ing.bennyp Inserito: 1 luglio 2006 Segnala Share Inserito: 1 luglio 2006 (modificato) L'ENEL deve realizzare una cabina di trasformazione MT/BT all'interno di un'area privata. Da accordi tra l'ente erogatore e il proprietario, quest'ultimo si accollerà le spese della realizzazione del manufatto edile per l'allocazione della cabina, unitamente alla posa delle tubazioni in PVC per il passaggio cavi MT e BT, porte, griglie e infissi omologati. L'ENEL si occuperà della fornitura e posa del cavo MT, quadristica MT e quadro BT.Nella bozza di contratto l'ENEL ha richiesto al proprietario la realizzazione dell'impianto di terra di cabina.Il proprietario mi ha affidato i lavori per la realizzazione chiavi in mano del manufatto, unitamente alla realizzazione dell'impianto di terra.Il mio dubbio è il seguente:ho scaricato dal sito dell'ENEL tutte le specifiche per la realizzazione del manufatto, che fanno sempre riferimento ad una cabina a pianta quadrata o rettangolare. In particolare, a seconda del valore della resistività del terreno, nel mio caso 100 ohm x metro, opterei per un rete a maglie elettrosaldate con magliatura pari a 1 m da posare a 0,70 m al di sotto del pavimento, con dei picchetti d'angolo posti a 1 m dal perimetro della cabina. Ma come comportarsi nel caso di cabina a pianta pentagonale? Devo mettere 5 picchetti?Uno ogni spigolo?E ancora tale cabina è confinante con il suolo di altra proprietà, poichè tra i due proprietari non corre buon sangue, come posso fare con i tre picchetti che si dovrebbe infiggere 1 m all'interno dell'altra proprietà?Grazie fin d'ora per gli eventuali suggerimenti.Ciao, Benny Modificato: 1 luglio 2006 da ing.bennyp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 1 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 1 luglio 2006 in do sta scritto che i picchetti devono stare ad un metro ?anzi, ben pensandoci, dove sta scritto che ci devono essere picchettie, da ultimo, dove sta scritto che l'impianto di terra deve essere simmetrico rispetto alla costruzione --------------------la maglia deve essere sicuramente sotto alla cabinal'impianto di terra deve essere tale da essere un vero impianto di terrail resto sono fantanormeovvimente enel a titolo di esempio mostra cabine rettangolari ma la forma non e' obbligatoriane ho appena realizzata una dove non esiste una sola parete parallela o perpendicolare ad un'altra ma nessuno ha avuto nulla a che dire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adross Inserita: 1 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 1 luglio 2006 Si può disporre, (se possibile) una corda di rame stagnato non isolata tipo 95mmq interrata attorno il perimetro della cabina che raccoglie tutte le masse interne e di struttura e funge anche da dispersore. I picchetti, (non necessariamente radiali) possono essere messi dove viene meglio, (se servono). I collegamenti di terra dovrebbero far capo a delle barre colletrici di terra. Un collegamento di terra dovrebbe essere connesso da una barra colletrice alla cabina di alimentazione viaggiando in parallelo ai cavi di energia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ing.bennyp Inserita: 2 luglio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2006 in do sta scritto che i picchetti devono stare ad un metro ?anzi, ben pensandoci, dove sta scritto che ci devono essere picchettiCiao Piero,leggiti le specifiche ENEL, in allegato e trovi risposta alle tue domande.www.acquisti.enel.it/acquisti/it/allegati/it_lineeguida_ccapitolo2_3.pdfe, da ultimo, dove sta scritto che l'impianto di terra deve essere simmetrico rispetto alla costruzioneSu questo hai ragione, non è scritto da nessuna parte.....per questo ho postato la domanda la maglia deve essere sicuramente sotto alla cabinaGrazie della precisazione, avevo giusto pensato di farla aerea l'impianto di terra deve essere tale da essere un vero impianto di terraMi spieghi come è fatto un impianto di terra falso?il resto sono fantanormeVuol dire che solleciterò l'ENEL a cambiare il link da linee guida a fantanorme ovvimente enel a titolo di esempio mostra cabine rettangolari ma la forma non e' obbligatoriaSu questo concordo pienamentene ho appena realizzata una dove non esiste una sola parete parallela o perpendicolare ad un'altra ma nessuno ha avuto nulla a che direiSei fortunato....paese che vai,funzionario che trovi...... in do sta scritto che i picchetti devono stare ad un metro ?anzi, ben pensandoci, dove sta scritto che ci devono essere picchettie, da ultimo, dove sta scritto che l'impianto di terra deve essere simmetrico rispetto alla costruzioneVedi sopra.....ciao, Benny Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 2 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2006 curiosissimo come standard, radicalmente diverso da quello della mia area, di che zona sei ?la cosa piu' strana e' ch manca la maglia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 2 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2006 ho visto ora di dove seigli standard ufficiali enel che ho io sono su carta, devo acquisirli, poi li pubblicopenso comunque, e le mie esperienze con enel lo confermano, che sia esemplificativodel resto l'attuale stato dell'arte riconosce che a parita' di resistivita' un dispersore senza picchetti e' migliore di uno con i picchetti perche' meno dipendente da un singgolo componente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ing.bennyp Inserita: 2 luglio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2006 (modificato) curiosissimo come standard, radicalmente diverso da quello della mia area, di che zona sei ?Ciao Piero,guarda che gli standard sono presi dal sito dell'ENEL, quello nazionale intendo, Bossi permettendo la cosa piu' strana e' ch manca la magliaQuesto è veramente strano.gli standard ufficiali enel che ho io sono su carta, devo acquisirli, poi li pubblicoSono più aggiornati di quelli sul sito? Se li scannerizzi e pubblichi mi fai un grande favorepenso comunque, e le mie esperienze con enel lo confermano, che sia esemplificativodel resto l'attuale stato dell'arte riconosce che a parita' di resistivita' un dispersore senza picchetti e' migliore di uno con i picchetti perche' meno dipendente da un singgolo componenteSu questi sfondi una porta aperta, vuoi mettere la capacità di dispersione di un impianto a corda nuda interrata con uno con una moltitudine di picchetti....non c'è paragone.....è un po' come sarà Italia-Germania,ovviamente la Germania fa la parte dell'impianto a picchetti Ciao, Benny Modificato: 2 luglio 2006 da ing.bennyp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dario Valeri Inserita: 2 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2006 iammesorry mi sembra che state discutendo sulle "linee guida"che non sono specifiche ma appunto linee guida.il link porta , appunto ad un documento "lineeguida"ciaodario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 2 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2006 e' esattamente quello che sostengo io dario.linee guida, cioe' un esempio di come possa essere fattodovrebbero poi aggiungere a matita: " ci siamo dimenticati la maglia .... pero' voi tanto sapete che ci va, percio' mettetela comunque ! " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bellcar Inserita: 2 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2006 Dalla DK5600 IV ed., ovvero il vangelo per l' Enel:6.4 Impianto di terraI locali cliente, consegna e misura devono essere dotati di un unico ed idoneo impianto diterra rispondente alle norme vigenti (in particolare alla Norma CEI 11-1 “Impianti elettricicon tensione superiore a 1 kV in corrente alternata” ed alla Guida CEI 11-37 “Guida perl’esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriali per sistemi di I, II e IIIcategoria” la cui progettazione e realizzazione è a totale carico del cliente.Nel locale consegna dovrà essere previsto un apposito bullone a morsetto per ilcollegamento delle masse delle apparecchiature ENEL all’impianto di terra.Il cliente rimane proprietario e responsabile dell’intero impianto di terra anche ai finidell’esercizio e della conseguente manutenzione.L’impianto di terra deve essere dimensionato sulla base della corrente di guasto a terrasulla rete MT di alimentazione e del tempo di eliminazione del guasto a terra da parte delleprotezioni ENEL.Anche se l’impianto di consegna è compreso in un area urbana concentrata dove EnelDistribuzione ha individuato un impianto di terra globale ai sensi della Norma CEI 11-1,l’impianto di terra di cui sono dotati i locali cliente, consegna e misura sarà costituitoalmeno da un anello equipotenziale con 4 picchetti ai vertici e, con riferimento alla normaCEI 11.1, dovrà essere:- realizzato secondo le regole della buona tecnica;- di caratteristiche tali che ne garantiscano la resistenza meccanica e alla corrosione;- rispondente ai requisiti termiciQuindi come al solito gli "scienziati" dell' Enel si fanno le regole come vogliono, ovvero ti dicono usa le 11-1 ma ricorda che se non vedo 4 picchetti poi i miei tecnici si ****** e non ti passano la cabina.In questi casi basta pronunciare la parola magica "bibidibobidibu" no, scusate questa ha altri effetti, "mi da il suo nome che la denuncio all' autorita' giudiziaria" e improvvisamente basta la rete magliata anche senza picchetti.Saluti bellcar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 2 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2006 saro' inguaribilmente tecnico ma :..... sarà costituitoalmeno da un anello equipotenziale con 4 picchetti ai vertici e, con ....io continuo a leggere che i picchetti non sono obbligatorii minimo e' un anello e quattro picchettiil meglio e' qualcosa di meglioper esempio una maglia, zero picchetti ed una estensione verso l'utenza costituita da una corda da 50 nuda interrata lunga 20 metri, un'altra corda nuda che gira intorno al capannone ed un parallelo con il vicino di casa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ing.bennyp Inserita: 2 luglio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2006 (modificato) "mi da il suo nome che la denuncio all' autorita' giudiziaria" e improvvisamente basta la rete magliata anche senza picchetti.Non so tu di dove sia, ma solitamente questi avvertimenti dalle mie parti non sortiscono l'effetto desiderato, anzi indispettiscono solo il funzionario, con conseguenti perdite di tempo. Ed è quello che voglio evitare. Già trovo anomalo il fatto che l'utente si deve accollare la progettazione e il costo di realizzazione dell'impianto di terra di cabina "pubblica", ma si sa l'enel è abituata ai contratti per adesione, che in gergo si chiamano del prendere o lasciare.Piero guarda che non posso estendere e collegare un bel nulla, o per meglio dire è vietato. Il sistema di distribuzione è un TT, pertanto l'impianto che andrò a costruire sarà a uso e consumo esclusivo della cabina. La fornitura di ee agli utenti avverrà sempre in BT.Ciao, Benny Modificato: 2 luglio 2006 da ing.bennyp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 2 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2006 (modificato) non e' vietato collegare piu' impianti di terrase rifiutiamo del tutto il concetto di dover mettere a disposizione di enel la cabina ok, la cosa ha sensoma se accettiamo questo concetto ma non quello di dover far anche l'impianto di terra lo ha molto di menol'impianto che costruirai sara' comunque tt in quanto nessuno garantisce che il neutro sia sicuramente a terracio' non toglie che nella realta' l'impianto dovrebbe essere tn-ssi e' gia' doscusso varie volte sul forum di questa problematicase progetto l'impianto tn-s e poi scopro che il neutro non e' a terra e' un problemase progetto l'impianto tt e poi scopro che il neutro e' a terra non e' un problemaaggiungi a questo che realizzare due impianti di terra senza integrarli e' poco sensato Modificato: 2 luglio 2006 da Piero Azzoni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ing.bennyp Inserita: 2 luglio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2006 non è vietato collegare piu' impianti di terraCiao Piero,tempo fai postai a TNE tale problematica per un problema simile. La risposta del direttore mi sembra un po' diversa dalle tue convinzioni....te la riporto integralmente....Gent.mo Ingegenere,la cabina è di proprietà dell'Enel, la fornitura è in bassa tensione e sul piano formale il sistema é TT. L'Enel può stabilire se collegare o meno la sua terra a quella dell'insediamento, il sistema rimane sempre TT (lei non può collegare gli impianti di terra di cabina e utilizzatore).E' responsabilità dell'Enel garantire che le tensioni di contatto e di passo all'interno e all'esterno della cabina non siano pericolose, sia per i propri dipendenti, sia per gli altri. Distinti saluti. TNE Ciao, Benny Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 2 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2006 a occhio mi sembra una risposta pre dk5600in effetti "anticamente" anche per le furniture in media tensione la maglia enel e quella utente non dovevano essere collegate ed esisteva un unico punto di giunzione operabileora la due cabine devono avere un unico impianto di terrati propongo un caso neanche tanto limiteun condominio industriale con utenti in media tensione e utenti in bassaevidente che tutti condividono la stessa terragli utenti in bassa collegano il loro impianto di terra con la maglia unica che interessa la cabina loro con la/le cabine enella/le cabine enel contengono anche un trasformatore con il quale forniscono bassa tensionela fornitura tecnicamente sarebbe tn-s, ma formalmente e' a tutti gli effetti un falso ttquantunque enel riconosca la terra globale sono in certi ambienti urbani ad alta densita' la tendenza e' comunque quella alla terra globale, sia essa formalmente riconoscuta o noin conclusione, la risposta di tne e' vecchia (per 2004)aggiungo, se non lo fosse non si spiegherebbe questa affermazione :E' responsabilità dell'Enel garantire che le tensioni di contatto e di passo all'interno e all'esterno della cabina non siano pericolose, sia per i propri dipendenti, sia per gli altriassolutamente in contrasto con dk5600 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ing.bennyp Inserita: 2 