Vai al contenuto
PLC Forum


Quantità Gas


asaki

Messaggi consigliati


Di solito sulla targhetta applicata sull'unità esterna trovi la quantità precaricata e sul libretto uso la quantità da caricare per ogni metro eccedente oltre la lunghezza massima coperta dalla carica standard.

Link al commento
Condividi su altri siti

Non ci sono indicazioni in questo senso ,solo potenza tipo di gas ecc. non ne parla neanche il manuale.

La macchina hiross 380v R407 espansione diretta .

Link al commento
Condividi su altri siti

Ciao, se funziona a 380V non è una macchina tanto piccola.

Non è un climatizzatore ma trattasi di un Esiccatore d'aria compressa. Devi caricare sino a raggiungere il punto di rugiada dell'aria.

Se scrivi almeno il modello sarebbe meglio.

Apri la macchina e cerca una targhetta sul compressore, potresti trovare delle indicazioni.

Oppure chiama l'assistenza al 049/9712193

RiCiao,

Virginio

Link al commento
Condividi su altri siti

il modello è hiross TT10 la ricarica completa kg 3.10 R407C.

questi sono i valori letti oggi sul manometro e termometro digitale.

cdz1

pressioni minima 4 bar massima 15 bar

temperatura tubo bassa 27 gradi

temperatura tubo alta 71 gradi

temperatura esterna 25 gradi

temperatura aria mandata 20,8 gradi

temperatura aria ripresa 25,4

temperatura aria uscita evaporatore 40,5 gradi

cdz

pressioni minima 4 bar massima 18 bar

temperatura tubo bassa 30 gradi

temperatura tubo alta 81,5 gradi

temperatura esterna 26 gradi

temperatura aria mandata 23,9 gradi

temperatura aria ripresa 26,3

temperatura aria uscita evaporatore 47,1 gradi

pressostati set alta 28 bar reser 20 bar

set bassa 1 bar reset 2 bar

secodo voi vanno bene? ho bisogna ricaricare un pò?

Link al commento
Condividi su altri siti

ma se hai l'esatto quantitativo di gas e stiamo parlando di 407 ti conviene recuperare,vuoto e ricarica a peso anche perchè il 407 lo puoi reintegrare al massimo per un 10% essendo composto da tre gas diversi tra loro.ma hai trovato perdite in giro? :rolleyes:

Link al commento
Condividi su altri siti

Non ho il recuperatore. la ditta dice che costa troppo .......

poi devo fare solo il primo intervento,posso reintegrare se manca ,ma fare lo "svuotino" il vuoto e la ricarica .......troppo tempo,

i costi si alzano quelli che ti danno per la manutenzione sono pochissimi ecc. ecc.

mi conviene sentire le esperienze altrui in fatto di reintegro e andare avanti così.

Link al commento
Condividi su altri siti

Scusa ma... chi tratta macchine commerciali e non ha un recuperatore, non è che bisogna solo guadagnare, ogni tanto anche investire serve, ovviamente è rivolto ai tuoi capi dalle braccine corte. :rolleyes:

Link al commento
Condividi su altri siti

turista della democrazia

deumidificatore di aria compressa, funzionamento a temperatura di evaporazione positiva (altrimenti la condensa si ghiaccia nell'evaporatore e blocca il flusso dell'aria attraverso di questo)

se non si possiedono dati di targhetta si procede tramite verifiche di surriscaldamento e sottoraffreddamento (utile la spia del liquido, se presente)

munirsi di manometro o tabella tensione di vapore del 407C, il surriscaldamento deve essere confrontato alla temperatura di vapore "vap" o " superheating" (questo freon ha una banda di passaggio di stato essendo una miscela), caricare freon in aspirazione o meglio all'ingresso dell'evaporatore (dopo l'organo di laminazione se possibile) in fase liquida fino a che si raggiungono 3/8 gradi di surriscaldamento (cioè sul tubo di aspirazione alla fine dell'evaporatore o vicino al compressore ci devono essere 3/8 gradi in più rispetto alla temperatura corrispondente alla pressione del momento e letta sul manometro o sulla tabella, in tal caso dobbiamo necessariamente essere sopra lo zero con la effettiva temperatura di evaporazione cioè quella letta sul manometro per evitare di trasformare la condensa in ghiaccio)

si passa poi al sottoraffreddamento tenendo in considerazione "liq" o "subcooling" sulla tabella o sul manometro, questo, misurato sulla linea del liquido alla fine del condensatore e prima di eventuali sottoraffreddatori, deve essere 3/8 gradi inferiore alla effettiva temperatura di condensazione cioè quella letta sul manometro u sulla tabella

ulteriori verifiche: temperatura di mandata non superiore ai 100 gradi, temperatura olio non superiore ai 65 gradi e comunque superiore a quella del tubo di aspirazione, non continuare a caricare molto quando la spia è piena, non si fa altro che accumulare liquido, aumentare sottoraffreddamento e pressione di alta, se vi è alto surriscaldamento ed alto sottoraffreddamento agire sull'organo di laminazione (se non trattasi di capillare). queste regole valgono per qualsiasi macchina frigorifera a compressione.

Link al commento
Condividi su altri siti

Allora ,"recuperato il gas",fatto il vuoto,fatta la ricarica.

devo dire che la macchina rimane accesa 10 minuti poi stacca perchè raggiunta la temperatura ambiente 18 gradi (fuori 28)

prima ci metteva 2 ore......

Per il vuoto ho lasciato la pompa attaccata circa 15 minuti visto che essendo un espansione diretta ci sono in totale 2 mt di tubazioni.

Poi atteso 10 minuti per vedere se il valore del manometro risaliva (-1 bar)

La ricarica è stata fatta con bombola capovolta per circa il 90% della ricarica poi rimessa dritta.(tubo alta pressione compressore acceso altrimenti non entrava il gas)

È corretta la procedura? penso di sì visto che và che è una sceggia..... :lol:

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...