Vai al contenuto
PLC Forum


Subentro Mt - nuove caratteristiche fornitura


franco1

Messaggi consigliati

Un mio cliente ha effettuato un subentro su una fornitura MT (Enel). La cabina esistente era già a norma CEI 0-16. L'Enel ha iniviato una lettera in cui comunica "le informazioni per il dimensionamento delle apparecchiature dell'impianto, il progetto e la verifica dell'impianto di terra e la taratura dei sistemi di protezione, relativi al punto di connessione".

Tra queste informazioni ce ne sono alcune che non erano presenti sulla precedente comunicazione intestata all'altro cliente (che pure aveva realizzato la cabina a norma CEI-0 16).

Per es. c'è:

- la corrente di doppio guasto monofase a terra;

- il tempo di eliminazione del guasto doppio monofase.

Vi chiedo: come mai sono segnalati questi dati nuovi?

P.s. lo stato del neutro non è cambiato: è isolato.

Link al commento
Condividi su altri siti


il doppio guasto a terra viene considerato solo nelle reti a neutro compensato e viene comunicato solo in quel caso

il valore della corrente di doppio guasto non viene mai comunicato , si considera il valore massimo che può raggiungere (10.8kA), viene comunicato il tempo di permanenza del guasto che è 0.2 secondi

vedo almeno sei o sette lettere enel alla settimana (per tarare i relè di conseguenza) e ti assicuro che è cosi

il valore viene dato per calcolare la sezione minima del conduttore di terra che deve essere almeno di 25mmq

se viene dato il valore del doppio guasto allora significa che il neutro a terra con eliminazione del guasto da parte del distributore con tempo superiore a 10 secondi

se è cosi magari sono cambiate anche le tarature

Link al commento
Condividi su altri siti

Comunque non si possono escludere gli errori. Le lettere del distributore sono zeppe di errori, magari un copia incolla non controllato può dare origine a malintesi. Gli errori tipici che riscontro sono quelli relativi alla denominazione della curva a tempo dipendente (quando presente) per la prima soglia di massima corrente. La descrizione della curva spesso non corrisponde agli esponenti che la caratterizzano (alfa e beta) , in tal caso fare riferimento agli esponenti. L'altro giorno per una protezione di interfaccia era riportato sulla lettera di taratura oltre alle soglie canoniche (59-27-81-59N) anche il salto di fase (4 gradi tempo istantaneo) che non è prevista nei relè certificati CEI 0-16 (in questo caso ignorare il dato). A volte capita che c'è confusione sulle soglie direzionali di guasto a terra . Insomma gli errori sono sempre in agguato

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...