techno99 Inserito: 28 ottobre 2011 Segnala Share Inserito: 28 ottobre 2011 Salve a tutti,mi è stata richiesta un'analisi di rete con apposito strumento registratore per verificare la presenza di armoniche.La causa di tale richiesta è che si sono verificati alcuni casi di fusione dei contatti di connessione tra la blindosbarra e la cassetta di derivazione dei carichi;il fenomeno si è verificato sia su blindo da 250 A che da 400A entrambe da 400 V 3F+N.L'ufficio tecnico elettrico dell'azienda dice che la stessa cosa si era verificata tempo fa in un altro stabilimento e dopo varie analisi è stato appurato che la causa era la presenza di armonicheLa domanda che voglio porvi è: secondo voi le armoniche possono causare un danno simile? A me sembra esagerato,possono si causare un eccessivo riscaldamento dei motori,dei trasformatori e delle linee di alimentazione,o danneggiare i condensatori di rifasamento ma da lì a far fondere i contatti sulle blindo........Escludendo il sovraccarico sarei più propenso a pensare ad una connessione allentata magari a causa delle vibrazioni o ad una difettosità dei materiali.Voi cosa ne pensate?Grazie anticipatamente per le risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_127832 Inserita: 28 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2011 (modificato) Sarei curioso di vedere i dati a riguardodopo varie analisi è stato appurato che la causa era la presenza di armonicheMagari l'alta THD% associata ad altri problemi ha determinato la fusione dei contatti. Purtroppo non ho esperienza in tal senso, anche io sarei portato a ipotizzare altri fattori scatenanti. Una curiosità, la fusione sui contatti sbarra/cassetta interessava tutti e quattro i poli attivi? Modificato: 28 ottobre 2011 da Attilio Fiocco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
techno99 Inserita: 28 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2011 Ciao Attilio,intanto grazie per la risposta.Non so darti ulteriori dettagli a riguardo in quanto mi sono sentito soltanto telefonicamente con il personale internoe non mi hanno specificato quanti contatti si sono fusi.L'analisi di rete nell'altro stabilimento non è stata fatta da me e quindi non sono a conoscenza dell'esito.Vi aggiornerò quando avrò un quadro più chiaro della situazione.Un saluto a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
StefanoSD Inserita: 28 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2011 Vi aggiornerò quando avrò un quadro più chiaro della situazione.Si, - fai sapere se hai l'impianto di rifasamento. Io penso a un eccesso di energia reattiva capacitiva, fai sapere il cos fi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
techno99 Inserita: 28 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2011 Ciao Stefano,ti confermo che hanno un impianto di rifasamento e una propria cabina di trasformazione MT/BT.Per il cos fi vi farò sapere quando piazzo lo strumento.Un saluto a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fragio Inserita: 28 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2011 Anche io ho grossi problemi con le armoniche,e proprio in questo sito, ho letto da qualche parte, che le armoniche danno molti problemi quando ci sono molte utenze con il neutro, causando delle correnti che fanno riscaldare in maniera anomala il conduttore,forse il tuo caso è simile a questo se il contatto che si fonde corrisponde a quello del neutro.P.S: non ho trovato la discussione che parlava di questo argomento.Bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2011 ma da lì a far fondere i contatti sulle blindoSi sa che con l’aumentare della frequenza ,aumenta anche la resistenza del conduttore con la concentrazione della corrente nella parte superficiale del conduttore. In presenza di armoniche un conduttore perde efficienza per causa della concentrazione della corrente in superficie e di conseguenza si riscalda.L’effetto pelle per il rame è questo ( vedi grafico),si vede che con l’aumentare della frequenza diminuisce la profondità di pelle e da questo deriva un aumento della resistenza ,di conseguenza un riscaldamento del conduttore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fragio Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2011 Ma questo comportamento della corrente che ha ricordato Bypass può causare anche un errore di misura?Ovvero: nel mio caso, ho un convertitore alimentato con 6 corde in parallelo (2 per fase), la mia pinza amperometrica non riesce a prenderle contemporaneamente, quindi per misurare provo una corda alla volta (della stessa fase) e sommo il valore di corrente letto. La cosa che ho riscontratato per me strana, è che il valore tra le due misure è di circa 50A, esempio 195A e 240A. (le corde sono della stessa lunghezza e sezione).Bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
StefanoSD Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2011 Ovvero: nel mio caso, ho un convertitore alimentato con 6 corde in parallelo (2 per fase), la mia pinza amperometrica non riesce a prenderle contemporaneamente, quindi per misurare provo una corda alla volta (della stessa fase) e sommo il valore di corrente letto. La cosa che ho riscontratato per me strana, è che il valore tra le due misure è di circa 50A, esempio 195A e 240A. (le corde sono della stessa lunghezza e sezione). www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=71201 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora