miticodue Inserito: 10 ottobre 2007 Segnala Inserito: 10 ottobre 2007 Per scambiare dati da una CPU 315 2DP e altre 3 CPU 315 2DP devo usare su ogni CPU un DP/DP Coupler e collegare il tutto tramite cavo Profibus A livello SW cosa devo utilizzare all'interno delle CPU per scrivere e leggere dati e soprattutto nella CPU centrale che dialoga con le altre 3 ho la possibilità di sapere con chi dialogo .Quanti Byte posso scambiare tra la CPU Master e le singole CPU ?Lo scambio dati avviene in un ciclo PLC ?
kamikaze Inserita: 11 ottobre 2007 Segnala Inserita: 11 ottobre 2007 Per scambiare dati da una CPU 315 2DP e altre 3 CPU 315 2DP devo usare su ogni CPU un DP/DP Coupler e collegare il tutto tramite cavo ProfibusSol nel caso che piu' di 1 cpu sia configurata come masterDP.Quindi mettendo il caso che 1 CPU sia MasterDP e le altre slaves , non serve nessun DP/PD coupler.Nel caso di 4 CPU tutte master , ne bastano 3 , almeno un master deve gestire la rete o sottorete DP.Oltretutto la CPU master sara' anche quella che contiene nella sua cnfg. hardware la struttura della rete con la parametrizzazione di tutti e 3 accoppiatori DP/DP , come gli altri PLC.A livello SW cosa devo utilizzare all'interno delle CPU per scrivere e leggere dati e soprattutto nella CPU centrale che dialogacon le altre 3 ho la possibilità di sapere con chi dialogo .Lo scambio di informazioni via profibus si limita alla lettura o scrittura verso e da dati di periferia PE PA.I partner di comunicazione vengono visti come dei "banali" scusami il termine, moduli di ingressi/uscite.Il livello di scambio puo' essere a bit PA 100.0 PE 120.0Byte PAB100 PEB120 (8 bit)Word PAW100 PEW120 (16 bit)Doppia word PAD100 PED120 (32 bit).Quanti Byte posso scambiare tra la CPU Master e le singole CPU ?Fino ad un massimo di 244byte ingresso+244byte uscita , la somma tra byte ingressi uscite non deve superare i 488.Tutto dipende dal tipo di parametrizzazione che associ all'accoppiatore DP/DP.Lo scambio dati avviene in un ciclo PLC ?Lo scambio dati avviene con la ciclicita' della scansione del programma PLC , secondo le regole , quindi durante la lettura/scrittura delle IPU ed IPI.La rete Profibus V2 oltre che sincrona, e' anche isocrona , il sincronismo , e' gestito dalla unica CPU master della rete.L'unico limite degli accoppiamenti DP/DP masters , e' la velocita' di comunicazione, mai superiore ai 500kbps secondo la mia esperienza.CiaoIvan
miticodue Inserita: 11 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2007 ok Ma siccome io ho 3 CPU che governano 3 mc distinte la 4 CPU governa un PLC che deve "dialogare" con ogni mc per fare delle determinate azioni ...se ho ben capito devo mettere su ogni cpu delle prime 3 un DP/Coupler e sulla quarta cosa mi serve (Visto che poi la porta DP è occupata per dialogare con altri IM.....)
kamikaze Inserita: 11 ottobre 2007 Segnala Inserita: 11 ottobre 2007 e sulla quartacosa mi serve (Visto che poi la porta DP è occupata per dialogare con altri IM.....)Secondo me nulla , in quanto la quarta CPU, chiamiamola master dell'impianto , dialoga con le unita' slaves tramite DP/DP coupler.Per il fatto che vi siano degli altri moduli in rete profibus , dipende dagli IM.Alla rete profibus gestita da una CPU master possono essere collegati piu' dispositivi slaves, il limite lo da' solo il numero degli indirizzi massimo disponibile.Le informazioni scambiate con gli altri moduli IM e gli accoppiatori delle 3 CPU (che sono visti come slaves)non sono un problema, in quanto ogni unita' ha uno specifico indirizzo di rete, con specifici indirizzi PA/PE da configurare per ognuno di esse.Ivan
ivano65 Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 vorrei sapere qualche esperienza in merito alla loro installazione e il costo indicativoivano65
gabola Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 Ciao , ne ho installato uno la scorsa settimana della Vimar credo costi 310euro + iva da scontare , bel prodotto lo programmi facilmente con gli SMS , comodo efficiente e semplice , dà diversi servizi ma se il cliente vuol andare oltre credo sia meglio programmarlo con l' apposito cavo via PC .Con gli sms e facilmente imposti la temperatura o il programma e interroghi sullo stato , il termostato ti rimanda sms di risposta anche quando la sintassi del comando è sbagliata .comunque sul sito Vimar puoi scaricare il libretto di istruzioni e ti fai un' idea .ciao
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora