Vai al contenuto
PLC Forum


Interruttore Magnetotermico 1p+n - Differenza tra maghetotermico 1P+N e 2P


Messaggi consigliati

Salute a tutti,

volevo sapere se esistono delle norme particolari per l'utilizzo di un magnetotermico 1P+N rispetto al 2P.

Il fatto di avere la protezione termica solo sulla fase e non sul neutro che cosa comporta?

Saluti

Luca

Link al commento
Condividi su altri siti


Stefano Sormanni

non comporta nulla se un polo (del secondario) è a terra, se invece non l'hai devi mettere un controllo su tutti e due i poli

Link al commento
Condividi su altri siti

Significa che in un impianto civile posso usare un magnetotermico 1P+N e ho la garanzia di essere protetto da sovracarichi o cortocircuiti?

Salve

Luca

Link al commento
Condividi su altri siti

Stefano Sormanni

No, perchè non hai il collegamento franco del neutro a terra, se però hai un trafo con secondario a terra, allora puoi mettere l'interruttore da 1P.

Link al commento
Condividi su altri siti

Non sono un grande esperto di norme impiantistiche, ma gli 1P+N vengono utilizzati comunemente sugli impianti domestici monofase. Infatti una qualsiasi sovracorrente (sovraccarico o corto circuito) o riguarda sia la fase che il neutro (es. sovraccarico oppure corto circuito fra fase e neutro), o riguarda solo la fase (es corto circuito verso terra). In entrambi casi l'1P+N interviene.

I 2P si usano negli impianti bifase (caso piuttosto particolare), oppure semplicemente perché si vuole essere al sicuro dal rischio non remotissimo che da qualche parte fase e neutro vengano invertiti fra loro.

Link al commento
Condividi su altri siti

CIA dice bene (come al solito si direbbe leggendo i suoi interventi)

in pratica la protezione dal sovraccarico del neutro in circuiti monofasi

è obbligatoria solo nei sistemi IT o in casi comunque particolari

Link al commento
Condividi su altri siti

Un magnetotermico 1P+N può essere installato solo se a monte è presente un interruttore differenziale, in modo tale da proteggere da sovracorrenti anche il polo non protetto ( sezionatore ).

I magnetotermici 2P sono utilizzati solo se installati prima del differenziale o se l'impianto è in distribuzione di tipo TN ( cabina propria ) e non sono utilizzati differenziali a monte, in quanto la corrente sul neutro potrebbe ( a causa di un guasto ) raggiungere valori superiori alla soglia di intervento del polo protetto.

Saluti

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...