bao Inserito: 22 dicembre 2003 Segnala Inserito: 22 dicembre 2003 Devo alimentare un quadro elettrico con una linea in doppio isolamento che va dal generale enel al quadro dentro un guaina rigida e distante circa 2m , basta un sezionatore a monte o devo installare anche un differenzilae selettivo visto che il quadro alimenta varie linee protette da magnetotermico differenziale ?Vorrei sapere anche la norma da prendere in esame?Grazie e auguri di buone feste
TRUNC Inserita: 22 dicembre 2003 Segnala Inserita: 22 dicembre 2003 (modificato) Do per scontato che siamo in presenza di un sistema di distribuzione TT.Se la carpenteria del quadro elettrico e/o della cassetta a valle del contatore è metallica, allora io metterei il differenziale selettivo, anche se la norma ne ammette l'assenza a patto che sia garantito il doppio isolamento e la regola d'arte nella realizzazione della tratta. :ph34r: La norma è la 64-8, a meno che tu non stia realizzando un impianto in un ambiente particolare, ove sia applicabile una norma specifica.Comunque, norma a parte, ricordati che sei tenuto a garantire la protezione dai contatti indiretti con ciò che di meglio l'attuale tecnica possa offrire, quindi regolati di conseguenza.Ciao! Modificato: 22 dicembre 2003 da TRUNC
Lucky67 Inserita: 22 dicembre 2003 Segnala Inserita: 22 dicembre 2003 Ciao Bao, io direi che la soluzione del sezionatore è assolutamente da scartare in quanto non proteggi la linea che dall'alimentazione va al quadro stesso. Se il sistema è TT andrei anch'io sul differenziale-magnetotermico; se il sitema è TN e riesci a calcolarti l'impedenza dell'anello di guasto puoi mettere un magnetotermico opportunamente tarato affinchè la linea sia protetta da contatti indiretti e da sovraccorrenti-cortocircuiti.
robgvp Inserita: 22 dicembre 2003 Segnala Inserita: 22 dicembre 2003 Ciao Bao , secondo me il sezionatore ... basta e avanza ! Anche la Norma te lo permette .... in quanto sei addirittura entro i 3 metri canonici per evitare la protezione da cortocircuito . Se realizzi l' allaccio con cavo a doppio isolamento , e nel quadro( se metallico ) colleghi bene e proteggi i morsetti di ingresso con un coprimersetti in materiale isolante ... sei sicuramente a Norma .Le soluzioni dei colleghi .. sono ovviamente più sicure ( ma più dispendiose ) ! ma è anche vero che statisticamente è molto improbabile che si verifichi un cortocircuito nei due metri di linea dell' allaccio . Il differenziale , io lo monterei solo se si trattasse di una linea più lunga e magari interrata .... non si sa mai che qualcuno si metta a zappare nelle vicinanze . Decidi tu ... quanto spendere e dai un' occhiata alle Norme cei 64-8 ( come già consigliato da Trunc ) .
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora