Vai al contenuto
PLC Forum


Differenziale Su Ups


tesla88

Messaggi consigliati

Ciao a tutti ...........avrei un dubbio o una curiosità........vorrei sapere secondo voi se all'uscita di un qualsiasi UPS non dovrebbe essere monttato per legge un interuttore differenziale(anche puro) da 30mA interposto fra uscita dell'ups e carico...........e se il fatto che nel 101% dei casi non ci sia non sa pericoloso.................

In condizione di alimentazione da rete (cioè in condizioni normali, con la 230 dall'enel)l'ups è bypassato e il carico in caso di guasto a terra è protetto dal differeniale dell'impianto..........

-Se va via la corrente il carico resta alimentato dall'ups ma in caso di guasto a terra il differenziale non interviene perchè non avverte nessuna differenza di corrente...............anche perche la corrente è generata dall'ups e quindi non passa dal differenzale dell'impianto

-Se in condizioni di alimetazione da rete il carico ha un guasto verso terra, interviene il differenziale tagliando l'alimentazione perchè rileva u guasto verso terra ma indovinate che succede?L'ups entra in azione continuando ad alimentare il carico...........anche se questo disperde verso terra

-(questa è una condizione anomala) immaginate di staccare la spina di alimentazione dell'ups ....oppure si interrompe........vengono interroti sai L ,N e T............ora il carico resta alimentato perche' lUPS si attiva pensando che manchi la rete.........il carico è quindi alimentato a 220 ma è senza terra.....e il classico carico da ups è l'amico PC.........e ha tutto il case in ferro......un alimentatore switching con un bel filtro che un po' di corrente la manda a terra di sicuro.......solo che la terra non c'è.....................

Spero di aver messo una bella confusione in testaa tutti....................e non sognatevi l'UPS!!!!!

Tesla88

Link al commento
Condividi su altri siti


Spero di aver messo una bella confusione in testaa tutti

Staccando la spina e non avendo più la terra, si evidenzia ancora di più il fatto che la tensione generata dall'UPS, non è riferita al potenziale zero della terra, la corrente circola solamente dalla fase al neutro senza che il potenziale del neutro sia uguale al potenziale della terra.

Teoricamente venendo a contatto con la "fase" generata dall'UPS e la terra, non c'è passaggio di corrente.

Link al commento
Condividi su altri siti

Staccando la spina e non avendo più la terra, si evidenzia ancora di più il fatto che la tensione generata dall'UPS, non è riferita al potenziale zero della terra, la corrente circola solamente dalla fase al neutro senza che il potenziale del neutro sia uguale al potenziale della terra.
Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 months later...

CIAO a tutti

Vorrei pore un quesito per il caso UPS alimenta i PC se per qualsiasi caso una persona va a contatto con la fase

generata dal ups anche in assenza di tensione secondo voi puo rimanere viva visto che genera 220 vac e corente dipende

dal tipo puo salire al infinito ?

Se secondo voi è si allora secondo me lo si deve trattare come un generatore con tutte la precauzioni e sicurezze

del caso cioe collegare la terra in comune al inpianto e un dovuto diferenziale per la perdite verso terra

scusate se fo un po da rom..i co..i

ciao

adriano2

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...