Vai al contenuto
PLC Forum


Cavi Per Posa Interrata


Messaggi consigliati

Buonasera a tutti,

dovendo alimentare un cancello elettrico e un lampioncino passando in condotti interrati, quale tipologia di cavo per la 230 V è meglio usare per evitare alla lunga che l'isolante esterno si deteriori con l'umidità?

Specifico che il corrugato è cementato tutto attorno ma ovviamente nei pozzetti ci può essere acqua.

E' sufficiente il comune FROR (3x1.5 mmq) oppure non è abbastanza isolato?

Inoltre, chiedo la seguente:, per la messa a terra del cancello, è preferibile interrare un dispersore nelle immediate vicinanze della sua centralina, piuttosto che usare la terra del cavo di alimentazione dello stesso cancello che sarebbe collegata al dispersore dell'abitazione?

Nel caso sia preferibile posare il dispersore, quest'ultimo va collegato a quello che protegge l'abitazione?

grazie,

federico (PR)

Link al commento
Condividi su altri siti


Il FRor per pose in esterno non va bene, tentomeno per quella interrata.

Usa un FG7.

Per la messa a terra, cosa intendi quando dici

per la messa a terra del cancello

Il cancello in se stesso o il motore??

In ogni caso, qualora fosse richiesta la messa a terra, anche tenendo conto della distanza dal punto in cui prendi l' alimentazione per il nuovo automatismo, potresti passare un 3Gxx collegantoti quindi all' impianto attuale di terra.

Link al commento
Condividi su altri siti

I cavi interrati devono avere caratteristiche particolari specialmente quanto vengono interrati in presenza di umidità peggio ancora in presenza di acqua. A tale scopo, nel tuo caso sarei orientato verso il FG7 con il grado di isolamento di 0,6/1KW. Oppure l'N1VV-K. Entrambi corrispndonono alle norme CEI 20-13 e 20-14. Per il collegamento a terra del cancello è preferibile collegarlo al dispersore di terra dell'abitazione. Unica terra.

Link al commento
Condividi su altri siti

Grazie mille per le risposte.

preciso che l'automazione del cancello è esistente, ma il cavo che lo alimenta dalla abitazione (tratta di circa 20 metri) deve essere sfilato poichè nel percorso dello stesso si stanno facendo lavori (rifacimento pavimentazione e gettata sottostante.. ) che hanno costretto a modificare il percorso originale.

Nell'occasione volevo sostituirlo in quanto ha una ventina d'anni e non so in quale stato lo troverò quando verrà sfilato, inoltre probabilmente non basterà la lunghezza originale. Stessa cosa per il lampioncino.

Appena sotto alla centralina del cancello è già presente un dispersore al quale credo sia collegato solo la terra della centralina stessa (ma lo devo ancora verificare).

Nel caso è meglio mantenerla, oppure come proposto è meglio infilare una corda nuova tipo 6 mmq e collegare la terra del cancello al dispersore di casa (che tra l'altro è posto in un pozzetto in cui transita il cavo da sfilare)?

Altra domanda: il comune citofonico multipolare, è adatto per posa interrata?

grazie mille a tutti.

Link al commento
Condividi su altri siti

Appena sotto alla centralina del cancello è già presente un dispersore al quale credo sia collegato solo la terra della centralina stessa (ma lo devo ancora verificare).

Nel caso è meglio mantenerla, oppure come proposto è meglio infilare una corda nuova tipo 6 mmq e collegare la terra del cancello al dispersore di casa (che tra l'altro è posto in un pozzetto in cui transita il cavo da sfilare)?

Visto che il nuovo percorso passa dal pozzetto dove c'è il dispersore della casa, potresti posare una cordina per collegare sempliccemente tra di loro i 2 dispersori.

Altra domanda: il comune citofonico multipolare, è adatto per posa interrata?

Se non erro, per i cavi di segnale/bassa tensione, non c'è prescrizione sulla tipologia di cavo, come per i cavi di energia.
Link al commento
Condividi su altri siti

francesco2013

Buongiorno,mi sembra di capire che i dispersori di terra in questione siano due, una per la casa e una per il cancello?

Se è così le devi collegare tutte e due tra di loro con una corda di 16 mmq onde evitare le correnti di passo.

