Vai al contenuto
PLC Forum


Scheda Comunicazione Ridondante


lscarpetta85

Messaggi consigliati

salve a tutti, avrei un problema con un cliente.

Su un impianto esistente con CPU312, il cliente chiedeva la possibilità di una doppia scheda di comunicazione ridondante in Profibus o Ethernet con cavo in fibra ottica.Ora,escludendo il discorso fibra ottica in quanto risolvibile con un convertitore Rame/fibra, qualcuno saprebbe indicarmi i codici di schede ridondanti di comunicazione?

ho chiesto anche una consulenza alla Siemens ma sono in attesa da qualche giorno.

grazie per il vostro preziosissimo aiuto.

luca s.

Link al commento
Condividi su altri siti


codici di schede ridondanti di comunicazione?

lscarpetta85,

Siemens fornisce il Fault-tolerant automation system con CPUs AS414H e AS417H, sincronizzate attraverso la apposita linea in fibra ottica, e quindi chiudendo un annello ridondante in network profibus mediante ET200M con a bordo 2 IM153-2, ogniuna di loro collegate a ogniuna pota porfibus delle CPUs.

Poi ad esempio, un sensore sarebbe collegato su 2 schede input SM inneste sul bus ET, in modo ridondante.

Tu stai chiedendo di realizzare un simile layout con S7312 e due schede di communicazione....?

Beh, se utilizzi solo una CPU, allora ad esempio, ti servono 2 schede profibus CP 343-2 sul bus CPU e fai la ridondanza con la ET200M. Questa sarebbe una ridondanza degli I/O sulla ET, ma se cade la CPU, cade la ridondanza pero', anzi tutto.

Altrimenti, ti servono 2 CPUs, con identico programma, ma non sarebbero sincronizzate con il Fault-tolerant system standard.

Modificato: da Savino
Link al commento
Condividi su altri siti

hai ragione perdonami per le omissioni.

il collegamento profibus o l'ethernet servono al cliente per comunicare con un loro nuovo scada e non con la nostra periferia decentrata.

in virtù di ciò,loro chiedevano che la comunicazione fosse ridondante.quindi non è richiesto ridondare le Cpu con il 414H.

grazie,luca

Link al commento
Condividi su altri siti

Ok. Allora servono 2 schede CP 342-... (profibus) o 2 schede CP343... (ethernet) sul bus CPU.

Certo, in questo modo hai una doppia supervisione sul processo, ridondante si fa per dire

Modificato: da Savino
Link al commento
Condividi su altri siti

ma se inserisco due schede profibus nella configurazione,le due schede hanno due indirizzi profibus diversi.

questo non potrebbe dare qualche sorta di problemi?

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...