luglio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2006 (modificato) in conclusione, la risposta di tne e' vecchia (pre 2004)Sbagli Piero, è una risposta recentissima post DK5600. Eccoti la data della mail di Carrescia:martedì 2 maggio 2006 16.25Ciao, Benny Modificato: 2 luglio 2006 da ing.bennyp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ing.bennyp Inserita: 3 luglio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2006 Piero non è che ti riferivi alla V ed. della DK5600, in tale caso non l'ho letta ancora...Ciao, Benny Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 3 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2006 ho il massimo rispetto dell'ing. Carrescia, ma non e' il verbo incarnato anche se quasi sempre ha ragionela visione della terra enel assolutamente separata dalla terra utente e' un retaggio del passatoprima mi devi argomentare tecnicamente quali sarebbero i presunti vantaggipoi, dopo, mi devi trovare una fonte normativa certa (autore, norma, capitolo, paaragrafo, versetto) che vieti o solo sconsigli il contrariotenendo presente che cio che non e' vietato e' concesso, previa ovvia verifica tecnica a cura di chi e' interessato all'esecuzione --------------------non mi riferivo all'ultima dk, gia' nel 2004 c'e' scritto " ... il cliente rimane proprietario e responsabile dell'intero impianto di terra anche ai fini dell'esercizioe della conseguente manutenzione "( da Enel dk5600 marzo 2004 edizione IV - 8/21 capitolo 6 paragrafo 4 comma 3 )converrai che e' molto chiaronel dubbio ti consiglio di leggere interamente il capitolo 6secondo l'interpretazione di tne sembra che sia enel che si debba adattare al valore di terra limitando la sua corrente di guastosecondo enel giustamente e' l'impianti di terra che deve essere idoneo alla corrente di guasto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ing.bennyp Inserita: 3 luglio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2006 la visione della terra enel assolutamente separata dalla terra utente e' un retaggio del passatoQuesta è una tua opinione, normalmente non è così. Ripeto l'ente distributore può interconnettere i due impianti di cabina e di utente, all'utente questa possibilità è preclusa.E' vietato, se lo fa se ne assume le responsabilità per eventuali incidenti futuri.prima mi devi argomentare tecnicamente quali sarebbero i presunti vantaggiL'ho già fatto in un altro post,non mi piace ripetermi.poi, dopo, mi devi trovare una fonte normativa certa (autore, norma, capitolo, paaragrafo, versetto) che vieti o solo sconsigli il contrarioDetto così l'unico libro che mi verrebbe da consigliarti è La Bibbia Ma se ti accontenti posso darti un utile riferimento, certo non così autorevole come quello precedente Il falso TT tenendo presente che cio che non e' vietato e' concesso, previa ovvia verifica tecnica a cura di chi e' interessato all'esecuzioneNon sempre vige la legge del SILENZIO-ASSENSOnon mi riferivo all'ultima dk, gia' nel 2004 c'e' scritto " ... il cliente rimane proprietario e responsabile dell'intero impianto di terra anche ai fini dell'esercizioe della conseguente manutenzione "( da Enel dk5600 marzo 2004 edizione IV - 8/21 capitolo 6 paragrafo 4 comma 3 )Se parliamo di un sistema TN sono d'accordo, l'utente è responsabile anche dell'impianto di terra di cabina, è sempre stato così. Ma mi spieghi nel caso di una moltitudine di utenti chi sarebbe il responsabile?secondo l'interpretazione di tne sembra che sia enel che si debba adattare al valore di terra limitando la sua corrente di guastoEd è così, la cabina è di sua proprietà.Non posso essere responsabile di una cosa sulla quale non ho potere decisionale. Essendo la cabina pubblica, l'utente non puo' neanche accedere alla parte BT.Ciao, Benny Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleghost Inserita: 3 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2006 Secondo me si sta facendo confusione:la DK5600 definisce i "criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della distribuzione", quindi utenti con cabina propria con locale consegna enel e locale misure mentre qui si parla di cabina ENEL ad uso esclusivo ENEL e senza locale "cliente".a questo punto è ovvio che debba essere onere ENEL "garantire che le tensioni di contatto e di passo all'interno e all'esterno della cabina non siano pericolose, sia per i propri dipendenti, sia per gli altri." Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 3 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2006 rispondoper quanto riguarda l'interconnessione della terrasulla medi tensione non e' piu' cosi' E' CONNESSA SEMPRE E COMUNQUEsulla bassa tensione il discorso e' piu' complessonon e' di fatto direttamente collegabile (salvo nel caso AEM che in bassa fornisce il morsetto di terra) ma di fatto in qualche modo il piu' delle volte lo e' (vedi il mio esempiose non ti va di ripetere pubblica il link per tuttiin quanto all'opinione, ... non e' opinabile, e' sbaglata perche' in regime tt il neutro va trattato come la fase per cui il secondo collegamento non e' "accidentale" E' UN VERO GUASTO !Il silenzio assenso non c'entra un fava, se nessuna norma vieta un'architettura e la stessa e' tecnicamente ragionevole SI PUO' ATTUARE SEMPRE E COMUNQUE SALTO LA QUINTA PERCHE' E' INCORPORATA NELLA SESTAun dato fondamentale delle cabine enel (salvo eccezioni minime) e' che le stesse non sono mei di proprieta' lorosono di "uno"lo stesso ne ha la proprieta' e cede ad enel l'uso esclusivoegli detiene la prorieta', deve corare la manutenzione, l'impemeabilizzazione, la copertura, la terra, il decoro esterno ecc.l'unico onere di enel e' la manutenzione internaun domani che enl se ne andra' la cabina ritorna in uso del proprietarioanche se sono collegati in cento "UNO" sia egli persona fisica o giuridica HA LA RESPONSABILITA', ovviamente anche della terra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ing.bennyp Inserita: 3 luglio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2006 (modificato) la DK5600 definisce i "criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della distribuzione", quindi utenti con cabina propria con locale consegna enel e locale misure mentre qui si parla di cabina ENEL ad uso esclusivo ENEL e senza locale "cliente".a questo punto è ovvio che debba essere onere ENEL "garantire che le tensioni di contatto e di passo all'interno e all'esterno della cabina non siano pericolose, sia per i propri dipendenti, sia per gli altri."Finalmente qualcuno che la pensa come me...... per quanto riguarda l'interconnessione della terrasulla medi tensione non e' piu' cosi' E' CONNESSA SEMPRE E COMUNQUEE su questo non ci piove!sulla bassa tensione il discorso e' piu' complessonon e' di fatto direttamente collegabile (salvo nel caso AEM che in bassa fornisce il morsetto di terra) ma di fatto in qualche modo il piu' delle volte lo e' (vedi il mio esempioInfatti lo è di fatto, ma non direttamente. L'ENEL ti vieta di portare il tuo conduttore di terra in cabina.se non ti va di ripetere pubblica il link per tuttiEccoti servito Discussione falso TTin quanto all'opinione, ... non e' opinabile, e' sbaglata perche' in regime tt il neutro va trattato come la fase per cui il secondo collegamento non e' "accidentale" E' UN VERO GUASTO !Quale opinione è sbagliata?Quella di Luigi Longari?Non credo, prima di esprimere giudizi così drastici sarebbe opportuna una attenta lettura.Il silenzio assenso non c'entra un fava, se nessuna norma vieta un'architettura e la stessa e' tecnicamente ragionevole SI PUO' ATTUARE SEMPRE E COMUNQUEIo ci andrei coi piedi di piombo.Collegherei i due impianti di terra solo e soltanto se l'ENEL mi garantisse il potenziale del neutro,ma sta sicuro che la mia richiesta rimarrebbe lettera vana.un dato fondamentale delle cabine enel (salvo eccezioni minime) e' che le stesse non sono mei di proprieta' loro sono di "uno" lo stesso ne ha la proprieta' e cede ad enel l'uso esclusivoegli detiene la prorieta', deve curare la manutenzione, l'impemeabilizzazione, la copertura, la terra, il decoro esterno ecc.l'unico onere di enel e' la manutenzione internaun domani che enl se ne andra' la cabina ritorna in uso del proprietarioanche se sono collegati in cento "UNO" sia egli persona fisica o giuridica HA LA RESPONSABILITA', ovviamente anche della terraSe fosse come dici tu io provocatoriamente consiglierei al mio committente di non dare il suolo per fare la cabina. Se in quel caso l'enel la fa a ridosso del mio muro di cinta secondo il tuo ragionamento anche in quel caso sarei responsabile della terra di cabina? Ciao Benny Modificato: 3 luglio 2006 da ing.bennyp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 3 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2006 fai come vuoi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleghost Inserita: 3 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2006 fai come vuoi Piero ha dato forfait! E' dura con una "capa tosta" come benny. n quanto all'opinione, ... non e' opinabile, e' sbaglata perche' in regime tt il neutro va trattato come la fase per cui il secondo collegamento non e' "accidentale" E' UN VERO GUASTO !Credo che piero si riferisca alla connessione tipo 2 dell'articolo di Longari. Sono d'accordo con Piero, quel collegamento è un gusto a terra del neutro. Nei sistemi TT il neutro è conduttore attivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 3 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2006 hai capito perfettamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora