sauvignon Inserito: 27 ottobre 2005 Segnala Inserito: 27 ottobre 2005 Qualcuno di voi ha dati o informazioni sulle caratteristiche di intervento del contatore elettronico ENEL ?Ovvero, considerata una potenza nominale Pn a cui corrisponde una In, i tempi e modi di intervento sono quelli di qualche "curva" conosciuta (ad esempio B o C o D) o è qualcosa di diverso o, peggio, casuale ?Ciao
andry75 Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 C'è scritto sopra lo sganciatore, ad esempio D64 vuol dire che è un magnetotermico da 64 A in curva D
Cipone Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 (modificato) Al massimo 63A Modificato: 27 ottobre 2005 da Cipone
andry75 Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 Non scherzate, il magnetotermico è tarato per la corrente massima per la quale quei contatori possono funzionare, pui la corrente viene limitata dal microcontrollore tramite lo sganciatore a lancio di corrente in base al tipo di contratto, ma il comportamento al cortocircuito è quello di un magnetotermico in curva D o C (dipende dalle versioni) da 64 AMPERE
ClA Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 63A o 64A è quasi la stessa cosa..........64A non è un valore "preferito" per gli interruttori, di solito si usa 63A
andry75 Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 A scusatemi, in effetti non ricordo se sono dei 63 o 64 A, pensavo che vi sembrasse una assurdità l'ordine di grandezza della corrente
sauvignon Inserita: 1 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2005 Aggiorniamo la questione : mi sembra chiaro che l'interruttore che è fisicamente nel contatore non ha alcuna influenza sulla modalità di sgancio della tensione.Lui deve essere solo un "operaio" che stacca quando "qualcuno" gli dice di farlo. Infatti non credo che questo interruttore venga sostituito in caso di aumento di potenza.Nel dettaglio, succede che il magnetotermico da 16A, curva C, che io ho a valle del contatore, non scatta in caso di sovraccarico: scatta prima l'interruttore del contatore.A questo punto la mia domanda è : che cavolo di interruttore automatico devo mettere per prevenire lo sgancio del contatore ENEL ?
ClA Inserita: 1 dicembre 2005 Segnala Inserita: 1 dicembre 2005 Lo sgancio elettronico Enel avviene sulla base della potenza assorbita, secondo questa regola (per il contratto da 3 kW):assorbimento fino a 3,3 kW: non sgancia maiassorbimento oltre 4 kW: sgancia istantaneamente (entro 2 minuti, per la precisione)assobimento fra 3,3 e 4 kW: parte un contatore, se dopo 90 minuti la potenza e tornata sotto 3,3 kW, si azzera, altrimenti riparte il contatore, se dopo altri 90 minuti la potenza è ancora oltre 3,3 kW avviene lo sgancio.Quindi lo sganciatore Enel segue una caratterista piuttosto particolare, in potenza e non in corrente.Un qualunque magnetotermico, invece, lavora in corrente, e il passaggio da corrente a potenza non è preciso perchè la tensione non è nota con certezza ed è variabile (230, 220, 210,... volt).Di suo, poi, il magnetotermico ha la sua caratteristica di intervento in corrente, definita nelle norme sugli interruttori, che è piuttosto lasca (i limiti di verifica hanno margini di tolleranza piuttosto ampia).Quindi, non è possibile ottenere quello che vuoi tu con un interruttore magnetotermico. Quanto meno non è possibile ottenerlo con certezza. Oppure lo puoi ottenere utilizzando un interruttore magnetotermico con corrente nominale piuttosto bassa (es 13A), ma facendo così ti perdi buona parte della potenza disponibile.La soluzione sarebbe un dispositivo che lavora in potenza, come alcuni "relè di massimo consumo" che si trovano nei cataloghi di alcune case, oppure un vero e proprio gestore dei carichi, che alimenta e disalimenta i carichi secondo le priorità predefinite, in modo che non venga mai superata la potenza ammessa.Bisogna dire che ancora non esiste la soluzione ideale (i fabbricanti non l'hanno mia costruita) che tenga conto della caratteristica tempo varaiante dello sganciatore Enel.
pierocan Inserita: 5 dicembre 2005 Segnala Inserita: 5 dicembre 2005 IL contore di tipo elettronico CE a differenza del contatore tradizionale elettromeccanico è di tipo statico.e il limitatore limita la potenza a 4 kw/h per tre ore, la potenza è la media è calcolata in 15 minuti, mentre se si superano i 4 KW il limitatore scatta entro 2 minuti esatti..
Mario Maggi Inserita: 6 dicembre 2005 Segnala Inserita: 6 dicembre 2005 (modificato) pierocan,sei un po' in contraddizione: limitatore limita la potenza a 4 kw/h per tre ore, la potenza è la media è calcolata in 15 minuti, mentre se si superano i 4 KW il limitatore scatta entro 2 minuti esatti..4 kWh (e non kw/h) per 3 ore?? Ne sei certo? Non dare informazioni tassative se non sono esatte, confondi le idee.CIA ha risposto in modo egregio, perche' rimpastare? Ciao Mario Modificato: 6 dicembre 2005 da Mario Maggi
elsabz Inserita: 14 dicembre 2005 Segnala Inserita: 14 dicembre 2005 (modificato) Lo sgancio elettronico Enel avviene sulla base della potenza assorbita, secondo questa regola (per il contratto da 3 kW)................... x CIA , non è che sai anche come si comporta lo sgancio elettronico Enel per un contratto BT da 50 kW con contatore elettronico?Grazie!Sergio Modificato: 14 dicembre 2005 da elsabz
Avalon Inserita: 14 dicembre 2005 Segnala Inserita: 14 dicembre 2005 Oltre i 30 kw viene fornita la potenza in modo semidiretto, cioè senza sezionatore. Il contatore effettua solamente la misurazione dell'energia consumata.
elsabz Inserita: 14 dicembre 2005 Segnala Inserita: 14 dicembre 2005 Oltre i 30 kw viene fornita la potenza in modo semidiretto, cioè senza sezionatore. Il contatore effettua solamente la misurazione dell'energia consumata. E se vai oltre il limite max (50kW) cosa succede?Chi interviene?
Alessandroni Matteo Inserita: 14 dicembre 2005 Segnala Inserita: 14 dicembre 2005 intervengono le protezioni in cabina enel per sovraccarico.Nella mia esperienza ho molti alberghi alimentati in BT (di cui parecchi con contratto da 120 Kw con gruppo di misura di tipo analogico e elettronico di prima generazione) e sono serviti con linee dirette da 150 mmq con neutro concentrico dalla cabina ENEL con a protezione scatolato da 250 A tarabile (generalmente 0,8)Alcune nuove utenze di questo tipo sono fornite di nuovo contatore elettronico e penso che, comunque, sforando di molto la massima contrattuale, penso intervenga la teleapertura
Avalon Inserita: 16 dicembre 2005 Segnala Inserita: 16 dicembre 2005 penso intervenga la teleapertura Con l'avvento del C.E. in base alla potenza contrattuale per esempio da 30 a 200 Kw +/- il 10% l'Enel installa un pannello con dei T.A. senza sezionatore.Se si tratta di nuove forniture ovviamente viene effettuata una verifica sugli impianti, cabina ... per poter garantire la potenza necessaria.Un cliente con una potenza di 50 Kw può prelevare anche piu di 50 kw solamente che lo "sforo di potenza" viene segnato dal C.E e fatto pagare moltooo caro. Inoltre la lettura di grosse potenze se non erro viene effettuata ogni mese sia in telelettura o con il letturista.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora