papo Inserito: 2 aprile 2010 Segnala Share Inserito: 2 aprile 2010 Mi potreste dire cosa dice la normativa relamente ai tempi di permanenza del guasto da cto cto??Per la verifica termica del cavo mi pare di capire che la permanenza del cto circuito si puo protrarre per non piu di 5 secondiperò trovo anche scritto che per gli interruttori di MT un frequente valore di riferimento della corrente nominale ammissibile Icw è 3 sec mentre per gli interruttori BT a norme CEI 17-5 è di 1 sec se il valore di Icw è pari a quello del Potere di interruzione.Nulla trovo scritto per la BT CEI 23-3.Potreste farmi un po di chiarezza?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora