Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Elettroserratura E Illuminazione Portone


Messaggi consigliati

Inserito:

Salve a tutti, mi sono appena iscritto al forum perche avrei bisogno del vostro aiuto!

arrivo subito al dunque:

L' "elettricista" che mi ha automatizzato il cancello, non ha finito l'impianto e non ha predisposto i cavi per l'apertura del cancellino pedonale che però è gia dotato di un'elettroserratura "cisa";

tra il cancello pedonale e l'abitazione ci sono circa 70 metri;

Come va alimentata questo tipo di elettroserratura per essere comandata dall'interno dell'abitazione?

-----

I motori vanno protetti anche con un magnetotermico giusto?(l'elettricista ha installato solo un differenziale con id=30mA)

-----

per proteggere le lampade che illuminano il cancello è sufficiente solo un magnetotermico curva B e il differenziale?

Ringrazio anticipatamente coloro che risponderanno. saluti


Inserita: (modificato)
Come va alimentata questo tipo di elettroserratura per essere comandata dall'interno dell'abitazione?
Dovresti portarle un 12 Vca interrotti da un pulsante.

I motori vanno protetti anche con un magnetotermico giusto?(l'elettricista ha installato solo un differenziale con id=30mA)
Si, dimensionato in base alla linea o0 comunque non superiore.

per proteggere le lampade che illuminano il cancello è sufficiente solo un magnetotermico curva B e il differenziale?
Si, per il dimensionamento come sopra. Modificato: da Ivan Botta
Inserita:
per proteggere le lampade che illuminano il cancello è sufficiente solo un magnetotermico curva B e il differenziale?

Perche "B"? deve essere selettivo rispetto al generale con la stessa potenza? :(

Inserita:

"B" perche è un carico di illuminazione....o sbaglio?

Inserita:

.... e quindi?

La differenza, nell'utilizzo tra una caratteristica e un'altra, ha effetto quando si deve avere selettività degli interruttori dello stesso amperaggio e non legato a una norma per l'illuminazione.

Inserita:

Di soltio al cancello pedonale arriva un cavo coassiale ed un cavo 0,5mm2 x 10 per la videocitofonia (classica).

Per cui potresti avere la possibilità di recuperare un filo.

Una soluzione alternativa può essere il radiocomadno. Se hai, condizionale "codnidzionato da una condizione di c**o" il cancello carraio con radiocomando, la scheda der RX bicanel, il telecomando con due pulsanti, il cancello pedonale di fianco a quanto sopra... le ho proprio pensate tutte in termini di fortuna, con due o tre metri filo risolvi la situazione.

Inserita:

Nino,

io ho il cancellino pedonale vicino al cancello carrabile,

per il comando del cancello carrabile è installata una "centralina": elpro 9 plus e il telecomandino del cancello carrabile ha due pulsanti di cui uno inattivo;

come dovrei fare quindi?

Inserita:

Roberto,

quindi dovrei mettere un magnetotermico normale?

devo proteggere 2 lampade da 18W l'una piu un sensore crepuscolare che consuma circa 1 W...

per la protezione dai contatti indiretti(la carcassa delle lampade è in metallo) utilizzo il differenziale con id=30mA che viene utilizzato anche per i motori del cancello....

Luca Bettinelli
Inserita:
devo proteggere 2 lampade da 18W l'una piu un sensore crepuscolare che consuma circa 1 W...

ecco il solito errore, l'interruttore automatico non protegge quanto collegato alla linea, ma protegge la linea di alimentazione stessa da eventuali corti circuiti o sovraccarichi, quindi deve essere dimensionato a seconda della dimensione del cavo d'alimentazione, oppure al limite lo dimensioni sul massimo assorbimento sulla linea, ovvero se hai un cavo da 2,5 mmq che alimenta un utilizzatore che assorbe massimo 8 A potresti mettere una protezione da 10A, invece del canonico 16 per proteggere la sezione da 2,5.

Inserita:

certo ma infatti lo dimensiono considerando i carichi allacciati sulla linea cioe le lampade e il crepuscolare...quindi 18+18+1 supponiamo circa 40W ...per una corrente di neanche 1A giusto?

Inserita:
quindi dovrei mettere un magnetotermico normale?

Non è che devi, ma in questo caso per un fattore economico.

devo proteggere 2 lampade da 18W l'una piu un sensore crepuscolare che consuma circa 1 W...

per la protezione dai contatti indiretti(la carcassa delle lampade è in metallo) utilizzo il differenziale con id=30mA che viene utilizzato anche per i motori del cancello....

Se l'interruttore è da 10A e i cavi non sono inferiori a 1,5mmq, Si.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...