MAB Inserito: 10 novembre 2005 Segnala Inserito: 10 novembre 2005 Salve a tutti ho un dubbio. Dovendo proteggere la linea che va dal contatore Enel al centralino (circa 25mt) devo posizionare un differenziale magnetotermico (esterno all' abitazione e sottostante al contatore Enel) tale che in caso di corto non scatti prima di quello del centralino dentro casa.All'interno del centralino di casa ho il seguente differenziale Magn: Hager 25A (CD724H), mentre il contatore Enel è di nuovo tipo e riporta un BTicino D63 (F81NYD/63).Affinchè non scatti prima di quello presente in casa in caso di intervento, va bene se metto un differenziale con portata superiore a 25A, ad esempio 32A? oppure devo intervenire sulla curva e lasciare il solito 25A ma con curva di intervento differente? Inoltre, a quale norma fa riferimento questa protezione e perchè secondo voi anche negli edufucu di nuova creazione stà al singolo inquilino preoccuparsi di proteggere tale linea e non lo realizza direttamente la ditta che realizza l' impianto? Grazie anticipatamente a tutti.
ClA Inserita: 10 novembre 2005 Segnala Inserita: 10 novembre 2005 (modificato) Affinchè non scatti prima di quello presente in casa in caso di interventone abbiamo appena discusso qui Modificato: 10 novembre 2005 da ClA
Cipone Inserita: 10 novembre 2005 Segnala Inserita: 10 novembre 2005 Attenzione: L'interruttore Hager 25A 30mA 2P AC (CD724H) è un differenziale puro non un magnetotermico differenziale quindi interviene solamente in caso di guasto a terra. Spero che non sia l'unico interruttore nel centralino dell'appartamento.
oiuytr Inserita: 11 novembre 2005 Segnala Inserita: 11 novembre 2005 (modificato) OT:Siamo nel periodo dei cortocircuiti? Modificato: 11 novembre 2005 da NULL
Ottava Inserita: 30 novembre 2005 Segnala Inserita: 30 novembre 2005 L'interruttore che ti da ENEl insieme al contatore non è una protezione per il tuo impianto, più che altro viene utilizzato come sezionatore.Ti consiglio di mettere subito a valle del tuo contatore un interruttore MTD da 32A 2poli, da 300mA selettivoCiao Ottava
thejonny.x Inserita: 1 dicembre 2005 Segnala Inserita: 1 dicembre 2005 Approposito di protezione della linea è sempre necessario proteggiarla contro il cortocircuito? Sempre nel caso civile chiaro.La norma dice che se le possibilità di cortocircuito sono ridotte al minimo è permesso escludere la protezione magnetica, quini un cavo a doppio isolameto interrato in tubo, lunghezza massima 15mt, senza nessuna derivazione escluse quella al contatore e all'interruttore generale, le possibilità di corto non sono irrisorie?
Jakala Inserita: 1 dicembre 2005 Segnala Inserita: 1 dicembre 2005 Approposito di protezione della linea è sempre necessario proteggiarla contro il cortocircuito?Si anche nel caso di impianti civili e non civili...La norma dice che se le possibilità di cortocircuito sono ridotte al minimo è permesso escludere la protezione magnetica, quini un cavo a doppio isolameto interrato in tubo, lunghezza massima 15mt, senza nessuna derivazione escluse quella al contatore e all'interruttore generale, le possibilità di corto non sono irrisorie?A che norma ti riferisci? Nella 64-8 dice chiaramente che va protetto nei primi 5 metri (se usi la funzione cerca avevo già postato il riferimento esatto), mi sa che ti confondi con il guasto a terra, cosa diversa dal corto.
mircoelektra Inserita: 1 dicembre 2005 Segnala Inserita: 1 dicembre 2005 nei primi 5 metrimi pare siano 3 m.
thejonny.x Inserita: 1 dicembre 2005 Segnala Inserita: 1 dicembre 2005 NORMA 64-8/4 sezione 473.2.2.1Credimi non mi sbaglio con il corto e comunque confermo i 3 metri.
Ottava Inserita: 1 dicembre 2005 Segnala Inserita: 1 dicembre 2005 Si per la 64-8 i metri sono 3.ciao Ottava
mircoelektra Inserita: 2 dicembre 2005 Segnala Inserita: 2 dicembre 2005 La norma dice che se le possibilità di cortocircuito sono ridotte al minimo è permesso escludere la protezione magnetica Credimi non mi sbaglio con il cortoCaro thejonny.x, la Norma CEI 64-8 ammette l' omissione dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti, a condizioni che la conduttura sia realizzata in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito e che non sia posta in vicinanza di materiali combustibili, SOLO in alcuni casi particolari, cioè: - per "le condutture che collegano generatori, trasformatori, raddrizzatori, batterie di accumulo ai rispettivi quadri di comando e protezione, quando i dispositivi di protezione siano posti su questi quadri"; - per "i circuiti la cui apertura potrebbe comportare pericoli per il funzionamento degli impianti interessati, quali quelli citati in 473.1.4" (ad esempio circuiti di eccitazione di macchine rotanti, circuiti di alimentazione di elettromagneti di sollevamento, ecc.); - per "alcuni circuiti di misura"(le parti in corsivo sono state trascritte dall' Art. 473.2.3 della Norma CEI 64-8)quini un cavo a doppio isolameto interrato in tubo, lunghezza massima 15mt, senza nessuna derivazione escluse quella al contatore e all'interruttore generale, le possibilità di corto non sono irrisorie?Irrisorie o meno, questo caso non rientra tra quelli contemplati dalla Norma.I "3 metri" sono un permesso speciale che la Norma concede per inserire il dispositivo di protezione non a monte della conduttura (o della variazione di sezione), come richiesto dalla regola generale, ma appunto ad una distanza massima di 3 m. E questo è ammesso solo se il tratto di conduttura "non protetto" (cioè a monte dei "3 m") è realizzato in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito.
thejonny.x Inserita: 2 dicembre 2005 Segnala Inserita: 2 dicembre 2005 Caro Mirco, conosco il motivo del permesso dei 3 metri, e infatti non parlo di quello.Mi sono accorto di non aver citato ancora il gruppo di misura (contatore) intendevo "omettere il dispositivo di protezione" utilizzando quello del contatore, infatti Tuttonormel porta alcuni esempi di impianti privi di protezione magnetica, utilizzando appunto il limitatore del contatore, purchè accessibile all'utente (quasi sempre) e avendo ridotto al limite i possibili corto.Adesso mi chiedo con i contatori nuovi come ci si deve comportare? Visto che la soglia magnetica si è notevolmente alzanta dati i 63A di In.
gimma Inserita: 2 dicembre 2005 Segnala Inserita: 2 dicembre 2005 Ciao thejonny.x,leggi questo Thread dove ricordavo si era gia' discusso sull'opportunita' di proteggere comunque il montante con il nuovo contatore.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora