Vai al contenuto
PLC Forum


Consiglio Centralino Casa


Messaggi consigliati

Inserito:

Salve a tutti, innenzitutto complimenti per il forum.

Volevo sottoporre una mia curiosità ed esigenza, volendo suddividere l'impianto già esistente avrei bisogno dei consigli:

Il mio attuale centralino è così:

Potenza Acea 3 Kw

Linea luci sez cavi 1,5

Linea prese sez. cavi 2,5

Differenziale 30Ma 25 A

Magnetotermico Luci 10A

Magnetotermico Prese 16A

Magnetotermico Cucina 16 A (Prese cucina, frigo e lavatrice)

Come vorrei sezionarlo:

Differenziale 30Ma 25 A

Magnetotermico Luci 10A (tutta casa)

Magnetotermico Prese salone 16A

Magnetotermico Prese Camera 16A

Magnetotermico Prese Cameretta 16A

Magnetotermico Prese Bagno 16A

Magnetotermico Prese Bagnetto 16A

Magnetotermico Prese Ufficio (con PC) 16A

Magnetotermico Cucina (prese, frigo e lavatrice) 16A

Magnetotermico Giardino 16A

Ringrazio per la vostrà disponibilità


Inserita:

ciao,

così come dici tu già non è male, se però vuoi migliorare ulteriormente puoi aggiungere differenziali allo scopo di sezionare meglio in caso di guasti. una cosa che faccio sempre, dove è possibile è sezionare separatamente gli elettodomestici della cucina perchè, essendo solitamente ad incasso, è più facile per il cliente individuare il guasto e rendergli usufruibile il più possibile gli elettrodomestici.

ad es.

sez generale 63A

diff 0.03+Mt 10A luci

diff 0.03A 25A che hai già con a valle

Magnetotermico Prese salone 16A

Magnetotermico Prese Camera 16A

Magnetotermico Prese Cameretta 16A

Magnetotermico Prese Ufficio (con PC) 16A

diff 0.01A 25A

Magnetotermico Prese Bagno 16A

Magnetotermico Prese Bagnetto 16A

diff 0.03+Mt 16A cucina (o se puoi, uno per ogni elettrodomestico)

diff 0.03+Mt 16A giardino

Carlo Albinoni
Inserita:

Personalmnte suddividerei le luci in almeno due circuiti sotto due differenziali diversi.

Inserita:

Per davman.

Se cortesemente posso chiedere ancora delucidazione:

diff 0.03+Mt 10A luci

diff 0.03A 25A che hai già con a valle (Che andrebbe a monte delle prese)

Magnetotermico Prese salone 16A

Magnetotermico Prese Camera 16A

Magnetotermico Prese Cameretta 16A

Magnetotermico Prese Ufficio (con PC) 16A

diff 0.01A 25A (che andrebbe a monte delle prese bagni)

Magnetotermico Prese Bagno 16A

Magnetotermico Prese Bagnetto 16A

diff 0.03+Mt 16A cucina (o se puoi, uno per ogni elettrodomestico)

diff 0.03+Mt 16A giardino

Ma su quale diff faccio arrivare la rete esterna del contatore? su ognuno con i ponti?

Grazie per la risposta

Inserita:

Sostituisce quella precedente

Per davman.

Se cortesemente posso chiedere ancora delucidazione:

diff 0.03(25A)+Mt 10A luci

diff 0.03A 25A che hai già con a valle (Che andrebbe a monte delle prese)

Magnetotermico Prese salone 16A

Magnetotermico Prese Camera 16A

Magnetotermico Prese Cameretta 16A

Magnetotermico Prese Ufficio (con PC) 16A

diff 0.01A 25A (che andrebbe a monte delle prese bagni)

Magnetotermico Prese Bagno 16A

Magnetotermico Prese Bagnetto 16A

diff 0.03 (25A)+Mt 16A cucina (o se puoi, uno per ogni elettrodomestico)

diff 0.03 (25A)+Mt 16A giardino

Ma su quale diff faccio arrivare la rete esterna del contatore? su ognuno con i ponti?

