Vai al contenuto
PLC Forum


Daikin Multisplit - Problemi di raffreddamento


Messaggi consigliati

Inserito:

Ho un impianto Daikin con unità esterna 2MXS40 e due unità interne FTXS25 e FTXS35 rispettivamente una nell'ingresso e l'altra in mansarda.

E' da qualche giorno che a mio avviso l'impianto non mi sembra che vada benissimo mi spiego meglio:

A me sembra che non raffreschi abbastanza, se io metto la mano davanti alle bocchette sento freddo però l'ambiente non risulta molto raffrescato. A me sembra che l'impianto mi deumidifichi e basta. Credo che ci sia poco gas.

Vorrei un consiglio per valutare se l'impianto funziona a dovere.

Mi hanno detto di misurare la temperatura alle bocchette, ma non sò come fare e quale termometro devo utilizzare.

Aspetto delle risposte


Blu Elettrico
Inserita:

Ciao

La prima verifica da fare da profano e senza attrezzi è quella di avere condensa (acqua) in uscita dalle unità interne...spero che se hai linee sotto traccia tu possa verificarle tramite sifoni di ispezione.

Dopo ciò entriamo nella fase tecnica complicata e ti conviene chiamare un addetto ai lavori.

Saluti

Inserita:

Non capisco dove dodrebbero essere le ispezioni, io ho un impianto sotto traccia.

Comunque è venuto il mio installatore e abbiamo misurato la temperatura alle bocchette tutti e due gli split davano 17,5°C, e lui mi ha detto che dovevano essere al massimo 12°C e mi ha confermato che l'impianto non rende abbastanza.

Mi ha anche detto che potrebbe essere o una piccola mancanza di gas o un problema al compressore.

Comunque ora dovrebbe venire l'assistenza Daikin.

Io non capisco:

1. Se c'è una perdita nell'impianto anche piccola, il gas dovrebbe essere uscito del tutto;

2. L'impianto deumidifica, in quanto vedo che escono le gocce dal tubo apposito;

3. E' possibile che il problema sia una scarsa quantità di gas nell'impianto?

Chiaritemi le idee, non ci capisco più niente.

Blu Elettrico
Inserita:

Ciao

Se hai una perdita devi farla riparare prima di ricaricare.

Spero che i 17 gradi li abbia misurati alla MINIMA velocità del ventilatore interno e che il telecomando sia impostato sulla temp più bassa.

Saluti

Inserita:

perchè con il ventilatore al minimo l'aria è più fredda

spero abbiate provato anche una macchina per volta, non accendendole in contemporanea

se la macchina è a posto un delta di 15 ° è il minimo

Inserita:

Lo so Alessio che al minimo della velocità l'aria è più fredda, è proprio per questo che quando faccio una verifica di resa metto il ventilatore al massimo e rilevo mediamente 16 - 19 di delta altrimenti col ventilatore al minimo il termometro segna dai 6 agli 8 gradi con delta di 24, 26. Tu misuri col ventilatore al minimo?

Inserita:

E' venuto il tecnico Daikin, è mi ha detto che è tutto Ok.

La pressione alla macchina esterna è 10 BAR,

La temperatura agli Split è 10°C accendendoli uno alla volta con una velocità bassa,

Non capisco perchè, e il tecnico mi ha detto che è normale, la temperatura allo split con le macchine ambedue accese mi và a 14°C.

Secondo voi è nomale?

Infine il mio istallatore aveva visto 17°C con le macchine ambedue accese, usando un termometro ad infrarossi e non come il tecnico Daikin con un termometro a sonda.

Ciao a tutti e buona sera.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...