Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Consiglio Centralino Casa


Messaggi consigliati

Inserita:
TUTTO QUESTO SOPRA VALE SOLO SE HAI LA DISTRIBUZIONE 230V TRA FASE E NEUTRO, SE HAI ANCORA LA VECCHIA DISTRIBUZIONE 230V FASE FASE, SEI OBBLIGATO AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE INTERRUTTORI AUTOMATICI CON 2 POLI PROTETTI

E' fortemente consigliato usare interruttori automatici 2P quando si ha la distribuzione con due fasi,ma non è obbligatorio farlo.

Si possono usare anche interruttori 1P+N.


Inserita: (modificato)
ma non è obbligatorio farlo.

Si possono usare anche interruttori 1P+N.

Ciao Armando, ero convintissimo fino ad oggi del contrario. Se tuttavia, in un impianto bifase privo di differenziale o con differenziale non funzionante con rt ad esempio intorno ai 3-4 ohm, si dovesse verificare un guasto franco tra una delle 2 fasi e la terra, se venisse utilizzato un mt 1P+N sulla fase allacciata al polo neutro non avresti alcuna protezione (in realtà solo negli interruttori 1P+N da un modulo, in quelli sempre 1P+N ma da 2 moduli il polo neutro è comunque protetto con sganciatore mt da 63A....... non mi dilungo più di tanto), utilizzando un 2P invece l'avresti. Anche se la rt fosse leggermente più alta potrebbe intervenire comunque la termica dell'interruttore almeno per salvare l'impianto da un principio d'incendio.

Modificato: da Cipone
Carlo Albinoni
Inserita:
in quelli sempre 1P+N ma da 2 moduli il polo neutro è comunque protetto con sganciatore mt da 63A.......

Può essere che sia così, ma non scritto da nessuna parte che lo debba essere.

Inserita:
Può essere che sia così, ma non scritto da nessuna parte che lo debba essere.

Si dovutissima precisazione, se il polo è marchiato come neutro COME TALE DEVE ESSERE CONSIDERATO

Benny Pascucci
Inserita:
E' fortemente consigliato usare interruttori automatici 2P quando si ha la distribuzione con due fasi,ma non è obbligatorio farlo.

Si possono usare anche interruttori 1P+N.

Scusami Armando, ma è meglio chiarire questa tua affermazione, che anche se giusta è un po' stringata...... :rolleyes:

Nel caso di corto circuito fase-fase un interruttore 1P+N garantirebbe la protezione contro tale tipo di guasto, ma, così come evidenziato da Paolo, la protezione nulla potrebbe contro un guasto monofase a terra che interessasse la fase non protetta.

Si potrebbe utilizzare un interruttore 1P+N allorquando il circuito sia protetto da un idonea protezione differenziale.Tale protezione differenziale può essere ritenuta idonea se ha un potere di interruzione differenziale superiore alla corrente presunta di corto circuito monofase.

Inserita: (modificato)

Fosse per me, farei così (ma in un appartamento "grande")

GENERALE a valle del contatore:

MGT+DIFF 40A 2P 6kA 0,3A

Centralino:

-Sezionatore generale: 32A 2P

- Spie presenza rete

- Differenziale luce: 25A 0,03A AC

- Luce zona giorno: MGT C10 1P+N 4,5kA

- Luce emergenza: MGT C6 1P+N 4,5kA

- Luci esterne: MGT C10 1P+N 4,5kA

- Differenziale forza: 40A 0,03A AC

- Prese: MGT C16 1P+N 4,5kA

- Prese esterne: MGT C16 1P+N 4,5kA

- Elettrodomestici cucina: MGT C20 1P+N 4,5kA

- Caldaia: MGT C10 1P+N 4,5kA

- Condizionamento: MGT C20 1P+N 4,5kA

Luci bagni (+ specchi): MGT+DIFF C10 1P+N 4,5kA 0,01A AC

Prese bagni: MGT+DIFF C16 1P+N 4,5kA 0,01A AC

Servizi (antifurto, amplificatore antenna, centralino telefonico, router...): MGT+DIFF C6 1P+N 4,5kA 0,03A AC

Modificato: da watt2000
Inserita:
Nel caso di corto circuito fase-fase un interruttore 1P+N garantirebbe la protezione contro tale tipo di guasto, ma, così come evidenziato da Paolo, la protezione nulla potrebbe contro un guasto monofase a terra che interessasse la fase non protetta.

Si potrebbe utilizzare un interruttore 1P+N allorquando il circuito sia protetto da un idonea protezione differenziale.Tale protezione differenziale può essere ritenuta idonea se ha un potere di interruzione differenziale superiore alla corrente presunta di corto circuito monofase.

Grazie Benny,per aver precisato quanto ho detto sopra!

E' quello che intendevo ma sono stato superficiale :D

Se tuttavia, in un impianto bifase privo di differenziale o con differenziale non funzionante con rt ad esempio intorno ai 3-4 ohm, si dovesse verificare un guasto franco tra una delle 2 fasi e la terra, se venisse utilizzato un mt 1P+N sulla fase allacciata al polo neutro non avresti alcuna protezione (in realtà solo negli interruttori 1P+N da un modulo, in quelli sempre 1P+N ma da 2 moduli il polo neutro è comunque protetto con sganciatore mt da 63A....... non mi dilungo più di tanto), utilizzando un 2P invece l'avresti.

Paolo,ciò che dici è esatto,anche io consiglio di installare i 2P quando si hanno i 230 V fase-fase;quello che volevo dire è che non vi è l'obbligo di farlo e Benny,puntuale come sempre,ha fatto alcune precisazioni importanti.

Inserita:

ciao Armando, certe volte si crede di aver appreso appieno un argomento (ci avrei messo una mano sul fuoco sull'obbligatorietà di cui sopra), ma non sempre è così. Almeno c'è Plcforum per chiarire tutte le nozioni apprese in modo sbagliato!!! B):rolleyes:

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...