Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Cpu 314 2 Dp Come Verificare Presenza Slave Dp


Messaggi consigliati

Inserito:

Salve a tutti

Su una CPU314 2 DP come si fa a verificare la presenza fisica di un nodo DP presente nella configurazione HW ma disattivato alla partenza del PLC (per non mandare in stop cpu se nodo profibus non presente )

Il ciclo che vorrei fare è questo :

-Nodo Profibus presente nella config.HW

-Nodo Profibus disattivato con SFC12 all'avvio PLC ..per non mandare in stop cpu se fisicamente non presente

-Verifica se nodo profibus effettivamente presente o no (SFC ?? )

-Riattivazione nodo profibus (tramite SFC12 ) se effettivamente presente


Inserita: (modificato)

Salve,

Verifica se nodo profibus effettivamente presente o no (SFC ?? )

leggendo questa discussione con codice di esempio, dovresti trovare la soluzione all'effettiva presenza di un nodo Profibus.

Vedi se può fare al caso tuo.

http://www.plcforum.it/forums/lofiversion/...php/t47967.html

Dalla risposta ottenuta (dalla funzione postata nel codice al link di cui sopra), passi alla riattivazione del nodo attraverso la SFC12.

Modificato: da cagliostro
Inserita:

Non faresti prima a caricare gli OB86, OB121 ed OB122 per evitare lo stop della CPU, e, poi, controllare più semplicemente la presenza dei nodi con SFC51 per avvisare o mettere in allarme?

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...