Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Regolazione Differenziale - VALORE DA REGOLARE


Messaggi consigliati

Inserito:

Salve a tutti carrissimi naviganti di PLC Forum , sapendo che tra di voi c'è qualcuno che sicuramente ne sa più di me , gli pongo una domanda: :)

Trovandomi di fronte quadri elettrici con a bordo interruttore magnetotermico differenziale regolabile vorrei sapere qual è la giusta taratura differenziale da regolare.

esempio : interruttore MTD regolabile posto come generale alimentazione pompe bisogna tararlo minimo a 300 mA dato che i motori disperdono di per sè un minimo valore di corrente ? oppure c'è una norma che ti guida nel tarare il giusto valore ?Grazie per eventuali risposte e\o correzioni. :rolleyes:


Inserita:

Dovresti specificare la configurazione del tuo quadro, nel senso in cascata al MGTD Generale ci sono altre protezioni differenziali?

Per ottenere una selettività verticale Verso interventi differenziale la Delta In Monte/ valle deve avere un rapporto pari almeno a 3

Ciao

Inserita: (modificato)

beh, se ti trovi in un sistema TT ovviamente la sensibilità del differenziale dev'essere coordinata con la resistenza di terra

Modificato: da Cipone
Inserita:

Grazie per le vostre risposte , devo aggiungere , per rispondere a cris 76 che la configurazione del quadro e la seguente : sistema elettrico TN-S generale in cabina taratura 1A selettivo generale a valle 300 mA quadro alimentazione pompe istantaneo , quindi come dici tu ci deve essere un rapporto pari almeno a 3 sarà 1000 mA \ 300 mA giusto. :huh:

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...