rimonta Inserito: 7 luglio 2006 Segnala Share Inserito: 7 luglio 2006 Buonasera, dopo aver provato con la configurazione S7 200 e modem tc 35 a spedirte e ricevere messaggi sms, mi chiedevo se qualcuno ha provato a fare altrettanto con S7 300 + cp 340 e modem gsm tipo tc 35 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DonatoG Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2008 Intanto complimenti per il Forum.Sono un giovane apprendista presso una impresa di installazioni elettriche e mi sono trovato davanti ad un problema che vorrei chiarire.La resistenza di terra che ho misurato presso un edificio per la ristorazione e ricezione alberghiera(Agriturismo) è troppo elevata(65 Ohm su un terreno roccioso) e con particolari difficoltà ad impiantare un paletto di terra. Come posso eliminare questi 65 Ohm e quindi comunque minimizare la resistenza di terra il più possibile e portarla prossima allo zero ?Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manolo74 Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2008 ciaodovresti trovare un po di terraesistono dei sali che si sciolgono con acquatrovare dei ferri armatura.la soluzione potrebbe essereo infila un picchetto su un vasodai scherzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cipone Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2008 (modificato) ciao 65 ohm per un terreno roccioso non mi sembra per niente elevata... Se è poi correttamente coordinata con i differenziali non vedo quale sia il problema Modificato: 12 ottobre 2008 da Cipone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DonatoG Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2008 ciao manolo ma il tondino delle armature tende ad arruginirsi e quindi non disperderebbe piu.grazie lo stesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2008 (modificato) La resistenza di terra che ho misurato presso un edificio per la ristorazione e ricezione alberghiera(Agriturismo) è troppo elevata(65 Ohm su un terreno roccioso) e con particolari difficoltà ad impiantare un paletto di terra.Ciao Donato, benvenuto tra noi.C'è qualcosa che non mi torna, solitamente la misura della resistenza di terra si fa su un impianto di terra già realizzato, come hai fatto a trovare quel valore, se hai avuto difficoltà a impiantare il picchetto.Come posso eliminare questi 65 Ohm e quindi comunque minimizare la resistenza di terra il più possibile e portarla prossima allo zero?Minimizzarla sarebbe già un obiettivo più perseguibile, per portarla prossima a zero dovresti, in base alla conformazione del tuo terreno, aspettare un miracolo....magari di Padre Pio. Scusa ma perchè vuoi portarla prossima allo zero, basta che sia correttamente coordinata col differenziale....sarebbe una fatica immane, oltre che inutile.dovresti trovare un po di terraper piantare gli ortaggi esistono dei sali che si sciolgono con acquaintendi il comune sale da cucina che si aggiunge all'acqua per cuocere la pasta? trovare dei ferri armatura.Addirittura l'armatura....mica Donato voleva partire per la guerra.... Manolo, non te a prendere che scherzo.... Modificato: 12 ottobre 2008 da Benny Pascucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DonatoG Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2008 ciao paolo ma pe esere un impianto a norma comunque la resistenza di terra deve essere prossima allo zero ma 20hom pososno straci. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DonatoG Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2008 ciao benny io ho misurato 65hom sul mio terreno facendo la prova con i 4 puntali distanti tra loro e cosi o visto la resistività del terreno grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2008 (modificato) per esere un impianto a norma comunque la resistenza di terra deve essere prossima allo zeroSu quale "fantanorma" hai letto quest'affermazione? 20hom pososno straci20 ohm possono starci....potrebbero essere pantissimi, tanti, medi, pochi, pochissimi, insufficienti..... Dipende dalla soglia del differenziale.Il valore l'hai preso dalla 547 del 1955 o te l'ha comunicato un vecchio instyallatore vero..... ho misurato 65hom sul mio terreno facendo la prova con i 4 puntali distanti tra loro e cosi o visto la resistività del terrenoHai fatto una misura di resistività, quindi....E come hai fatto a dire che la resistenza è 65 ohm? Hai ipotizzato una geometria del dispersore....quale? Modificato: 12 ottobre 2008 da Benny Pascucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2008 Scusa benny, ma se ha misurato col misuratore di terra, vuol dire che ha 65 ohm.Sbaglio anche io???Quanto è ammessa come R max ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
settepertre Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2008 per le norme vigenti (e il buon senso) la terra deve essere coordinata con il valore del differenzialese ad esempio abbiamo il differenziale più grande dell'impianto Idiff= 0.03 A, allora per ambiente ordinario si può accettare sino ad un valore di 1666,66 Ohm.La maggior parte delle misure si eseguono su impianti di dispersione già realizzati, ma se si deve creare dal nulla è tutta un'altra storia.ricordo che un dispersore è ad esempio una treccia di rame nudo che compie un anello attorno all'edificio, quindi non bisogna fermarsi solo alle classiche puntazze a croce Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2008 (modificato) Scusa benny, ma se ha misurato col misuratore di terra, vuol dire che ha 65 ohm.No, verosatx, sbagli.Donato, come ha ache confermato non ha fatto una misura di resistenza di terra con un misuratore di terra, che oltre a richiedere un picchetto voltmetrico, una picchetto amperometrico, richiederebbe un impianto di terra già costruito, costituito, magari, anche da una sola puntazza.Ha fatto una misura di resistività del terreno, determinando un valore in ohmxmetro.Tale valore è il dato di ingresso del progetto dell'impianto di terra, ossia, una volta nota la geometria del dispersore: puntazza singola, ad anello, a maglia, etc è possibile prevedere il valore di resistenza di terra che si otterrà.Chiaro?Quanto è ammessa come R max ???Come ha già lasciato intuire 7x3 non esiste un valore massimo assoluto, ossia tale valore massimo dipende dalla soglia differenziale.Se vuoi calcolare il valore massimo per ogni soglia differenziale, basta applicare la formula:Rt<=50/Id per ambienti ordinari;..... Id in ampereRt<=25/Id per ambienti particolari (medici, zootecnia, cantieri edili, etc).Un ultima cosa. Queste considerazioni valgono solo se il sistema di distribuzione è TT, ossia la consegna ENEL è in BT. Se c'è la cabina MT/BT d'utente, e il sistema è quindi un TN-S, la terra ha tutta un'altra funzione.Donato, non c'è la cabina, vero? Modificato: 12 ottobre 2008 da Benny Pascucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo Albinoni Inserita: 13 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2008 Come ha già lasciato intuire 7x3 non esiste un valore massimo assoluto, ossia tale valore massimo dipende dalla soglia differenziale.Purtroppo in Italia è così, sarebbe opportuno avere comunque un massimo da non superare.In alcuni paesi esteri è fissato in 100-166 Ohm.Quindi 65 Ohm è un valore del tutto ragionevole.se ad esempio abbiamo il differenziale più grande dell'impianto Idiff= 0.03 A, allora per ambiente ordinario si può accettare sino ad un valore di 1666,66 Ohm.Si ma non è raccomandanbile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 13 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2008 Ho capito Rterra *Id non deve superare 50 V se non ho fatto male i conti.Se ho un'utenza a 6 kV una con neutro a terra e una no, come ci si comporta???Mi sembra di aver visto una formula che dice I=(0.003* L1 +0.2*L2)*6, poi si trova la resistenza di terra che è 50/I. Dove L1 e la lunghezza della linea aerea, e L2 la lunghezza della linea in cavo.Vale a dire se dalla formula trovo 40 ohm devo avere una Resistenza di terra inferiore a 40 ohm per essere in regola. (ho capito male??) