Vai al contenuto
PLC Forum


Magnetotermico Trifase


Messaggi consigliati

Inserito:

Susatemi, ma ho una domanda che per molti può essere banale...

Un magnetotermico trifase con In = 125 A può fornire 125A complessivamente tra tutte le fasi oppure per ogni fase??

La potenza sarà quindi 230 X 125 X 3 = 86,25KW??

Ed un ultima domanda, la corrente di targa è quella a cui effettivamente scatta oppure c'è ancora corrente erogabile??

Grazie


Inserita: (modificato)
Un magnetotermico trifase con In = 125 A può fornire 125A complessivamente tra tutte le fasi oppure per ogni fase??

La corrente di targa è sempre riferita per ogni singolo polo (fase).

Un MT da 125A scatta a 125A dopo un tot di minuti che ora non ricordo purtroppo :rolleyes:

Modificato: da Nevada2
Inserita:
Un MT da 125A scatta a 125A dopo un tot di minuti che ora non ricordo purtroppo

A 125A non scatta mai.

Deve tenere 125 x 1,13 A per almeno un'ora.

Inserita:
La potenza sarà quindi 230 X 125 X 3 = 86,25KW??

P=V*I*cos j*Ö3

dove il fattore di potenza cos j è sempre compreso tra 0 e 1, e nei sistemi trifase viene (quando non è calcolato) tenuto buono un valore pari a 0,75 - 0,8

saluti

Inserita:
P=V*I*cos j*Ö3

OK... ma V è 230V o 400V

125A non scatta mai.

Deve tenere 125 x 1,13 A per almeno un'ora.

Quindi intendi più di 140A per un ora??

Inserita: (modificato)
OK... ma V è 230V o 400V

Questo devi saperlo tu, dipende dalla linea. Essendo in Italia, la tensione delle linee 3fasi è di 400v nominali +/-15%. Se poi riduci con un trasformatore ....

Quindi intendi più di 140A per un ora??

L'interruttore automatico a sgancio termico scatta per soglia termica. Anche nei nuovi dispositivi a controllo elettronico ci si rifà sempre all'immagine termica del dispositivo da proteggere. Questa immagine è l'integrazione dell'effetto termico causato dal passaggio della corrente nei conduttori che il dispositivo deve proteggere. Se la linea è dimensionata correttamente per 100A (a titolo di esempio), una sovracorrente del 13% causerà un aumento della temperatura dei conduttori; questo incremento farà si che, dopo un certo tempo, il valore di temperatura raggiunto dai condutori sia pericoloso per l'integrità dell'isolamento degli stessi.

Maggiore è la percentuale di sovracorrente minore è il tempo necessario per raggiungere questo valore.

I modelli matematici hanno portato a definire alcune tipologie di curve che descrivono il tempo di intervento in funzione della percentuale di extracorrente.

In funzione della curva caratteristica di questo interruttore una corrente di valore 113% del valore nominale ne causa lo sganciamento dopo circa 60'

Modificato: da Livio Orsini
Inserita: (modificato)
OK... ma V è 230V o 400V

La tensione è quella di linea, ovvero la tensione presente tra due fasi qualsiasi, normalmente 400V. La fomula vale per i sistemi equilibrati, dove le correnti che attraversano le tre fasi sono uguali.

Ciao. :)

Modificato: da LB81
Inserita:

Infatti vi voglio nel caso dei sistemi simmetrici rispetto alle tensioni e squilibrati rispetto alle correnti :rolleyes:

Caso reale.

:lol:

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...