Rogerrio79 Inserito: 12 febbraio 2009 Segnala Share Inserito: 12 febbraio 2009 Salve a tutti . Ho dei dubbi su quale sezionatore montare sul quadro elettrico che dovrò fare per un abitazione.Nel quadro cablerò i seguenti interuttori:N.1 differenziale puro 16A 0.03 generale cucinaN.1 differenziale puro 16 a 0.03 generale prese e lucin.1 diferenziale magnetotermico 16 A 0.03 per climatizzatoren.1 Differenziale magnetotermico 16 a 0.03 per linea bagnoA seguire i magnetotermici a valle dei rispettivi differenziali puri( Forno-frigo-piano cottura-kappa-ecc...) (luci e prese)A monte dei differenziali vorrei installare un normale interuttore sezionatore.Quele andrebbe bene?Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo Albinoni Inserita: 12 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2009 Tieni conto che dovrai proteggerlo da sovraccarico, e che tale protezione non può essere garantita dal limitatore del Distributore.Inoltre sarebbe auspicabile una selettività sia pure parziale rispetto all'eventuale protezione alla base del montante.Sicuro che non sia meglio un magnetotermico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rogerrio79 Inserita: 12 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2009 (modificato) Tu cosa mi consiglieresti di installare a monte del quadro ? andrebbe bene un magnetotermico da 25 ampere?tieni conto che l'utenza enel è di 3KW.Grazie Modificato: 12 febbraio 2009 da Rogerrio79 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cris76 Inserita: 12 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2009 Tu cosa mi consiglieresti di installare a monte del quadro ? andrebbe bene un magnetotermico da 25 amperedipende dallle sezioni utilizzate inoltre come rilevato gia' da Carlo nella tua configurazione manca la protezione al sovraccarico delle utenzegenerale cucina generale prese e luci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rogerrio79 Inserita: 12 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2009 Mi spiego meglio.-Generale quadro? (Magnetotermico)-n.1 differenziale puro 16a 0.03 per prese e luci e caldaia-n.1 magnetotermico 16 a per prese-n.1 magnetotermico 10 a per luci-n.1 magnetotermico 6 a linea caldaia----------------------------n.1 differenziale puro linea cucina 16a 0.03-n.1 magnetotermico 16 a figo-n.1 magnetotermico 16 a forno-n.1 magnetotermico 10 a kappa-n.1 magnetotermico 16 a prese elettrodomestici----------------------------n.1 differenziale magnetotermico 10 a 0.03 per climatizzatoren.1 differenziale magnetotermico 16 a 0.03 per linea bagni (forse è meglio un 0.01)----------------------------Le sezioni montanti saranno:4mm per linea prese2.5mm per linea luci2.5mm prese per la cucina1.5mm per il clima1.5mm per la caldaia2.5mm per linea bagni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cris76 Inserita: 12 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2009 supponendo che la sezione del montante (Contatore->Quadro) sia sez minima 4mm2 Stando cosi' le cose potresti inserirti un MGT 25A in un quadretto immediatamente posto sotto il contatore, un sezionatore posto nel tuo quadro appartamento (giusto per farti ON/OFF dell'impianto) ed in cascata il sistema di cui sopra dettoOvviamente <<GIUSTE>> soluzioni ce ne sono molte altreP>S per il magnetotermico Bagno trovi diversi post in merito. La norma prevede sia inferiore o uguale a 0.03. Scegliere 0.01 e' una scelta dipendente da fattori economici, e di contiunuita' servizio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rogerrio79 Inserita: 12 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2009 Preferisco a questo punto installare nel quadro 1 magnetotermico da 25 ampere che mi fa sia da sezionatore per togliere corrente a monte dei differenziali del quadro e sia da interuttore per sovraccarichi di linea.Ti ringrazio per il consiglio.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo Albinoni Inserita: 12 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2009 inoltre come rilevato gia' da Carlo nella tua configurazione manca la protezione al sovraccarico delle utenzePer la verità intendevo che anche il sezionatore stesso, come un differenziale puro, va protetto da sovracorrente.Comunque mi sembra che ora sia tutto chiaro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rex200 Inserita: 13 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2009 (modificato) Volendo, in un esempio tipo, potrei mettere il sezionatore a monte del quadro e a valle del contatore che funga a mò di interrutore generale di casa? Questo per non agire sempre sul sezionatore/MT del contatore qualora si dovesse togliere tensione a tutta la casa.Ho l'abitazione divisa in 4 linee, due per ogni piano, due FM e due linea luci, ognuna è protetta dal suo MTD. Il quadro è praticamente appiccicato al contatore con neanche 30 cm di cavo da 4mm.Se invece, come ipotizzavo all'inizio, metto un MT da 25A (che faccia da interruttore generale per capirci) in caso di guasto ad una linea ( esempio un cc) salterebbe anche questo, togliendo alimentazione a tutta l'abitazione. Ed allora addio la selettività/continuità che ho voluto mettendo 4 linee separate. Che mi consigliate? Modificato: 13 febbraio 2009 da rex200 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
