Vai al contenuto
PLC Forum


Pt 100 - TARATURA


cascio75

Messaggi consigliati

Salve a tutti...

Ho un quesito da porvi,

Io ho un plc 200 con APPOSTA una espansione per la pt100...

la domanda è questa:

è possibile che la lettura che leggo non sia quella effettiva, e mi legga 10% in meno?

vanno fatte delle tarature? sul modulo di espansione ci sono dei swich,

ho letto sil manuale del 200 che servino per la termocoppia,

perchè sbaglia la lettura????????

AIUTO!!!!!!!!!

Link al commento
Condividi su altri siti


certo i switc vanno selezionati a seconda di cosa utilizzi per la pt100 dovrebbe essere

1 ON 3 OFF 5 ON 7 OFF 9ON 11 OFF

COMUNQUE DOVRESTI TARARE LA RESISTENZA DI INGRESSO A 0 GRADI E ALLA MASSIMA SCALA DA UTILIZZARE PER POTER COSI TARARRE GLI INGRESSI PER UNA LINEARITA NELLA LETTURA

COMUNQUE SE NON ERRO LA SONDA PT100 PER FUNZIONARE DOVREBBE ESSERE ALIMENTATA DIRETTAMENTE DALL'USCITA ANALOGICA IN CORRENTE PER VEVERE LA SEGUENTE RELAZIONE

PT100 A 0° 100OHM COEFF LETTURA 0.4OHM/C°

AVERE UNA LETTURA DI 1mV/C° OCCORRE UNA CORREBTE DI CIRCA 2.5mA

QUINDI BISOGNA TRASFERIRE NELL'USCITA ANALOGICA AQWO UN VALORE DI 4000 PER AVERE UNA CORRENTE DI ALIMENTAZIONE DI 2.5mA CHE VIENE DATO DAL SEGUENTE RAPPORTO:

(32000/20mA*2,5mA)=4000

#####Nota del Moderatore#####

Regolamento PLCForum+-->
CITAZIONE(Regolamento PLCForum)

Grazie

Modificato: da Luca Bettinelli
Link al commento
Condividi su altri siti

Non conosco il PLC, ma dubito che si debba fare quei calcoli.

Comunque se colleghi la TR a 3 Fili, non dovresti avere problemi, poi puoi fare la prova di taratura con R di precisione:

100 ohm devono dare ZERO Gradi

138.5 ohm 100°C

se vuoi trova le tabelle e guerda la R per altre temperature.

Link al commento
Condividi su altri siti

appunto ma pe inizializare la lettura c'e bisogno di alimentare la pt100 per far si che venga innescata in termini brutali e poco tecnici infatti negli esempi simatic viene adoperata l'uscita in corrente M I0 oer alimentare c- c+ tramite l'uscita analogica AQW0 appunto trasferendo una costante di 4000 nell'uscita

poi bisogna prelevare il valore digitale della pt100 a 0° e sottrarre alla lettura digitale data dall'ingresso AIW0 trasferire il risultato in una WORD e dividere il risultato per la differenza digitale all'aumento di un grado la relazione e questa:

T[C°]= te-t0\t1

te=valore analogico letto e digitalizzato dal modulo ingresso analogico e memorizzato in AQW0 alla temperatura rilevata

t0=valore digitale misurato a 0° (offset 0°c)

t1=differenza di valore all'aumento della temperatura di 1C°

Link al commento
Condividi su altri siti

Si ........ sto usando una EM231 apposta per la pt100, e non ha uscite analogiche, mi da un valore che sono gradi, che in realtà non corrispondono alla temperatura misurata con il classico misuratore di temperatura, è inferiore del 10%.

il discorso che inserendo " l'uscita in corrente M I0 oer alimentare c- c+ tramite l'uscita analogica AQW0 appunto trasferendo una costante di 4000 nell'uscita

poi bisogna prelevare il valore digitale della pt100 a 0° e sottrarre alla lettura digitale data dall'ingresso AIW0 trasferire il risultato in una WORD e dividere il risultato per la differenza digitale all'aumento di un grado "

non è che sia molto chiaro

Link al commento
Condividi su altri siti

cascio75,

Per prima cosa bisognerebbe capire se la pt100 ti consegna la temperatura giusta, o il problema e' nel HW PLC o codice.

Per capire questo ti ci vuole un calibratore portatile multifunzione:Link

Collegando la pt100 a questo, vai in lettura e vedi subito se il valore di temperatura od ohms consegnato e' giusto.

Poi, se tutto va bene, colleghi il calibratore alla scheda input pt100 del PLC, simuli una pt100, dai dei valori di temperatura od ohms e dal monitoraggio delle variabili del codice PLC dovresti ricavare il corrispondente uguale.

Cosi si fa' in modo professionale. Certo se non hai il calibratore, ho lo acquisti o lo ci lo chiedi in prestito o affiti a qualcuno.

Se la pt100 e' a posto, allora col calibratore, fai la corretta messa a punto del HW o codice PLC. ;)

Modificato: da Savino
Link al commento
Condividi su altri siti

penso che il tuo modulo sia em231 per RTD, su manuale del s7 200 a pag,438 c'è scritto tutto il procedimento di settaggio,,,,la pt100 la alimenta direttamente il modulo stesso..

saluti.

Daniele

Link al commento
Condividi su altri siti

Quello che dice Savino è perfetto.

Però per un rapido controllo della PT100 può bastare un tester di discreta qualità.

Una PT100 si chiama così perché dovrebbe avere una resistenza di 100 ohm a 0°C.

La resistenza aumenta poi di 0,385 ohm per ogni grado centigrado.

Se sei a temperatura ambiente di circa 20°C, dovresti quindi misurare una resistenza intorno ai 20 * 0,385 + 100 = 107,7 ohm.

Puoi anche testare il funzionamento del modulo analogico collegando al posto della PT100 una resistenza di valore noto intorno ai 100 ohm e verificando se la lettura da PLC è corretta.

Esempio:

Resistenza di valore nominale 100 ohm.

Misuri il valore reale con tester e rilevi 102,5 ohm

La temperatura corrispondente è: T = (102,5 - 100) / 0,385 = 6,47 °C

Per le prove, simula il terzo filo semplicemente facendo un ponte.

Link al commento
Condividi su altri siti

Si batta, infatti va benissimo anche come tu hai descritto.

Importante e fare questa verifica, che aiuta a ottenere l'accuratezza necessaria per capire meglio e mettere a posto gli eventuali errori, se ci sono. ;)

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...