Vai al contenuto
PLC Forum


Domanda Lunghezza Tubazioni Multispit


Caino75

Messaggi consigliati

scusate, avrei bisogno di un piccolo chiarimento su alcune questioni banali.

-Nelle schede tecniche dei vari produttori di multisplit vedo scritto "lungh.tubi max" 20m ( o 30m... a seconda ). Ecco, questa lunghezza corrisponde al tubo di sola mandata tra u.e. e le varie u.i. ( e quindi grosso modo vicino alla distanza tra u.e. ed u.i. ), o è piuttosto la lunghezza dell'intero circuito mandata+ritorno?

Poniamo che io abbia una situazione in cui ho una unità esterna e tre unità interne, senza alcun dislivello , di cui la 1 a 5m, la 2 a 10m e la 3 a 20m ( disegnando la sola tubazione di mandata e considerando per ogni curva un metro in piu' di tubazione, e supponendo che le tre tubazioni non abbiano tratti significativi in comune ), quanto valgono a questo punto la lunghezza massima della tubazione totale e per unità?

Vi ringrazio in anticipo per i chiarimenti che saprete darmi.

Link al commento
Condividi su altri siti


argomento trito e ritrito,

funzione cerca in alto a destra, discussione in rilievo in questa sezione...

sono molto inflazionati in questo forum persino argomenti più complessi di questo...

cerca, cerca, chi cerca trova...

Link al commento
Condividi su altri siti

la lunghezza da considerare è la somma delle distanze delle unità interne dalla esterna quindi i tubi si contano una sola volta

E sopratutto NON si aggiunge un metro in + per ogni curva ai fini del calcolo del gas da aggiungere MI RACCOMANDO (ma chi è che diffonde sta boiata???? visto che ogni tanto rispunta??)

Link al commento
Condividi su altri siti

un metro in + per ogni curva ai fini del calcolo del gas

Probabilmente confondono le perdite di carico con il reale volume interno della tubazione, che nel primo caso vale per le prevalenze delle pompe quando spingono un fluido in una tubazione "nota" (preciso: non vale 1 curva=1 mt ma tabelle ben definite, con diametro tubazione e pressione del fluido) nel secondo caso, il volume interno (valido per la necessaria quantità di refrigerante) non cambia se la tubazione la pieghi a 90°/120°/180° ...... per il resto vale quanto detto da Erikle

Link al commento
Condividi su altri siti

infatti una cosa sono le perdite di carico in cui ogni curca derivazione etc ha una certa lunghezza equivalente di tubo lineare ma quì non c'entra ASSOLUTAMENTE nulla

per aggiungere il as è solo una questione di "volume" del tubo se ci sono curce le linee avranno maggiori perdite di carico peggiorerà la resa del clima ma la quanità di gas da aggiungere è la medesima che avremmo se i tubi fossero perfettamente diritti

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...