Vai al contenuto
PLC Forum


Contatore Trifase 15 Kwh, Potere Interruzione Sottoquadro?


Messaggi consigliati

Inserito:

Buonasera a tutti gli utenti del forum, è la prima volta che posta in questa sezione.

Vorrei sottoporvi un questito, un mio cliente ha un contatore trifase con una potenza di 15 Kwh (un potere di interruzione dichiarato da Enel alla consegna pari a 10kA)

Esiste un primo Interruttore Generale a protezione della linea: Magnetotermico Differenziale selettivo da 125A con potere di interruzione pari a 15kA.

Devo preventivare un nuovo quadro di distribuzione a valle di questo generale, secondo voi con un sezionatore come generale (del nuovo quadro) i magnetotermici a valle devono avere un potere di interruzione di 10000A o posso scendere a 6000A?

Grazie per i consigli

Max


Inserita:

per poterti rispondere sarebbe necessario sapere la distanza tra il nuovo quadro di distribuzione e il punto in cui hai l'interruttore generale, che comunque è dimensionato in maniera spropositata, per 15kW sarebbe sufficiente un 32A con potere di interruzione da 10kA, in ogni caso tornando al tuo problema sarebbe bene conoscere anche marca/modello del sezionatore generale installato.

ciao

Inserita:

il valore della corrente di corcto circuito diminuisce in funzione della distanza e della tipologia del cavo di collegamento, con le tue indicazioni non è possibile sapere quale valore di Potere di Interruzione scegliere.

Inserita:

Ciao e grazie per la risposta,

allora il primo quadro a protezione della linea del contatore è posto a 50/60 cm dal contatore, il nuovo quadro da realizzare di chiedo lumi ha una tratta a valle del primo qe di circa 5 metri.

Il sezionatore generale lo devo ancora valutare, io pensavo ad un Gewiss da 63A

Grazie ancora

Inserita:

è necessario anche la sezione del cavo...

...ma unsezionatore da 63A a valle di un interruttore da 125A?

come dice elettrificato per 15kw è sufficiente un 32A, in base all'interruttore generale sceglierai anche la sezione del cavo e questa ti incide sulla corrente di corto.

Ad esempio partendo da 10kA dopo 6m con linea da 10mmq si scende a circa 7kA, se invece utilizzassi un 25mmq (il minimo e forse neanche per i 125A) per raggiungere i 7kA ti occorono circa 15m.

Inserita:

Chiedo scusa devo fare una correzione, il magnetotermico differenziale esistente è da 80A e non 125A come detto prima

la linea sono corde unipolari da 25mmq H07V-K

Inserita:

...quindi come ti dicevo con un 25mmq dopo 5/6m hai quasi la stessa corrente di corto, da 10kA scendi a circa 9kA, quindi gli interruttori vanno scelti in base a questo valore, oppure scegli di realizzare una protezione di backup, naturalmente con interruttori della stessa marca.

;)

Inserita:

Quindi invece di un sezionatore dovrei installare un magnetotermico con potere interruzione da 10kA e poi potrei installare tutto a 6kA?

Inserita:

...potrebbe essere una soluzione, se controlli bene le tabelle di backup vedrai che gli interruttori "a valle" potrebbero essere anche dei 4,5kA!

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...