extension Inserita: 14 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2009 Aggiungo una cosa a quanto gia' correttamente indicato dagli utenti che hanno risposto in precedenza....E' bene ricordare che il "sezionatore classico" (Non hai detto a fusibili quindi suppongo sia quello normale) non e' dispositivo di protezione ma solo di sezionamento come dice la parola stessa......Per aver una protezione bisogna aver un qualche componente che intervenga in caso di guasto....L' ideale come IG e ripeto ideale NON obbligatorio e' sempre un magnetotermico...extension Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ferodo Inserita: 14 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2009 Ciao ; se dopo il sezionatore ci sono installati i vari magnetotermici/differenziali o un differenziale puro con a valle i relativi magnetotermici collegati al puro , non vedo perche non si possa installare un sezionatore.. cioè che avvenga un corto in quei 20-30 cm di cablaggio tra il sezionatore stesso e il primo magngtetotermico/differenziale o magnetotermico o diff puro cablato con il relativo Mt , ce ne vuole .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo Albinoni Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2009 cioè che avvenga un corto in quei 20-30 cm di cablaggio tra il sezionatore stesso e il primo magngtetotermico/differenziale o magnetotermico o diff puro cablato con il relativo Mt , ce ne vuole ....Ma il rischio ipotetico non è il corto, ma il sovraccarico che può cuocere il sezionatoe o il differenziale puro.Se per esempio il sezionatore è da 40 A, e a valle ho 5 magnetotermici da 16 A, 16 per 5 fa 80 A.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ferodo Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2009 Se per esempio il sezionatore è da 40 A, e a valle ho 5 magnetotermici da 16 A, 16 per 5 fa 80 A....perfetto ok , pero' possibbile che proprio non ci si affidi almeno sulla parte da sovraccarico , al limitatore ? ok che è stato detto gia' altre volte che non fa parte del impianto a carico del privato , pero' cè , esiste e funziona ... rogerrio 79 ha specificato che ha 3 kw , quindi l'unico modo per non scendere ogni volta giu' di sotto a richiuderlo per sovracorrente è o mettere un 13 A al posto del sezionatore ( abbastanza controproducente ) oppure installare un avvisatore acustico o robba simile .. quindi tanto vale per me risparmiare il costo di un magnetotermico da 80-100 A che non lo regalano affatto e installare un avvisatore acustico .. proprio a dirla tutta si potrebbe fare a meno anche del sezionatore , cioè se devo disalimentare tutto si va giu' e stacco il contatore.. Se deve prendere un puro da 100 A , forse tanto vale prendere tutti MT/DIFF in termini di costo e qualita' del impianto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo Albinoni Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2009 pero' possibbile che proprio non ci si affidi almeno sulla parte da sovraccarico , al limitatore ?Vedi, la norma ti permette di utilizzare l'interruttore del Distributore (non il limitatore elettronico) solo per la protezione da corto del montante, purchè siano verificate certe condizoni. Non è ammesso utilizzarlo per i sovraccarichi. Del resto i sovraccarichi sono piuttosto fequenti negli impianti domestici.A mio avviso non vedo quale problema, anche da un punto di vista economico, sia mettere come generale un magnetotermico (perchè da 80-100 A ?...) al posto di un sezionatore. E' così diverso il prezzo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cipone Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2009 (modificato) un magnetotermico da 80-100 Aciao nel civile è inapplicabile una cosa simile, comunque puoi benissimo utilizzare diversi differenziali puri da 25A con a valle quanti magnetotermici vuoi, la somma dei mgt può anche superare i 25A, l'importante è che a monte vi sia un mgt da 25A per proteggere il differenziale puro. I differenziali puri come i sezionatori non automatici vanno protetti dal sovraccarico come se fossero le cordine d'alimentazione dell'impianto. Modificato: 15 febbraio 2009 da Cipone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ferodo Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2009 (modificato) ciao nel civile è inapplicabile una cosa simile, comunque puoi benissimo utilizzare diversi differenziali puri da 25A con a valle quanti magnetotermici vuoi, la somma dei mgt può anche superare i 25A, l'importante è che a monte vi sia un mgt da 25A per proteggere il differenziale puro. I differenziali puri come i sezionatori non automatici vanno protetti dal sovraccarico come se fossero le cordine d'alimentazione dell'impianto.ciao ; ma tralasciando un attimo la norma che non è un qualcosa di scritto , ma a livello pratico e tecnico , non è valida la protezione da sovraccarico tramite il limitatore contrattuale ipotetico di 3,3kw ? un diff da 25 A a valle sarebbe comunque protetto pur se il magnetotermico che incorpora il contatore è un 63 A , sbaglio ? sempre riferendomi alla pratica , non a cio' che dice la norma. Modificato: 16 febbraio 2009 da Ferodo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cris76 Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2009 ma tralasciando un attimo la norma che non è un qualcosa di scrittoLe norme non si tramandano per via orale :P ma scrittama a livello pratico e tecnico , non è valida la protezione da sovraccarico tramite il limitatore contrattuale ipotetico di 3,3kw ?No, l'enel non garantisce protezione da sovraccarico che invece e' a carico dell'utenteun diff da 25 A a valle sarebbe comunque protetto pur se il magnetotermico che incorpora il contatore è un 63 A , sbaglio ?Si ti sbagli. la corrente nominale e' da 25A non da 63.sempre riferendomi alla pratica , non a cio' che dice la norma.e' proprio questo il problema le norme non nascono per restare carta scritta, prescrivono cosa le azione necessarie per realizzare , manutenzionare verificare etc etc impianti in modo tale che siano sicuri.Poi il fatto che nella pratica spesso ci siano errori inesattezze deroghe tutte a sfavore della sicurezza non e' che sia una gran consolazioneCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ferodo Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2009 Le norme non si tramandano per via orale tongue.gif tongue.gif ma scrittaciao ; eheh ne so qualcosa da studente in legge Si ti sbagli. la corrente nominale e' da 25A non da 63.intendevo dire che pur che sia da 63 A è limitato elettronicamente in base alla potenza contrattuale , esempio 3,3kw ...e' proprio questo il problema le norme non nascono per restare carta scritta, prescrivono cosa le azione necessarie per realizzare , manutenzionare verificare etc etc impianti in modo tale che siano sicuri.magari fosse cosi' per tutto il resto e non solo negli impianti elettrici... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora