Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Cavi Da 1,5mmq E Magnetotermico Da 16a


Messaggi consigliati

Inserita:

Io ho usato la formula sottoesposta :)

docu0250.JPG

Per la verità io ho messo una “ro” di 0,0176, poi al posto dei 100 metri ho messo “2” ed in luogo dei 4 millimetri quadrati ho messo “1,5” di modo che alla fine risulta 0,0176 x 2 : 1,5 = 0,0234 ossia 23,4 milliohm.

Saluti

Mirko

(P.S. per Carlo : Forse ho scoperto l'arcano, appena ho il tempo di scriverlo un po' per bene lo espongo)


Inserita:
Se la mia dorsale è di 2,5mmq e da questa dipartono alcuni cavi da 1,5mmq per i punti luce, che come mi pare di aver capito non necessitano di protezione da sovracorrenti quindi no MT,
MT= MagentoTermico, del "termico" si puù fare a meno, del magnetico no!

allora la linea da proteggere è quella da 2,5 (la dorsale) e la si può quindi fare con un MT 16A ?!?
no, l'interruttore a protezione del montante deve essere idoneo a proteggere la più piccola sezione non singolarmente protetta che ne deriva, in questo caso 1,5mmq, e vero che le lampade non danno sovraccarichi ma se il cavo, non essendo in cs, ha una portata troppo bassa si surriscalda e quindi non risulta adeguatamente protetto; la questione è semplice, l'impianto è già fatto o lo devi fare dal nuovo? se è già fatto lascia così e non fa niente, se lo devi fare dividi le luci dalle prese.
Inserita: (modificato)
l'impianto è già fatto o lo devi fare dal nuovo? se è già fatto lascia così e non fa niente

Sì è gia fatto e ha un MT da 16A ...

... il discorso nasce dal fatto che volevo sostituirlo, insieme al DIFF AC, con un MT+Diff compatto in classe A con MT a 16A??? o da 10A ??? :unsure:

MT= MagentoTermico, del "termico" si puù fare a meno, del magnetico no!

OK, comunque in teoria la protezione di un magnetico a 16A in classe B è (48-240A) che è più restrittiva di un Magnetico da 10A in classe C (50A-500A) quindi in terioa ... :)

Modificato: da cippolla02
Inserita:
il discorso nasce dal fatto che volevo sostituirlo, insieme al DIFF AC, con un MT+Diff compatto in classe A con MT a 16A??? o da 10A ???
allora, se non hai bisogno di tanta potenza su quella linea metti quello da 10A e vai sul sicuro, altrimenti metti quello da 16A tanto non fa niente, ma ì, giusto per curiosità, che prese ci sono su quella linea?

OK, comunque in teoria la protezione di un magnetico a 16A in classe B è (48-240A) che è più restrittiva di un Magnetico da 10A in classe C (50A-500A) quindi in terioa
in teoria..? non colgo il nesso..
Inserita: (modificato)

Arrieccomi

Allora Carlo, secondo me la colpa di tutto sta nel dispositivo che ho usato per eseguire il test, ed essendo io colui che lo ha usato aggiungerei quindi … mia !

Dunque io ho collegato il cavo da 15 metri (1,5mmq) ad un “generatore di corrente costante”, l’ho puntato a 17 Amper, e me ne sono andato.

Dopo un quarto d’ora son tornato, corrente = 17 Amper e cavo che scotta.

Ma….il generatore di corrente costante che fa ?

Mantiene la corrente costante appunto, invece nella realtà delle cose, non accade così.

Mi spiego, quando io faccio scorrere 17 Amper su un cavo da 15 metri, questi essendo in rame, ha un coefficiente di temperatura positivo, ossia la “ro” (resistività specifica) a 20° ha un valore, ma a 40° ne ha un altro, a 60 un altro ancora e così via.

Che è accaduto quindi ?

E’ accaduto che il generatore, quando ha visto crescere la resistenza causa al surriscaldamento, ha visto calare la corrente, ed essendo (lui) un generatore di corrente costante, per mantenere i 17 Amper che stavano scendendo, ha incrementato la tensione ai capi del cavo sotto test, imprimendo sempre il valore di set-point (17) impostato.

Quando poi causa ad un successivo incremento della resistenza dato dall’ulteriore riscaldamento ha visto i 17 Amper tentare di abbassarsi ancora, ha dato un’altra sgommatina alla tensione, mantenendo appunto costanti i 17 Amper .

Risultato : si è arrivati ad un regime termico di 60 gradi, dove sembra che il valore si sia stabilizzato senza più autocorrezioni impresse dal generatore.

