leledotcom Inserito: 12 luglio 2011 Segnala Inserito: 12 luglio 2011 Salve a tutti, sono un tecnico operante da diversi anno nell'assistenza delle caldaie. Da poco sono entrato nel mondo dei chiller e pompe di calore. Un mondo non nuovo dal punto di vista teorico grazie agli studi di fisica tecnica all'università, ma completamente nuovo dal punto di vista pratico. E come ben sapete la pratica la fai solo sul campo.... Vorrei porvi subito un problema che mi si è presentato su una macchina Chiller aria/acqua di recente installazione, funzionamento ON-OFF con due circuiti frigo. Gas R407C. Il problema è che la macchina si blocca ogni giorno causa intervento del pressostato di alta del secondo circuito frigo. Da misure sul campo rilavo i seguenti dati ricavati spingendo le ventole del condensatore al massimo:Circuito 1 (perfettamente funzionante):Pressione bassa: 4,78 bar --> Temperatura evaporazione (da manomentro): 6,7 °C. Temperatura a monte compressore (vapore surriscaldato): 11,1 °C.Pressione alta: 20,5 bar --> Temperatura di condensazione (da manometro): 48,4 °C. Temperatura a valle compressore: 73°C. Temperatura a monte termostatica (liquido sottoraffreddato): 41,8°CTemperatura aria ingresso condensatore: 35 °C. Temperatura aria uscita condensatore: 49°C.Assorbimento del compressore: Fase1=13,9A Fase2=15,3A Fase3= 14,6ACircuito 2 (frequenti blocchi alta pressione):Pressione bassa: 5 bar --> Temperatura evaporazione (da manomentro):7,5°C. Temperatura a monte compressore (vapore surriscaldato): 15 °C.Pressione alta: 20,3 bar --> Temperatura di condensazione (da manometro): 48,5 °C. Temperatura a valle compressore: 79°C. Temperatura a monte termostatica (liquido sottoraffreddato): 44,5°CTemperatura aria ingresso condensatore: 37 °C. Temperatura aria uscita condensatore: 46°C.Assorbimento del compressore: Fase1=14,1A Fase2=15,3A Fase3= 15,0ACome giudicate lo stato di funzionamento? E' stato sostituito preventivamente il pressostato di massima per escludere eventuali malfunzionamenti. Secondo voi cosa potrebbe causare l'intervento del pressostato di massima del secondo circuito?Mi sembra che nel forum ci sia qualche frigorista (es. Frigorista Modena...), potete darmi gentilmente un aiuto?Grazie intanto....
DavidOne71 Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 I dati che hai postato mi sembra quasi perfetti!Non è che si ferma qualche ventola?
Erikle Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 infatti i dati sono corretti..bisogna vedere se c'è qualche momento in cui non lo sono altrettantoprobabilmente di diverso hanno il carico termico..all'avviamento con tutta l'acqua calda se il carico termico è eccessivo può succedere proprio il blocco di alta pressioneadesso i fabbricanti di chiller hanno iniziato a capirlo e li dotano di circolatori a velocità controllata in modo di limitare il carico riducendo la circolazione di acqua
Frigorista modena Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Hai trovato proprio l'unico frigorista che non ha molta dimestichezza con i chiller mi spiace!Guardando le pressioni che mi sembrano giuste però, io mi accerterei piuttosto che dalla parte idraulica vada tutto bene, che ci sia la portata corretta, controlla che non siano intasati i filtri dell'acqua, che qualche pressostato non si blocchi e non faccia giungere poca acqua al condensatore facendo salire così la pressione di alta e facendo intervenire il pressostato.Insomma per me è un guasto idraulico e non frigorifero.
Erikle Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 questi smaltiscono il calore con l'aria non con l'acqua..una scarsa circolazione di acqua non fa aumentare la pressione ma scattare l'allarme antigelo
Frigorista modena Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 ??E da cosa sarebbe raffreddato il condensatore? Magari il suo è raffreddato ad acqua, ho letto male oppure ho capito peggio, e se non gli arriva abbastanza acqua la pressione sale.Comunque io ci ho provato dato che si è rivolto anche a me, c'è poco da ridere Davide, a star zitti non si sbaglia mai, ecco perchè diffido da chi parla poco, sicuramente è uno che sbaglia tanto.
Erikle Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 ha detto che è un chiller aria acqua..ergo raffredda sicuramente l'acqua per gli ambienti quindi l'aria è per il condensatore..anche i valori riportati parlano di aria in ingresso al condensatoreComunque niente male..spesso sono distratto anche io
Frigorista modena Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Allora a parte le ventole che magari per un qualche motivo si fermano forse c'è qualche ostruzione nel condensatore, polvere, foglie, le donne delle pulizie ad una certa ora del giorno fanno asciugare gli stracci sul condensatore e ostruiscono la batteria.Io terrei d'occhio le donne delle pulizie...
vitos77 Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 avvaloro la tesi che accade qualcosa di anomalo durante la marcia ....tipo ventilatori...a quanto è tarato il pressostato di max??
DavidOne71 Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Dai frigorista non te la prendere prima o poi toccherà a me! Io terrei d'occhio le donne delle pulizie...Bella questa! Anche io però solo se sono belle!!
DavidOne71 Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Comunque io ci ho provato dato che si è rivolto anche a me, c'è poco da ridere Davide, a star zitti non si sbaglia mai, ecco perchè diffido da chi parla poco, sicuramente è uno che sbaglia tantoNon voglio far polemica ma il primo ad aver risposto sono stato io
Frigorista modena Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Mica era riferito a te, era in generale, quando si da un parere anche se è sbagliato bisogna apprezzare il gesto, e non ridere su quello che si è detto.(p.s. te lo dice uno non permaloso)
leledotcom Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Vi ringrazio per gli interventi! Ne ho bisogno....Dunque, i condensatori sono perfettamente puliti e non c'è nessun ostacolo che impedisca l'afflusso d'aria. Mi viene da pensare che posse esserci un'anomalia nella scheda che gestisce la modulazione delle ventole.... [at]Erikle: Correggimi se sbaglio, quando interndi dire che molti costruttori ora fanno partire le macchine con carico termico ridotto, questo andrebbe a vantaggio di produrre una minor quantità di vapore refrigerante --> minor pressione bassa --> minor pressione alta? Vorrei capire bene questo meccanismo....[at]Erikle: La pressione massima è impostata a 27 bar.[at]Frigorista: Il condensatore è raffreddato ad aria come è chiaramente descritto. Ti ringrazio ugualmente la tua competenza è importante per il forum...Mi sa che questa situazione è un bel grattacapo....
DavidOne71 Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 questo andrebbe a vantaggio di produrre una minor quantità di vapore refrigerante --> minor pressione bassa --> minor pressione alta? Vorrei capire bene questo meccanismo....di solito montano le termostatiche con M.O.P.Mi sa che questa situazione è un bel grattacapo....è veroil gruppo frigo si spegne di notte? o va sempreche temperature dell'acqua avevi?
leledotcom Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 termostatiche con M.O.P? Come funzionano?
DavidOne71 Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 chiudono quando la pressione di aspirazione è alta, quindi quando la temperatura dell'acqua è alta.
leledotcom Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 (modificato) Quindi queste termostatiche sentono la pressione anziché la termeratura del vapore surriscaldato?(perdona la mia inesperienza...) Modificato: 12 luglio 2011 da leledotcom
leledotcom Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 (perdona la mia inesperienza...)
DavidOne71 Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 le termostatiche sentono sia la pressione che la temperatura per regolare il surriscaldamento!
leledotcom Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Le temperatura dell'acqua misurate le posto domani, non ho ora con me il blocco appunti....
leledotcom Inserita: 13 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2011 Rileggendo le temperature che abbiamo misurato nei due circuiti frigo, si nota che nel circuito 2 (che dà blocco di alta) ho un surriscaldamento maggiore e, dal lato condensatore un delta T aria più basso. Secondo voi questo potrebbe essere dovuto alla maggiore esposizione solare del condensatore 2 (che si trova verso sud) rispetto al condensatore 1? I due evaporatori sono collegata in parallelo e la circolazione avviene in un accumulo inerziale. Le macchine non vengono mai spente, ma sono impostate per mantenere sempre l'accumulo inerziale a 13°C.Eventuali problemi alla termostatica potrebbe causare l'anomalia?
remo williams Inserita: 13 luglio 2011 Segnala Inserita: 13 luglio 2011 Quante ventole ha questa macchina?Se più di una assicurati che girino sempre tutte con lo stesso verso.Controlla che non cè ne sia qualcuna bloccata meccanicamente.Presumo che il chiller sia dotato di tutta la pannellatura laterale?
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora