Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Protezione Montante Contatore


Messaggi consigliati

Inserito: (modificato)

appartamento, contatore digitale 4 o 6KW in cantina, montante costituito da cavo FG7 3x6mmq (c'è anche la terra, collegata alla barra equipotenziale condominiale che sta sopra i contatori) ,lunghezza 25 metri.

subito sotto il contatore, a protezione del montante, è stato installato un magnetotermico differenziale 25A (è un 0,03A). suppongo sia un 4500 classe C, ma non ho controllato.

il problema è che ogni volta che c'è un problema nell'appartamento, oltre a scattare uno dei differenziali nel quadro dell'appartamento, scatta ANCHE quello in cantina sotto al contatore.

vorrei sapere come si può evitare che ogni volta scatti l'MTD in cantina, pur mantenendo protetto il montante a norma di legge.

possibilmente evitando un costoso mtd a riarmo automatico(che comunque farebbe saltare la luce in tutto l'appartamento, anche se per pochi secondi).

Basta un magnetotermico? Di che tipo?

Oppure ci vuole proprio un MTD ? E in tal caso che caratteristiche deve avere per non scattare contemporaneamente a quelli che proteggono ogni singola linea ll'interno dell'appartamento?

grazie mille

P.s.

se non sono nella sezione giusta, segnalatemi quella più opportuna, grazie ancora.

Modificato: da manegg1

Inserita:

Per non far scattare il differenziale posto alla base del montante occorre che sia selettivo con quelli posti a valle, ovvero quelli posti nel centralino dell'appartamento, quindi ti basta che sia un 0,3A e magari di tipo S.

In alternativa, visto che hai già un cavo FG7 e il centralino dell'appartamento sarà sicuramente in PVC, presumo che non ci siano masse tra il contatore ed il centralino dell'appartamento, puoi benissimo Eliminare il differenziale alla base del montante e lasciare un semplice Magnetotermico curva C e In idonea per la potenza totale, credo un 32A sia sufficiente!

Inserita:

Aggiungo, a quanto spiegato brillantemente da Daddo79, che il MT è meglio prenderlo da 6kA.

Inserita: (modificato)

veramente di masse ne incrocia parecchie,: in cantina l' FG7 viaggia nella "canala" metallica assieme a tutti gli altri cavi condominiali/montanti. inoltre nella parte verticale viaggia in un cavedio assieme ai tubi di ferro dell'acqua/riscaldamento condominiali.

in passato mi è capitato di lavorare in un piccolo ufficio(con cucinotto) che aveva il montante protetto da un MTD con differenziale 0,3A in cantina e differenziale da 0,03A nel quadro al primo piano... ed anche in quel caso,scattavano sempre entrambi i dfferenziali.

sicuramente però sarà stato un curva C da 4,5KA

un semplice magnetotermico sarebbe comunque a norma?

Modificato: da manegg1
Carlo Albinoni
Inserita:
MTD con differenziale 0,3A in cantina e differenziale da 0,03A nel quadro al primo piano... ed anche in quel caso,scattavano sempre entrambi i dfferenziali.

Perchè non c'era selettività! Quello a monte deve "aspettare" un istante perchè scatti prima quello a valle.

Alla base del montante ci vuole un differenziale selettivo, tipo S (si riconosce perchè nella marcatura ha una S in un quadrato).

Inserita:
veramente di masse ne incrocia parecchie,: in cantina l' FG7 viaggia nella "canala" metallica assieme a tutti gli altri cavi condominiali/montanti. inoltre nella parte verticale viaggia in un cavedio assieme ai tubi di ferro dell'acqua/riscaldamento condominiali.

Il cavo FG7 ha un valore di Uo=0,6kV (tensione verso terra) e U=1kV (tensione tra le fasi) e pertanto di fatto è un doppio isolamento nei sistemi con Uo=230V da solo, banalmente possiamo dire che è come una cordina unipolare (N07V-K) posata in tubo in PVC.

In ogni modo come dice giustamente Carlo Albinoni se vuoi la protezione differenziale, oltre ad essere con Idn=0,3A dovrà essere di tipo S, e come dice Vinlo il MT dovrà essere un 6kA, ma quest'ultimo valore NON c'entra niente con la tua selettività, è una richiesta normativa.

  • 11 years later...
divertiamoci
Inserita:

Deve essere da 6ka solo quello che sta a valle del contatore Enel oppure anche il generale quadr9 e gli altri MT nel quadro?

 

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...