Collegando invece il cavo ad una normale uscita di un trasformatore alimentato a monte da un Variac, gli amper iniziali sono 17, poi piano piano scendono a circa 15,5 e la temperatura si attesta sui 50° (sempre un po’ più di 44, ma non 60).

Questo assomiglia di più al caso reale, ossia a ciò che accade con un carico oneroso inserito in una linea al limite.

Questo è quel che mi viene in mente, per il resto le misure sono state condotte sempre nello stesso laboratorio, alla stessa temperatura ambiente (20,1°c) entrambi i cavi (2 metri e 15 metri) sono stati completamente stesi e non erano arrotolati, inoltre ho usato una termocoppia (quella in dotazione al tester per la misura delle temperature)

Saluti

Mirko

Modificato: da Mirko Ceronti
Inserita:
alla stessa temperatura ambiente (20,1°c)
in realtà però il cavo dovrebbe aver portata 17,5A a 30°C di temperatura ambitente, in tubo, non in aria libera, quindi nelle tue condizioni sarebbero dovuti poter passare molti più ampere..

la temperatura si attesta sui 50° (sempre un po’ più di 44, ma non 60).
la temperatura ammissibile per cavi unipolari N07V-K è di 70°C, perciò anche 60°C non dovrebbe essere "preoccupante" (poi ovviamente non ha senso farli lavorare in tali condizioni)
Inserita:
che prese ci sono su quella linea?

PC, sintoamplificatore, TV, prese libere, a volte condizionatore.

in teoria..? non colgo il nesso..
MT= MagentoTermico, del "termico" si puù fare a meno, del magnetico no!

Se del magnetico non ne posso fare a meno, un magnetico da 10A in curva C sgancia tra i 50-100A (scusa i valori di prima ho sbagliato a scriverli) ora un magnetico da 16A in curva B sgancia tra i 48-80A, quindi ho preservato il mio cavo dallo scorrere di una corrente troppo elevata anche con il magnetico da 16A curva B! Quindi sembrerebbe, a meno di aver fatto errori :rolleyes:, che per la parte magnetica siano equiparabili. Il cavo risuta quindi protetto allo stesso modo x con la parte magnetica. A questo punto un MT 16A in curva B potrebbe rispettare le norme.

Inserita:

ATTENZIONE, l'omissione del termico si può fare SOLO per le luci, non per le prese;

alla domanda

che prese ci sono su quella linea?
intendevo 10A, 16A, 10/16, schuko.....

A questo punto un MT 16A in curva B potrebbe rispettare le norme.
potrebbe se le prese fossero da 16A ed il cavo avesse, nella particolari condizioni in cui si trova (non in CS), una portata adeguata, ma potrebbe essere adatto anche quello in curva C
Inserita: (modificato)
CITAZIONE

Quel che posso dirTi Carlo, è che si è passati dai 44 °centigradi dei 2 metri di filo, ai 60° dei 15 metri.

Esistono innumerevoli condizioni che influiscono.

Per esempio, la temperatura ambiente era la stessa (di solito si misura la sovratemperatura, non la temperatura) ?

I cavi erano disposti nella stessa maniera?

E che strumento hai usato? una termocoppia?

Probabilmente essendo 15 metri di cavo ha effettuato la prova con una matassa e non con un cavo steso :unsure:

Io ho sempre preferito abbondare ESTREMAMENTE con la sezione del cavo, specie nelle tratte "lunghe", poi son gusti :lol:

PS: mea culpa, gli ultimi messaggi mi hanno smentito prima ancora che potessi leggerli

Modificato: da Wolfy
Inserita:
Io ho sempre preferito abbondare ESTREMAMENTE con la sezione del cavo, specie nelle tratte "lunghe", poi son gusti

Posso dirti che nel ramo industriale da cui provengo, quando ero il ragazzo di bottega, l'elettricista anziano che m'insegnava, mi diceva di stare al massimo sui 4 Amper a millimetro.

Ho assolto sempre a questo parametro (tranne che per correnti molto alte) e mai che me ne sia dovuto pentire, motivo per cui 17 Amper su 1,5mmq mi han fatto saltare sulla sedia, dato che si parla di una densità (sigma) di 17 : 1,5 = 11,3 Amper a millimetro-quadro.

Saluti

Mirko

Carlo Albinoni
Inserita:
Io ho sempre preferito abbondare ESTREMAMENTE con la sezione del cavo,

Ti consiglio di non scriverlo nel tuo CV....

:thumb_yello:

Inserita: (modificato)
massimo sui 4 Amper a millimetro.

Mi sembra un ottimo consiglio!!

Comunque tu parli del ramo industriale dove le correnti sono forse più certe, ... nel civile mi sa che non può essere applicata spesso ... o almeno limitatamente

Modificato: da cippolla02

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...