Vai al contenuto
PLC Forum


Condizionatore Che Va In Blocco


lizzychel

Messaggi consigliati

il mio condizionatore 12000btu dopo circa 5 10 minuti và in blocco e non friga più,facendo uscire aria a temperatura ambiente nei minuti che funziona l'aria è fredda .cosa posso fare oltre chiamare un tecnico?

Link al commento
Condividi su altri siti


Dovresti controllare le pressioni del gas. Magari si surriscalda troppo il compressore ed interviene la protezione termica.

Che tipo di gas refrigerante è presente nel tuo condizionatore?

Quando dici che non fredda più, facendo uscire aria a temperatura ambiente, puoi dirci se il compressore è in funzione o fermo? La ventola gira o è ferma? Controlla i tubi di rame all'esterno dove non sono coibentati, sia aspirazione che liquido, se brinano formando goccioline di condensa presenti sui tubi stessi oppure no.

Link al commento
Condividi su altri siti

il gas è R407C , il compressore è fermo mentre la ventola gira quando non raffredda,non vedo goccioline di condensa sui tubi di rame non coinbentati.

la pressione non posso leggerla in bar,però avendo il dubbio di avere poco gas nel circuito ho acquistato una bombola di ricarica questa è dotata di manometro dove con i colori è indicata vari stadi,verde vuoto blu carico giallo troppo pieno rosso anomalie .quando collego mi da il limite tra giallo e rosso se il compressore è in funzione quando stacca và in zona rossa

grazie

Link al commento
Condividi su altri siti

Hai abbassato i gradi al minimo? Hai contrllato la batteria esterna se è pulita? Poi, eventualmente pensa al gas.

Modificato: da Kalippino
Link al commento
Condividi su altri siti

si ho provato ad abbassare i gradi fino a 16 ,la batteria esterna l'ho pulita come ho effettuato la pulizia di tutta l'unità interna

Link al commento
Condividi su altri siti

probabile intervento del clicson di sicurezza che ferma solo il compressore dovuto ad un surriscaldamento dello stesso.

le cause sono due , una mancanza di refrigerante , l'altra malfunzionamento del compressore.

Link al commento
Condividi su altri siti

constatarlo è semplice, devi attaccare un termometro sul tubo premente ( che sarebbe il tubo che parte dalla testa del compressore) e devi controllare a che temperatura arriva se supera i 90 °C ( quindi occhio alle dita) devi sostituire il compressore.

Sempre a patto che tu abbia controllato per bene la giusta quantita' di refrigerante . :thumb_yello:

Link al commento
Condividi su altri siti

la prova del refrigerante l'ho effetuata anche sull altro condizionatore che posseggo e che funziona bene e mi da come carico il gas

posso al piu domani ripeterla

Link al commento
Condividi su altri siti

ho tralasciato questa informazione se puo esser utile

quando è in esercizio e raffredda la pressione del gas è di 6 bar ,al momento dello stacco del compressore è di 12 14 bar per poi stabilizzarsi intorno ai 9 ,se ci capite qualcosa fate un cenno.

Link al commento
Condividi su altri siti

non ho fatto aggiunte di gas con la bomboletta,per farlo ripartire in funzione freddo devo spegnere e dopo 5 minuti riaccedere max altri 5 minuti và in blocco

Link al commento
Condividi su altri siti

per farlo ripartire in funzione freddo devo spegnere e dopo 5 minuti riaccedere max altri 5 minuti và in blocco

Si, perchè si surriscalda troppo il compressore ed interviene la protezione termica. Riparte perchè stacca la protezione termica, non è più sollecitata dal calore eccessivo e ritorna in blocco per l'intervento della stessa.

Considera che l'R407C in aspirazione ha una temperatura di +5°C, corrispondente ad una pressione di circa 4.5 bar.

Nel tuo caso con 6 bar in aspirazione, ha una temperatura di 13°C, quasi tre volte maggiore rispetto alla sua temperatura di lavoro. Il che può voler dire che la macchina è sovraccarica di gas. E' stato manutenzionato in passato e aggiunto del gas?

Link al commento
Condividi su altri siti

Considera che l'R407C in aspirazione ha una temperatura di +5°C

beh questo non è detto, piu' aumentano le temperature ( est ed int) e piu' aumenta la temperatura di evaporazione.

Si, perchè si surriscalda troppo il compressore ed interviene la protezione termica. Riparte perchè stacca la protezione termica, non è più sollecitata dal calore eccessivo e ritorna in blocco per l'intervento della stessa.

forse non hai letto questo:

ho fatto la prova la temperatura non supera i 50 gradi nel momento che stacca il compressore

credo proprio che si tratti di un guaio alla scheda U.I.

:thumb_yello:

Link al commento
Condividi su altri siti

beh questo non è detto, piu' aumentano le temperature ( est ed int) e piu' aumenta la temperatura di evaporazione.

Si, sono d'accordo con te. Difatti pongo 5°C come limite (in evaporazione) per le temperature sia esterne che interne. Potrebbe evaporare giustamente da +2°C fino a +5°C.

Però come ti spieghi quello che dice lizzychel:

ho tralasciato questa informazione se puo esser utile quando è in esercizio e raffredda la pressione del gas è di 6 bar

Non ti sembra una pressione di evaporazione alta per R407C, sapendo che corrisponde ad una temperatura di 13°C?

Link al commento
Condividi su altri siti

Non ti sembra una pressione di evaporazione alta per R407C, sapendo che corrisponde ad una temperatura di 13°C?

Non trascurare il glide del R407C che è di ben 6°C , quindi a 6 bar inizia ad evaporare a 6,5°C e finisce a 12,5 °C , e queste appena dette sono temperature che possiamo benissimo trovare qualora abbiamo il fluido ( aria o acqua)che serve a far evaporare il nostro refrigerante bello caldo . :thumb_yello:

Link al commento
Condividi su altri siti

Non trascurare il glide del R407C che è di ben 6°C

Avevo preso in considerazione il glide, che è di 6°C per R407C. Cioè tra inizio (liquido) e fine evaporazione, hai una differenza di 6°C.

Guarda:

glider407c1.jpg

Quando in aspirazione (fine evaporazione) sei a circa a +5°C, all'ingesso dell'evaporatore sei a circa 0°C, con la stessa pressione.

Per 6 bar credo che intenda la pressione di fine evaporazione non quella di inizio.

Link al commento
Condividi su altri siti

caro a2011 leggendo i tuoi post e non avendo le tue conoscenze tecniche ho fatto una prova empirica ,ho scaricato il compressore fino a 4 bar ,qualcosina meno,è uscita a mio parere anche acqua miscelata a gas all'inizio poi solo gas .il condizionatore ha ripreso apparentemente a funzionare correttamente ,ieri l'ho mandatato avanti per circa 4 ore il compressore in alcuni momenti ha staccato ma poi è ripartito correttamente oggi ripeto la prova ,la pressione in esercizio non supera mai i 4 5 bar.

Link al commento
Condividi su altri siti

Ospite
Questa discussione è chiusa alle risposte.
×
×
  • Crea nuovo/a...