joblele Inserito: 19 dicembre 2011 Segnala Share Inserito: 19 dicembre 2011 Buon giorno Sono nuovo di questo sito scusatemi del mio eventuale lessico poco tecnico Avrei un problema ( sto studiando l'uso del plc s7 simatic e come funziona il tutto ) ho collegato uno slave profibus ( un termoregolatore watlow)e con questo sto leggendo e scrivendo la temperatura fino a li tutto ok....La domanda che vorrei porre è la seguente :1 esiste la possibilita di fare swap dei byte sullo slave nella cofigurazione hardware???2 perche se spengo lo slave ( gli levo la spina ) va in errore ok , ma se la rimetto la cpu mi rimane in errore?? 3 si puo far si che se lo slave ritorna si ripristini la comunicazione normale ???4 come faccio a sapere ( se avessi il quadro chiuso quando uno dei miei slave va in errore ) c'e un indicatore di quando si accende la luce rossa sulla cpu??grazie intanto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianmario Pedrani Inserita: 19 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2011 Per evitare che la cpu si porti in stop devi inserire i vari ob di errore ob85, ob86 chedo vado un pò a memoria, per verificare quali siano gli slave che sono andati in faultdevi cercare sul sito siemen una esempio di uso dell' FB125, è ben fatto c'è anche un pdf che ti speiga come usarla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joblele Inserita: 31 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2011 grazie e buon anno... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora