74giuseppe Inserito: 10 luglio 2009 Segnala Share Inserito: 10 luglio 2009 salve a tutti sono nuovo del forum volevo sapere per quale motivo vengono installate protezioni in curva B sulle line in uscita da Gruppi di Continuità (UPS)grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
time Inserita: 11 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2009 L'inverter normalmente è in grado di alimentare il carico alla piena tensione con un sovraccarico paria a 1,25 volte la corrente nominale per un tempo di circa 10 minuti e nel caso di sovraccarico pari a 1,5 volte la corrente nominale detto tempo si riduce a qualche secondo (normalmente non più di 30 s).Detto questo, in caso di un cortocircuito, ed in mancanza del commutatore statico, a valle dell'UPS l'inverter abassa la tensione di uscita e limita la corrente a 1,5-2 volte la corrente nominale e dopo circa 10 secondo l'inverter si blocca se non sono intervenute le protezioni dei circuiti poste a valle. Nel caso l'UPS sia dotato di commutatore statico il carico viene commutato istantaneamente sulla rete.Commutato il carico sulla rete, la corrente di cortocircuito varia in funzione dell'impedenza della rete stessa e di questo valore si dovrà tener conto per scegliere il potere di cortocircuito degli interruttori da installare a valle dell'UPS.Poichè la corrente di cortocircuito degli UPS è relativamente bassa, è corretto utilizzare interruttori automatici con curva caratteristica B e con modesti valori di In altrimenti non si riesce ad ottenere una selettività amperometrica parziale o totale.La caratteristica di tipo B indica che la protezione magnetica dell'interruttore interviene per valori di corrente compresi fra 3-5 volte la corrente nominale dell'interruttore stesso mentre per la caratteristica C detti valori sono compresi fra 5-10 volte la corrente nominale.In pratica nel caso di un interruttore con corrente nominale In=6 A, nel caso peggiore il magnetico interviene per correnti pari a 30 A per la caratteristica B e di 60 A per la caratteristica C.Se ad esempio hai un UPS, con corrente nominale di 30 A, in caso di un guasto a valle se viene richiesta una corrente paria a 1,5-2 In cioè (1,5/2 x 30)= 45/60 A, dopo una decina di secondi l'inverter si blocca.Pertanto perchè l'inverter non si blocchi, devo installare a valle dell'UPS interruttori che intervengano prima di arrivare a correnti pari a 45 A che mi blocchino l'UPS e quindi vanificare la funzione dell'UPS stesso visto che andrei a togliere tensione a tutti i carichi alimentati dall'UPS stesso.Installando interruttori da 6 A con caratteristica B dovrei riuscire nell'intento mentre se è con caratteristica C non è detto visto che potrebbe intervenire anche per correnti di 60 A ossia valori superiori a quelle che mi bloccano l'inverter in qualche secondo.E' bene precisare che il mio è un esempio banale per cercare di spiegare il problema, nella pratica dovrai far riferimento alle caratteristiche dell'UPS e degli interruttori che vuoi utilizzare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora