Vai al contenuto
PLC Forum


Comunicazione Modbus Ej1n-tc2 Con Siemens Cpu 224xp


Messaggi consigliati

Inserito:

Ciao a tutti,

sto avendo problemi con la comunicazuione ModBus da una CPU 224XP e un termoregolatore Omron modello EJ1N.

Nel PLC ho impostato il MBUS_CTRL_P1, e non mi da nessun tipo di errore, poi eseguo una sola volta, quindi quando mi serve l'operazione MBUS_MSG_P1, con indirizzo slave (2) RW (0) Address (....problema...) count (2) e dataptr (&VB1400).

OMRON utilizza una stringa di lettura/scrittura configurata nel seguente modo:

02 03 0200 0001 + CRC-16

dove:

02 è l'indirizzo dello slave

03 se devo leggere, 10 se devo scrivere

0200 è l'indirizzo dove omron ha memorizzato ad esempio la temperatura attuale sonda CH1

0001 è il dato di quante word occupa il mio dato che voglio leggere o scrivere

Siemens con il MBUS_MSG_P1 butta fuori una stringa del genere che viene letta correttamente dall'omron? Qualcuno ha già avuto esperienze di comunicazione con OMRON?

Grazie mille


Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...