Per quanto riguarda il cavo citofonico se transita nello stesso corrugato del 220 devi per forza usare un grado di isolamento uguale .

In poche parole devi mettere tutto FG7.

Ciao

Link al commento
Condividi su altri siti

Microchip1967

Buongiorno,mi sembra di capire che i dispersori di terra in questione siano due, una per la casa e una per il cancello?

Se è così le devi collegare tutte e due tra di loro con una corda di 16 mmq onde evitare le correnti di passo.

Manco fosse una cabina di media tensione......

Per quanto riguarda il cavo citofonico se transita nello stesso corrugato del 220 devi per forza usare un grado di isolamento uguale .

In poche parole devi mettere tutto FG7.

Mica vero. Essendo un segnale in bassa tensione, puo' benissimo usare un cavo rispondente alle CEI UNI 36762 che sia siglato C-4

Link al commento
Condividi su altri siti

Ho guardato la norma UNI 36762.

Se ben interpreto quando stabilito dalla norma, il cavo di segnale (= il citofonico) deve essere marchiato come C-4, ovvero deve poter sopportare tensioni di 400 Vac.

Quindi chiedo:. un comune citofonico 12 x 0.50 marchiato come: CEI 20-22 450-750V può essere posato assieme (= nello stesso corrugato ) ad un FG 7 in tensione a 220 V ?

La marchiatura 450-750, essendo tensioni superiori a 400 V, rende il cavo rispondente alla norma UNI 36762?

Altro quesito: per alimentare un cancello elettrico, con tratta interrata di lunghezza circa 25 metri dalla centralina all'interruttore magnetotermico in casa, quale sezione del cavo FG7 è preferibile usare? 3x2.5 mmq? oppure può bastare un 3x1.5 mmq?

Ritengo che la potenza di ciascun motore sia attorno ai 500W (li devo verificare).

grazie ancora a tutti.

Link al commento
Condividi su altri siti

Quindi chiedo:. un comune citofonico 12 x 0.50 marchiato come: CEI 20-22 450-750V può essere posato assieme (= nello stesso corrugato ) ad un FG 7 in tensione a 220 V ?

Per essere posato insieme ai cavi con tensione di rete, il cavo deve essere marchiato

C-4 (U0=400 V)

Altro quesito: per alimentare un cancello elettrico, con tratta interrata di lunghezza circa 25 metri dalla centralina all'interruttore magnetotermico in casa, quale sezione del cavo FG7 è preferibile usare? 3x2.5 mmq? oppure può bastare un 3x1.5 mmq?

Dovrebbe bastare pure l' 1,5mmq, contenendo la cdt della tratta sotto il 2%, anche se andrebbe verificata la cdt totale.
Link al commento
Condividi su altri siti

Quindi chiedo:. un comune citofonico 12 x 0.50 marchiato come: CEI 20-22 450-750V può essere posato assieme (= nello stesso corrugato ) ad un FG 7 in tensione a 220 V ?

Il cavo è isolato per la massima tensione presente, quindi è ammessa la posa promiscua. Ai fini dell'isolamento, si tratta di un cavo utilizzabile per circuiti a tensione di rete, ma la sezione di 0,5 mmq è specifica per circuiti citofonici (sarebbe utilizzabile anche per comando e segnalamento a tensione di rete, dove è ammessa una sezione minima di 0,5 mmq).

La marcatura C-4 ha un significato diverso, vuol dire che il cavo è isolato verso l'esterno per 400 V ma non è idoneo per esercizio a tensione di rete, il suo impiego è limitato alle tensioni nominali previste per quel tipo di segnale trasportato. L'isolamento di 400 V è quindi riferito alla guaina esterna.

Ciao :smile:

Modificato: da LB81
Link al commento
Condividi su altri siti

ok, grazie per le risposte.

Quindi deduco che il citofonico 12x0.50, per essere posato assieme all' FG7, dovrebbe essere del tipo C-4.

Deciderò di posarlo in un tubo dedicato, separato dall'FG7, e a quel punto dovrei essere a posto, vero? (anche se, ad onor del vero, confluiranno negli stessi pozzetti).

Un ultima domanda: un FG7 3x1.5 mmq è più grosso (come diametro) di un 3x1.5 FROR?

grazie ancora per le preziose info.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...