Grazie per la risposta

Inserita:

allora, provo a spiegarmi a parole perchè non so postare gli schemi

l'arrivo dal contatore ( che comunque richiede un mt immediatamente a valle vedi numerosi post precedenti) va al sez generale, da qui esci e vai a :

luci (come giustamente dice l'albinoni se le dividi in due linee è meglio)

diff prese

diff bagni

cucina

esterno

tutti in entra esci ( usa il cerca c'era un bel post a proposito)

all'uscita dei diff colleghi gli mt corrispondenti

ciao

Inserita: (modificato)

ok davman molto chiaro l'unica cosa che chiedevo era se andava bene lo schema che ho fatto e se serve per forza un sez generale 63a (e quale consigli che ho trovato poco);

Cont acea 3,0(3,3)Kw

da Contatore a diff 0,03 25 A Luci ------------------------- mt 10A (con eventuale sezionamento per due lienee luci)

da Contatore a Diff 0,03 25 A prese Camera, cameretta salone e ufficio ------------------------- Ogni stanza un mt 16a

da Contatore a diff 0,01 25 A prese bagni -------------------------------------- ogni bagno mt 16a

da Contatore a diff 0.03 25 A cucina --------------------------------------- mt 16A (eventualmente uno per elettrodomestico)

da Contatore a diff. 0.03 25A esterno -------------------------------- mt 16a

Fammi sapere se così è giusto, e grazie ancora per la tua grande disponibilità

Modificato: da marco_1974
Inserita:

ciao,

il sez generale serve per disalimentare tutto il quadro e poter lavorare in sicurezza, non è indispensabile, ma caldamente raccomandato si. io personalmente uso moeller, ma qualsiasi produttore ne ha a catalogo.

tieni ben presente che se il contatore non è immediatamente a monte del quadro elettrico, la linea deve essere protetta da un mt e, se in tubazione comune ad altre linee e/o messa a terra serve un differenziale a protezione della linea

spero di non averti confuso le idee.

Inserita:

Ricapitoliamo, ringraziandoti per la tua elevatà disponibilità nei rompiscatole come me, per quanto rigurada il disegno che ho fatto va tutto bene?, il contatore dista circa 4 metri dal quadro piano terra essendo una villetta, che tipo di mt o meglio un differenziale devo mettere e in che punto 8cioè prima di tutto il quadro per intenderci dal quale partone le derivazioni per i vari differenziali)? il cavo è da solo senza altre linne ne terra.

Grazie ancora per la disponibilità

Inserita:

si il tuo schema va bene, anche se, insisto metti un sez generale.

subito a valle del contatore ci vorrebbe un mt a protezione del montante. visto la breve distanza che hai detto io lo metterei sovradimensionato rispetto alla fornitura attuale ( es 2X6

mmq con un c32a che ti va bene anche in caso di aumenti di potenza successivi)

Inserita:

scusa un'ultima cosa, devo mettere un MT semplice (no diff), tra il contatore ed il sezionatore o dopo il sezionatore?

Inserita:

scusa ancora, sono troppo rompiscatole ma mi sorge un piccolo dubbio per quanto rigurada la linea dei bagni:

il differenziale come deve essere: differenziale 8salvavita per intenderci9 da 0,01A 16A oppure 0,01A 25A non ho capito benissimo e poi a valle

per ogni bagno mt 16A

grazie ancora

Inserita:

scusa ancora i differenziali devo essere puri o salvavita

Inserita:

se a valle di un differenziale ci va un solo mt puoi mettere un unici diff+mt, se a valle gli mt sono più di uno puoi ridurre i costi mettendo un diff puro con più mt, sono scelte che ognuno fa in base a esigenze, costi, capienza del quadro ecc.... devi decidere tu.

ricordati che qui si discute in linea di massima, si spiega, ci si chiarisce, ci si aiuta, ma, all'atto pratico le cose vanno fatte da personale specializzato che sia in grado di rispondere della tua e dell'atrui incolumità.

Carlo Albinoni
Inserita:
scusa ancora i differenziali devo essere puri o salvavita

:wacko:

Inserita:
CITAZIONE

scusa ancora i differenziali devo essere puri o salvavita

aiaiai....non alpitour. :)

Inserita: (modificato)

Ricapitoliamo il tutto per poterci capire bene:

Contatore Acea 3,0Kw

|

INT MAGNETOTERMICO - 2P CURVA C 32A 4,5kA - 2 MODULI

|

Sezionatore generale 63A

|

Divisione dei vari sezionamenti

Luci

INT MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 1P+N CURVA C 25A 4,5KA TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI

+ INT. MAGNETOTERMICO - 2P CURVA C 10A 4,5kA - 1 MODULO

Prese (Camere + salone)

INT MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 1P+N CURVA C 25A 4,5KA TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI

+INT MAGNETOTERMICO - 2P CURVA C 16A 4,5kA - 2 MODULI (1x camera, 1 x cameretta, 1 x salone)

Cucina

INT MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 1P+N CURVA C 25A 4,5KA TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI

+INT MAGNETOTERMICO - 2P CURVA C 16A 4,5kA - 2 MODULI

esterno/giradino (luci + prese)

INT MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 1P+N CURVA C 25A 4,5KA TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI

+INT MAGNETOTERMICO - 2P CURVA C 16A 4,5kA - 2 MODULI

Bagni prese

INT DIFFERENZIALE PURO - 2P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,01mA -2 MODULI

+INT MAGNETOTERMICO - 2P CURVA C 16A 4,5kA - 2 MODULI (1 x bagno, 1 x bagnetto)

ditemi se ora va tutto bene, un ringraziamento a tutti

Modificato: da marco_1974
Inserita:

Contatore Acea 3,0Kw

|

INT MAGNETOTERMICO - 2P CURVA C 32A 4,5kA - 2 MODULI

|

Sezionatore generale 63A

|

Divisione dei vari sezionamenti

Luci

INT DIFFERENZIALE - 25A 4,5KA TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI

+ INT. MAGNETOTERMICO - 2P CURVA C 10A 4,5kA - 1 MODULO

Prese (Camere + salone)

INT DIFFERENZIALE - 25A 4,5KA TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI

+INT MAGNETOTERMICO - 2P CURVA C 16A 4,5kA - 2 MODULI (1x camera, 1 x cameretta, 1 x salone)

Cucina

INT DIFFERENZIALE - 25A 4,5KA TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI

+INT MAGNETOTERMICO - 2P CURVA C 16A 4,5kA - 2 MODULI

esterno/giradino (luci + prese)

INT DIFFERENZIALE - 25A 4,5KA TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI

+INT MAGNETOTERMICO - 2P CURVA C 16A 4,5kA - 2 MODULI

Bagni prese

INT DIFFERENZIALE PURO - 2P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,01mA -2 MODULI

+INT MAGNETOTERMICO - 2P CURVA C 16A 4,5kA - 2 MODULI (1 x bagno, 1 x bagnetto)

Inserita:

carissimo, va bene questo schema? grazie infinite.

Inserita: (modificato)

ciao marco, sai per caso se l'acea ti distribuisce i 230v tra fase e neutro oppure tra fase e fase ?

Se hai la distribuzione 230v tra fase e neutro puoi utilizzare i magnetotermici differenziali 1P+N da 2 moduli piuttosto che utilizzare differenziali puri più il magnetotermico da 2P.

Riprendendo la lista di Davman:

Contatore Acea 3,0Kw

|

INT MAGNETOTERMICO - 2P CURVA C 32A 4,5kA - 2 MODULI

|

Sezionatore generale 63A

|

Divisione dei vari sezionamenti

Luci

MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 1P+N 10A 0,03A 4,5kA Classe AC 2 MODULI

Prese (Camere + salone)

2 MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI 1P+N 16A 0,03A 4,5kA Classe A 2 MODULI (1x le due camere, 1 x salone)

Cucina

MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 1P+N 16A 0,03A 4,5kA Classe A 2 MODULI

Esterno/giardino (luci + prese)

MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 1P+N 16A 0,03A 4,5kA Classe AC 2 MODULI

Bagni prese

2 MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI 1P+N 16A 0,01A 4,5kA Classe A 2 MODULI (1 x il bagno, 1x il bagnetto)

Facendo così oltre a risparmiare qualcosa sugli interruttori, guadagni anche molto spazio nel centralino.

TUTTO QUESTO SOPRA VALE SOLO SE HAI LA DISTRIBUZIONE 230V TRA FASE E NEUTRO, SE HAI ANCORA LA VECCHIA DISTRIBUZIONE 230V FASE FASE, SEI OBBLIGATO AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE INTERRUTTORI AUTOMATICI CON 2 POLI PROTETTI

Modificato: da Cipone
Inserita: (modificato)

Ciao Cipone, grazie x la risposta, vorrei sapere come faccio a sapere se ho la linea fase e neutro o fase fase. Grazie in anticipo

Sulla mia bolletta ho scritto uso domestico BT monofase 220V

Modificato: da marco_1974
Pierluigi Borga
Inserita: (modificato)
uso domestico BT monofase 220V

Scritto così un tecnico direbbe che è monofase F-N quindi vanno bene MT e DIFF tipo 1P+N.

Però stiamo parlando di una bolletta, per essere sicuro, fa una misura della tensione con untester tra i 2 morsetti del contatore( o di una presa qualsiasi) e il conduttore di terra.

Se è monofase hai 230 volt tra F-N e tra F-T e 0 volt tra N-T, se è bifase hai 230 volt tra F-N e 125 volt tra F-T e N-T

Modificato: da Pierluigi Borga

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...