Vai al contenuto
PLC Forum


Protezione Linea Quadro


Messaggi consigliati

Inserito:

Devo alimentare un quadro elettrico con una linea in doppio isolamento che va dal generale enel al quadro dentro un guaina rigida e distante circa 2m , basta un sezionatore a monte o devo installare anche un differenzilae selettivo visto che il quadro alimenta varie linee protette da magnetotermico differenziale ?

Vorrei sapere anche la norma da prendere in esame?

Grazie e auguri di buone feste


Inserita: (modificato)

Do per scontato che siamo in presenza di un sistema di distribuzione TT.

Se la carpenteria del quadro elettrico e/o della cassetta a valle del contatore è metallica, allora io metterei il differenziale selettivo, anche se la norma ne ammette l'assenza a patto che sia garantito il doppio isolamento e la regola d'arte nella realizzazione della tratta. :ph34r:

La norma è la 64-8, a meno che tu non stia realizzando un impianto in un ambiente particolare, ove sia applicabile una norma specifica.

Comunque, norma a parte, ricordati che sei tenuto a garantire la protezione dai contatti indiretti con ciò che di meglio l'attuale tecnica possa offrire, quindi regolati di conseguenza.

Ciao!

Modificato: da TRUNC
Inserita:

Ciao Bao,

io direi che la soluzione del sezionatore è assolutamente da scartare in quanto non proteggi la linea che dall'alimentazione va al quadro stesso. Se il sistema è TT andrei anch'io sul differenziale-magnetotermico; se il sitema è TN e riesci a calcolarti l'impedenza dell'anello di guasto puoi mettere un magnetotermico opportunamente tarato affinchè la linea sia protetta da contatti indiretti e da sovraccorrenti-cortocircuiti.

Inserita:

Ciao Bao , secondo me il sezionatore ... basta e avanza ! Anche la Norma te lo permette .... in quanto sei addirittura entro i 3 metri canonici per evitare la protezione da cortocircuito .

Se realizzi l' allaccio con cavo a doppio isolamento , e nel quadro( se metallico ) colleghi bene e proteggi i morsetti di ingresso con un coprimersetti in materiale isolante ... sei sicuramente a Norma .

Le soluzioni dei colleghi .. sono ovviamente più sicure ( ma più dispendiose ) ! ma è anche vero che statisticamente è molto improbabile che si verifichi un cortocircuito nei due metri di linea dell' allaccio .

Il differenziale , io lo monterei solo se si trattasse di una linea più lunga e magari interrata .... non si sa mai che qualcuno si metta a zappare nelle vicinanze :) .

Decidi tu ... quanto spendere e dai un' occhiata alle Norme cei 64-8 ( come già consigliato da Trunc ) .

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...