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bdm Inserita: 13 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2008 Vado per rispondere ai topic poi leggo le risposte di Benny Pascucci e mi accorgo che non c'è bisogno di aggiungere altro ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DonatoG Inserita: 14 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2008 grazie benny per tutte le informazioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 14 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2008 grazie benny per tutte le informazioniPrego......ma non ho partecipato solo io, quindi, il grazie va esteso anche a: Manolo74, Cipone, verosatx, settepertre, Carlo Albinoni e Bdm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 15 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2008 Se ho un'utenza a 6 kV una con neutro a terra e una no, come ci si comporta???Mi sembra di aver visto una formula che dice I=(0.003* L1 +0.2*L2)*6, poi si trova la resistenza di terra che è 50/I. Dove L1 e la lunghezza della linea aerea, e L2 la lunghezza della linea in cavo.Vale a dire se dalla formula trovo 40 ohm devo avere una Resistenza di terra inferiore a 40 ohm per essere in regola. (ho capito male??)Ho fatto questa domanda nel mezzo, forse è passata inosservata, ma sapete qualcosa al riguardo?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 15 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2008 Con la formula indicata valuti la corrente di guasto IF in una rete MT con neutro isolato.Tale valore può essere stimato o richiesto all'ente fornitore ed è utilizzato per escludere che vi siano problemi di tensioni di passo e di contatto eccedenti i limiti. Diversamente occorre fare delle misure di passo e contatto.Comunque la terra in un sistema MT ha funzioni diverse da quella in un sistema BT. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2008 Si dovrebbe abolire la DICo che non serve a nulla ed obbligare (come non saprei) il costruttore a chiamare l'elettrecista quando si comincia a sbancare per le fondazioni, quando si comincia a mettere il ferro...all'inizio del cantiere non alla fine. Solo così potremmo ottenere il miglior risultato possibile.Mi capitò una casa nel centro storico. marciapiede minuscolo e pubblica via. nessun cortile. Trovai il plinto già gettato e sotto di esso, così mi disse il muratore, un metro di ghiaia e pietre grosse, il massetto. Mi sentivo ridicolo...impotente di fronte alla cosa più importante. Eppure se fossi stato chiamato per tempo avrei potuto bene predisporre una treccia che finiva nel sottoscala!In tal caso tutte le misure diventano superflue. Di meglio non si può fare!! (Và bene c'è sempre il meglio...ma insomma...) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2008 Con la formula indicata valuti la corrente di guasto IF in una rete MT con neutro isolato.OK, ma la rispettiva R che viene dalla R=50/IF deve essere maggiore della terra che ho nell'impianto o non c'entra niente.Inoltre se il trafo MT ha il neutro a terra è diverso il discorso o è uguale, cioè stessa formula ecc... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2008 OK, ma la rispettiva R che viene dalla R=50/IF deve essere maggiore della terra che ho nell'impianto o non c'entra niente.Ti ho già detto che sono due cose diverse e poi la formula corretta è: Rt<=50/IdInoltre se il trafo MT ha il neutro a terra è diverso il discorso o è uguale, cioè stessa formula ecc...La formula è diversa e il neutro di cui si parla è il secondario del trafo AT/MT, da cui partono le linee in MT, che può essere isolato o messo a terra tramite bobina di Petersen. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edmondo calia Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2008 salve as tutti,vorrei sapere cosa si intende per "coordinare la terra con il differenziale" e viceversa.Gazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2008 Se leggi il mio post#11 di questa discussione trovi la risposta.Una volta che conosci il valore di Id, la resistenza di terra del tuo impianto non deve essere superiore a 50/Id.Se si verifica questo c'è coordinamento tra l'impianto di terra e la protezione differenziale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2008 Ok BennyOK, ma la rispettiva R che viene dalla R=50/IF deve essere maggiore della terra che ho nell'impianto o non c'entra niente.Ti ho già detto che sono due cose diverse e poi la formula corretta è: Rt<=50/IdAbbiamo detto la stessa cosa o mi sbaglio.Per il trasformatore AT/MT c'è il neutro a terra con resistenza di circa 8 ohm.La nuova formula quale è???Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora