Vai al contenuto
PLC Forum


Comunicazione Pc - C200hs


Yama

Messaggi consigliati

Ho un problema di cui non riesco a venire a capo.

Come si fa a collegare un C200HS (cpu21) al PC tramite RS232?

Serve un cavo apposito?

Ho collegato il PLC in questione con la porta COM1 del pc tramite un comunissimo cavo seriale per PC... purtroppo sia SYSWIN sia CX programmer non riescono a collegarsi...

Link al commento
Condividi su altri siti


Sono andato a leggere la discussione segnalata ma non ho trovato niente di esplicativo.

Il C200HS ha la porta contrassegnata RS232C....

Potrebbe dipendere dal fatto che ho dovuto utilizzare un adattatore da 9 a 25 pin per la seriale del pc? Il mio nuovo computer non ha più la seriale da 9

Link al commento
Condividi su altri siti

No, il cavo seriale PC-PC non funziona, la piedinatura del PLC è diversa.

Il cavo che devi fare è il seguente (9 pin lato PC, poi ci aggiungi l'adattatore 9-25 pin):

PLC-PC

2 2

3 3

9 5

cavallotti lato PLC

4 con 5

cavallotti lato PC

4 con 6

7 con 8

Ciao

Link al commento
Condividi su altri siti

La comunicazione, oltre che dal cavo, dipende da come è impostata, bisogna conoscere cioè il tipo di protocollo utilizzato e la velocità: ad esempio se è il classico Host Link con 7 bit, parità pari e 2 bit di stop oppure quelli ammessi tipo 7, dispari, 2 oppure 7, pari ,1 etc.. e le velocità che vanno da 300 a 19200. Se non conosci questi dati devi provare tutte le combinazioni!!! Sempre ammesso che la porta seriale del PLC non sia guasta. In bocca al lupo !

Ciao

B)

Link al commento
Condividi su altri siti

Se la cpu non è "vergine" la porta rs232 potrebbe essere impostata in modalità diversa da Host Link, e in quel caso è impossibile collegarsi con quel cavo: dovresti per forza usare la porta Peripheral, col convertitore apposito della omron o con la tastiera portatile.

Auguri

Link al commento
Condividi su altri siti

Esiste un sistema però per forzare le porte seriali ad un valore standard (7, pari, 2, 9600 = host link) agendo sui dip swich presenti sotto il pannellino sul fronte della cpu:

mettendo il dip switch 5 in ON si forzano i parametri di comunicazione standard per le porte di comunicazione (incluso porta periferiche quando è collegato un CQM1-CIF01) ai seguenti vaori: Bit di start: 1; lunghezza dati: 7 bit; parità: pari; bit di stop: 2; baud rate: 9.600 bps.

Con questo sistema puoi poi andare on line, modificare a piacere il protocollo di comunicazione e terminato il tutto riposizionare il dip switch 5 a OFF.

Spero possa esserti utile.

Ciao

B)

Link al commento
Condividi su altri siti

Ovviamente la CPU non è "vergine" ma sto cercando di recuperarla per eventuali altre applicazioni (proviene da un macchinario smantellato).

Ho provato anche a cablare il cavo direttamente su un connettore a 25 PIN (lato PC) seguendo la numerazione trovata su un file dove sono riportate le connessioni dei cavi omron

L'ordine è il seguente (PLC-PC): 2-3 3-2 9-7 Ponticelli lato PLC 4-5 Ponticelli lato PC 4-5 6-20.

Ancora niente da fare.

Questa mattina provo a commutare il DIP SWITCH 5 in posizione ON e sempre con questo cavo provo a vedere cosa succede.

Di sicuro la porta di comunicazione funziona... prima di smantellare il PLC il proprietario si è scaricato il software.

Link al commento
Condividi su altri siti

Ma è possibile diventare matti per una connessione?

Ho provato spostando il DIP SWITCH 5 su ON... Non cambia nulla.

Tra le altre cose ho provato a connettermi tramite la scheda LK201-V1 e anche qui niente da fare. Sto cavolo di PLC non risponde in nessun modo.

Sono riuscito a procurarmi un OPERATING MANUAL del C200HS e per la connessione PLC-PC parla di un cavo denominato CQM1-CIF02... di che cavo si tratta?

Link al commento
Condividi su altri siti

Una cosa che non si è capito sin dall'inizio, è quale porta com hai sul PC: 9 pin o 25 pin?

Per PC 9 pin femmina,

Per PLC 9 pin maschio:

PC - PLC

2 - 2

3 - 3

5 - 9

Ponti lato PC: 4 con 6, 7 con 8

Ponti lato PLC: 4 con 5

Con CX puoi fare la connessione automatica al plc, nel menù a tendina:

PLC\ON LINE AUTOMATICO\

Bye

Link al commento
Condividi su altri siti

Ho provato vari tipi di cablaggio per il cavo ma non ne funziona neanche una...

La connessione sarebbe 9 pin lato PLC e 25 Lato PC se cerco di usare la RS232 sul PLC

Oppure 25-25 con la LK201-V1.

CX programmer non si connette in automatico.

Tra le altre cose ho notato che collegando la LK201-V1 al RACK il PLC va in allarme. Ho provato (tramite il programmatore PR027 a far leggere la tabella di registro per configurare automaticamente la LK... però continua perennemente a darmi il messaggio "SPECIAL UNIT ERROR".

Il led verde sulla run sulla LK lampeggia invece di rimanere fisso.

Tra poco butto tutto nel bidone... però è un peccato rinunciare così!

Link al commento
Condividi su altri siti

Vorrei ringraziare quanti mi haoo aiutato.

Per dovere di cronaca sono riuscito a collegare il PLC al PC grazie all'utilizzo di un adattatore USB-SERIALE 9pin

Link al commento
Condividi su altri siti

Forse quella che tu consideravi una porta 25 pin seriale ..... non era seriale!!

I plc omron sono quelli che vanno online nel modo più semplice possibile e sempre con lo stesso cavo.

ciao

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...