Vai al contenuto
PLC Forum


Icc E Potere D'interruzione - come fare quando l'utenza è senza limitazione


Messaggi consigliati

Intanto ringrazio ancora coloro che hanno risposto al mio ultimo topic (lo farò meglio nella sezione adatta)

Veniamo però al dunque:

Quando l'utenza è senza limitatore, come nel caso in questione, ENEL indica "forfettariamente" 16KA come corrente di Icc Ik3, se voglio sapere più precisamente devo calcolarmelo, anzi "misurarmelo", io il valore(!?)

Premesso ciò io mi trovo vicinissimo alla cabina (è nello stesso edificio, anzi adiacente ai locali), dovrò immagino scegliere interruttori con p.d.i. supreriori al valore fornito (16KA) sia in partenza, che nei divisori trifase.

che valore devo considerare invece per il p.d.i. dei didspositivi monofase?

GRAZIE ANTICIPATAMENTE

Modificato: da stotz
Link al commento
Condividi su altri siti

  • 4 weeks later...

L' interruttore generale deve avere per forza un potere di interruzione uguale o superiore alla corrente di corto circuito presunta a monte, nel tuo caso 16KA, valore che l' Enel ti deve sempre fornire se richiesto. Gli interruttori a valle del generale si possono calcolare con un potere di interruzione inferiore utilizzando il metodo della filiazione (tabelle fornite solo dai costruttori degli interruttori stessi, che le hanno verificate in appositi laboratori o enti certificati).

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...