Vai al contenuto
PLC Forum


Dimensionamento Del Pe


techno99

Messaggi consigliati

Salve a tutti!

Ho un motore elettrico da 250 KW trifase 380 V alimentato da 3 corde FG7 da 185 mmq,il cliente mi chiede di portare il PE a questo motore; secondo voi come sezione devo usare un 95 mmq (metà della sezione di fase) o si può anche usare una

sezione inferiore tipo 50 mmq?

La posa è su passerelle perforate all'esterno quindi devo usare un cavo FG7 o,trattandosi del PE, è sufficiente un N07V-K giallo7verde?

Grazie anticipatamente per le risposte!

Link al commento
Condividi su altri siti


Oppure usi la formula: Sp = radice quadrata di I² t diviso K

dove

Sp : sezione del conduttore di protezione (mm2);

I : valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A);

t : tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);

K : fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell’isolamento e di altre parti e dalle temperature iniziali e finali.

La CEI64-8 543.1.1 indica nelle tabelle 54B, C, D i valori di K in funzione del materiale isolante e del materiale conduttore.

Spesso con questa formula risultano sezioni del conduttore di protezione molto minori rispetto a quelle convenzionali.

Link al commento
Condividi su altri siti

Carlo Albinoni
Oppure usi la formula: Sp = radice quadrata di I² t diviso K

Esatto.

Ci si ricorda sempre delle sezioni "convenzionali" del PE (come la sezione di fase sino a....) e guai a non rispettarle.

Invece la norma permette anche il dimensionamento analitico con possibilità di risparmio di rame.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...