dice il mio collega, e funziona egreggiamente,

Per me inserire sonde idonee vuol dire che è da usare con sonde di livello o simili (elettodo d'acciaio inox). Il rele non fa il monitoraggio attivo ma non vuol dire che in caso di corto sul Max senza segnale sul min, debba rispondere in quel modo. Monitoraggio? Si, in caso di guasto me lo indichi con un contatto e una spia....

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 1 year later...

Torno dopo un po di tempo perchè mi è capitato di lavorare sugli impianti con questo rele. Ri-esponendo il problema al mio collega commerciale, mi ha detto che siemens ha risposto che il rele è costruito in modo che lascia presupposto che prima venga coperta la sonda min poi quella max (ma vaa!!). :thumb_yello: e che allora non è adatto alla nostra applicazione.

La mia applicazione è un controllo di livello mi pare. Ma che risposta :(

Allora, vi pare una risposta. Sugli elettrodi inseriti nell'autoclave può capitare che dei residui possano mandare in conduzione solo la sonda max ed ecco il patatracccc (domani ri-verifico).

Secondo me il rele NON deve comportarsi in quel modo. Il rele dovrebbe essere Acceso o spento, non commutarmi 20 volte al secondo il contatto. Sono arrabbiato perchè questi rele comandano i compressori e in certi casi sono anche da 7.5kw.

Per evitare eventuali problemi sostituirò i rele con gli economici lovato (ma pensa te....).

Comunque per essere sicuro proverò con un secchi d'acqua e immergere solo la com e max.

Modificato: da sondino
Link al commento
Condividi su altri siti

oggi ho provato con un bidone d'acqua. Infilo per primo la sonda comune poi provo a infilare solo la sonda max. il rele commuta il contatto con un ciclo di circa 2-3-hz. Aumento la regolazione della sensibilità dal minimo (2kohm) al massimo... la frequenza di commutazione del rele aumenta man mano che aumento la sensibilità fino ad un trrrrrrrrr velocissimo. ma vi pare giusto? Tolgo la sonda max, metto al min la sensibilità, infilo la min poi la max e tutto funziona. Tolgo la max poi la min e tutto funziona.

Se per qualche motivo mi si crea della sporcizia sulla sonda max, succede un casino :(

Mah....

Link al commento
Condividi su altri siti

Mirko Ceronti
Se per qualche motivo mi si crea della sporcizia sulla sonda max, succede un casino

La sporcizia, non è prevista dal costruttore del Level Detector....... :D

E comunque conosco altre marche di rilevatori che si comportano allo stesso modo.

Saluti

Mirko

Link al commento
Condividi su altri siti

comunque conosco altre marche di rilevatori che si comportano allo stesso modo.

cioè con il contatto che "sbarbella" con solo la sonda max? Che marche sarebbero? Meglio saperlo prima...

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...